billybong
Threadstarter
- Mitglied seit
- 19.05.2021
- Beiträge
- 52
Hallo,
habe heute mit dem Heizungsbauer telefoniert, der kommt die Woche rum und schaut sich das an.
Zudem hatte er bereits den Viessmann After Sales kontaktiert und die haben Folgendes geschrieben:
"Bei der Überprüfung des Laufverhaltens ist aufgefallen, dass die Anlage keine Wärmeabnahme seitens der Heizkreise hat.
Die Heizkennlinie gibt derzeit einen Vorlaufsollwert von 26°C vor. (Kennlinie: Neigung 0,3; Niveau -3K)
Die Wärmepumpe startet aktuell bei einer Rücklauftemperatur von ca. 24°C und bringt innerhalb der Mindestlauftzeit von 3 Minuten die Vorlauftemperatur auf ca. 30,5°C.
Dadurch, dass die Vorlauftemperatur 4,5K über der gewünschten VL Solltemperatur liegt schaltet die Wärmepumpe ab.
Hier sollte probiert werden die Heizkennlinie etwas anzuheben und mehr Umlauf über die Heizkreise zu bekommen. Ansonsten muss über einen Pufferspeicher nachgedacht werden."
Was meint Ihr dazu?
VG
habe heute mit dem Heizungsbauer telefoniert, der kommt die Woche rum und schaut sich das an.
Zudem hatte er bereits den Viessmann After Sales kontaktiert und die haben Folgendes geschrieben:
"Bei der Überprüfung des Laufverhaltens ist aufgefallen, dass die Anlage keine Wärmeabnahme seitens der Heizkreise hat.
Die Heizkennlinie gibt derzeit einen Vorlaufsollwert von 26°C vor. (Kennlinie: Neigung 0,3; Niveau -3K)
Die Wärmepumpe startet aktuell bei einer Rücklauftemperatur von ca. 24°C und bringt innerhalb der Mindestlauftzeit von 3 Minuten die Vorlauftemperatur auf ca. 30,5°C.
Dadurch, dass die Vorlauftemperatur 4,5K über der gewünschten VL Solltemperatur liegt schaltet die Wärmepumpe ab.
Hier sollte probiert werden die Heizkennlinie etwas anzuheben und mehr Umlauf über die Heizkreise zu bekommen. Ansonsten muss über einen Pufferspeicher nachgedacht werden."
Was meint Ihr dazu?
VG
Anhänge
-
65,6 KB Aufrufe: 197