Dutzende Brennerstarts normal? Ökofen

Diskutiere Dutzende Brennerstarts normal? Ökofen im Holz, Pellets, Biomasse Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Was ist denn die Vorhaltezeit? Den Puffer kalt laufen lassen, macht das auch Sinn bei Fußbodenheizung? Wir haben zwei Kreisläufe, 1x Heizkörper...

ökofee

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2021
Beiträge
8
Was ist denn die Vorhaltezeit?

Den Puffer kalt laufen lassen, macht das auch Sinn bei Fußbodenheizung? Wir haben zwei Kreisläufe, 1x Heizkörper und 1 x Fußboden. Zweite läuft durch, HK schaltet ab 23 Uhr ab.
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.503
Was ist denn die Vorhaltezeit?

Den Puffer kalt laufen lassen, macht das auch Sinn bei Fußbodenheizung? Wir haben zwei Kreisläufe, 1x Heizkörper und 1 x Fußboden. Zweite läuft durch, HK schaltet ab 23 Uhr ab.
wie schon geschrieben.
Der Puffer verliert um so mehr Wärme an die Umgebung/Heizugskeller, je wärmer der Inhalt des Puffers ist.
Insofern macht es Sinn die Wärme auf das grade nötige ab zu senken bzw leer laufen zu lassen, wenn weniger VL Wärme gebraucht wird.
Natürlich sollte man danei zusätzliche Starts des Kessel vermeiden…
 

Pelle

Mitglied seit
26.01.2022
Beiträge
8
Sorry, ich glaube, ich muss noch etwas ergänzen (s. Bild). Hier ist die VHZ auf 180min bei AT=-10 °C eingestellt. Bei AT= 20°C wäre VHZ =0. Die VHZ-Werte zwischen den Außentemperaturen (AT) von -10°C und 20°C werden vom Heizungsregler eingestellt.
 

Anhänge

Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.503
@Pelle:
Heisst das, dass die Vorhaltezeit mit fallender Aussentemperatur automatisch zu nimmt?
Das wäre sehr sinnvoll und extrem hilfreich.
Ich habe mit der VHZ rum experimentiert, aber ich konnte die Wirkung nicht erkennen bzw der Ergbennis war nur wirr.
Wo hast du die Grafik her, in den Ökofen Handbüchern habe ich vergeblich nach sowas gesucht.
:)
 
Zuletzt bearbeitet:

Pelle

Mitglied seit
26.01.2022
Beiträge
8
Ja, dass war ein Auszug von Ökofen. Betriebsanleitung für Betreiber. Pelletronic Touch. FA_V3.00. Mach auch Sinn. Wenn die Bude bei AT -5°C um 7:00 h warm sein soll, muss der Brenner früher starten als bei AT 5°C.
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.503
Ja, dass war ein Auszug von Ökofen. Betriebsanleitung für Betreiber. Pelletronic Touch. FA_V3.00. Mach auch Sinn. Wenn die Bude bei AT -5°C um 7:00 h warm sein soll, muss der Brenner früher starten als bei AT 5°C.
Danke!
Ich find das nicht. Hast du einen Link oder die genaue Seite?
 

Pelle

Mitglied seit
26.01.2022
Beiträge
8
Diese Version: Betriebsanleitung für Betreiber. Pelletronic Touch. FA_V3.00 habe ich auch nur Orginal als Broschüre. Eine ältere Version findest du unter:
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.503
Diese Version: Betriebsanleitung für Betreiber. Pelletronic Touch. FA_V3.00 habe ich auch nur Orginal als Broschüre. Eine ältere Version findest du unter:
Danke!
beim Condes Kessel steht der selbe Text, aber ohne die Grafik.
Das Handbuch ist da aber auch vollkommen wirr.…
Das die Grafik im Text nixht erwähnt wird 🙄
 

Pelle

Mitglied seit
26.01.2022
Beiträge
8
Noch einmal meine Bitte: In der Alage seht ihr am Verlauf von TPM IST meine Makierung für das Laden- und Entladen des Speichers. Dabei ist deutlich die schnelle Entladezeit zu erkennen. Daraus ergibt sich für mich die Erkenntnis, dass der Puffer zu klein ist und die Stillstandzeit bis zum nächsten Takt kurz bleibt.
Oder hat jemand eine andere Lösung bzw. Erklärung?
 

Anhänge

Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.503
Noch einmal meine Bitte: In der Alage seht ihr am Verlauf von TPM IST meine Makierung für das Laden- und Entladen des Speichers. Dabei ist deutlich die schnelle Entladezeit zu erkennen. Daraus ergibt sich für mich die Erkenntnis, dass der Puffer zu klein ist und die Stillstandzeit bis zum nächsten Takt kurz bleibt.
Oder hat jemand eine andere Lösung bzw. Erklärung?
ich bin auch nur ein Nutzer, wenn auch schon mit 4 Jahren Erfahrung…
Es könnte auch bedeuten, dass der Puffer sich vermischt bzw die Schichten geraten durch einander, zB Sie, weil die Pumpe zu schnell lauft oder zu schnell zu viel wärme abgeführt wird.
Möglicherweise lauf der Kessel beim Start jeweils zu stark an, und das System gerät ins schwingen bzw schaukelt sich auf, was ich auch bei mir ab und zu beobachte, abee eher am späten Nachmittag.
Wie schon geschrieben, würde ich versuchen durch drastische Verstellungen Beruhigung zu schaffen und dann ganz langsamm auf die realen Bedürfnisse anpassen.
Dann verstehst du besser, was in deinem System passiert.

Der Ansatz könnte sein:
Im Betrieb Wärmezufuhr zum Puffer max. zu verlangsamen und Wärmeabfluss von Puffer stark zu verlangsammen.
Am besten hab ich das jeweils ab abgekühlten Puffer am morgen hin bekommen.
Ab frühMorgens mit Minimale Kesselleistung an kalten Puffer starten. Dann langsam, jeweils kurz vor dem Erreichen der Ziel/Absxhalttemperatur, ab der der Kessel wieder ausgehen würde, Verbraucher im Haus einschalten, so dass der Puffer die Ziel Temp nicht erreicht bzw der Kessel nicht abschalten muss.
Das Ziel ist, dass ab ca. Vormittag, Wärmeabfluss und Zufluss im Puffer sich ungefähr die Waage halten und der Kessel durchlaufen kann.
Dass erkennt man, wenn TPO sich nur sehr flach verändert.

Weiter hilft es, die Soll Start/Zündtemperatur und die Soll/Abschalttemperatur möglichst zu spreizen.
Warmwasser Produktion sollte anfangs abgeschaltet sein, damit man überblick behält, was passiert.
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.503
ach ja, wichtig ist noch, dass du beim Probieren dein Haus auch ungefähr so einstellst, auf das, auf was die Heizung ausgelegt wurde, also nicht die hälfte der Raume abgehängt und die anderen nur auf 1/2 Auslegetemperatur eingestellt sind.
Eine Erklärung für das ständige Takten könnte nämlich auch eine überdimensionierte Kesselleistung im Verhältnis zum tatsächlichen Bedarf sein.

Stell die deine Puffer wie eine Badewanne mit Zulauf und Abfluss vor.
Die Badewanne kann nur kurz ein zuviel oder zuwenig einer der Beiden überbrücken. Je Stärker das Flussmissverhältniss zwischen den Seite ist, je kürzer die Zeit, die die Badewanne überbrücken kann.
 

erki

Mitglied seit
30.01.2022
Beiträge
46
Hallo,

bei mir wurde Ende Oktober ein 22 KW Ölkessel durch ein 14 KW Ökofen Pelematic Condens mit 800 Liter Puffer und Frischwasserstation ersetzt. Es gibt einen Heizkreis mit Flachheizkörpern.
Der Kesselvorlauf ist über ein Umschaltventil mit dem Puffer verbunden.
Wird warmes Wasser für die Heizung benötigt, wird dies über einen der mittleren Pufferstutzen zugeführt.
Soll heißes Wasser für den oberen Warmwasserbereich des Puffers erzeugt werden, schaltet das Ventil um und führt das Wasser über den oberen Stutzen dem Puffer zu.
Warmwasservorrang ist abgeschaltet.
Bei dieser Hydraulik kann man den Kessel modulierend betreiben. Die Pufferladepumpe muss dabei mittels PWM-Signal vom Kessel gesteuert werden.
Der Kessel läuft bei den aktuellen Temperaturen mit einer Modulationsstufe von 30-40% fast durch. Bei Warmwasseranforderung geht er dann für ca. 1Stunde auf 100%.
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.503
Hallo,

bei mir wurde Ende Oktober ein 22 KW Ölkessel durch ein 14 KW Ökofen Pelematic Condens mit 800 Liter Puffer und Frischwasserstation ersetzt. Es gibt einen Heizkreis mit Flachheizkörpern.
Der Kesselvorlauf ist über ein Umschaltventil mit dem Puffer verbunden.
Wird warmes Wasser für die Heizung benötigt, wird dies über einen der mittleren Pufferstutzen zugeführt.
Soll heißes Wasser für den oberen Warmwasserbereich des Puffers erzeugt werden, schaltet das Ventil um und führt das Wasser über den oberen Stutzen dem Puffer zu.
Warmwasservorrang ist abgeschaltet.
Bei dieser Hydraulik kann man den Kessel modulierend betreiben. Die Pufferladepumpe muss dabei mittels PWM-Signal vom Kessel gesteuert werden.
Der Kessel läuft bei den aktuellen Temperaturen mit einer Modulationsstufe von 30-40% fast durch. Bei Warmwasseranforderung geht er dann für ca. 1Stunde auf 100%.
👍🏻
Ich versteh nicht ganz dein System. Könntest du hier das Schema einstelle
Dann würde mich die Grafik noch mit TPO Soll, TPM Soll und WW soll interessieren
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.503
Da hier sich grade ein paar Ökofen Nutzer rum treiben, erlaube ich mir folgende Detailfragen zu stellen…

An meinem Ökofen Condenz Z, mit externem Kombi Speicher, funktioniert der „Warmwasservorrang“ nicht bzw zeigt bei aktiver WW Produktion keine Wirkung.
An meinem anderen Condens (ohne Z) und ebenfalls mit externem Kombispeicher kenne ich die Funktionsweise.
Die WW Vorrangfunktion schliesst üblicherweise im aktiven Zustand die anderen Heizkreise so, dass die gesammte Kesselleistung der WW Produktion zu gute kommt.
Waeum geht es bei mir nicht?

Da es heute etwas wärmer war, habe ich die Funktion „Aussentemperatur Vorrang“ aus probiert.
Das Handbuch sagt unter 6.18.2 dazu
„Beim Erreichen dieser (oberen) Temperatur wird der Kessel mit minimaler Leistung betrieben.
Ixh interpretiere dass so, dass der Kessel ab Überschreiten der eingestelten Tempertur, auf minimale Leistung um schaltet, egal was sonst noch vorgegeben wurde.
Die Aussemtemperatur und die gemittelte Aussentemperatur haben meinen eingestellten Wert überschritten, trotzdem moduliert der Kessel munter oberhalb 60-80% weiter und fährt nicht auf 30% runter.
Die Anlage besteht aus nur einem Z Kessel (keine Kaskade) mit einem Kombispeicher.
Was ist da los?

Dank
 

erki

Mitglied seit
30.01.2022
Beiträge
46
Ist denn der Warmwasservorrang in den Parametern eigeschaltet worden? (durch den Ökofen Servicetechniker, Betriebsanleitung für den Fachmann FA_V2.08 Seite 65)?
 
Heizer21

Heizer21

Experte
Mitglied seit
01.01.2021
Beiträge
2.503
Ist denn der Warmwasservorrang in den Parametern eigeschaltet worden? (durch den Ökofen Servicetechniker, Betriebsanleitung für den Fachmann FA_V2.08 Seite 65)?
Hauptmenü/Warmwasser/Erweitert/Vorang = ein
Reicht das, kder muss nich zusätzlich woanders was eingestellt werden?

Der Kessel bzw das Touch lauft schon unter V4.00b
 

Zeeefix

Mitglied seit
26.01.2023
Beiträge
3
WOW! Ich beneide dich um dieses schöne ruhige Kessel-/Pufferverhalten!
Könntest du mal deine Parameter in den Kessel-/Puffer-/System-einstellungen posten? Insbes. Kessel-Freigabetemperatur?
Wie hoch ist denn dein täglicher Pelletsverbrauch?

Thx.
 
Thema:

Dutzende Brennerstarts normal? Ökofen

Dutzende Brennerstarts normal? Ökofen - Ähnliche Themen

  • Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30

    Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30: Hallo, liebe Forenmitglieder, wir haben Probleme mit unserer neuen Heizung. Im Juni 2023 wurde in unserem 3-Parteien-Haus die alte Ölheizung...
  • Hybridanlage WLW 196i-11/ GB192i.2: Brennwertheizung mit Brennerstarts ohne System-Anforderung

    Hybridanlage WLW 196i-11/ GB192i.2: Brennwertheizung mit Brennerstarts ohne System-Anforderung: Guten Tag, im September 2023 wurde bei unserem 8-Parteien-Mehrfamilienhaus (530 qm beheizte Wohnfläche) ein Buderus-Hybrid-System, bestehend aus...
  • Buderus GB 192i viele Brennerstarts

    Buderus GB 192i viele Brennerstarts: Hallo, ich besitze eine knapp 2 Jahre alte Buderusheizung. Durch Zufall ist mir letzte Woche aufgefallen, dass die Heizung in den letzten 6...
  • BM an CGB20 von 2004 zeigt keine BStd und keine Brennerstart´s

    BM an CGB20 von 2004 zeigt keine BStd und keine Brennerstart´s: Hallo in die Runde! Habe mir für meine CGB20 von 2004 ein MM und ein BM zugelegt. Das MM hängt an der Wand tut was es soll, das BM habe ich (faul...
  • Ab wann sind häufige Brennerstarts ein Sachmangel?

    Ab wann sind häufige Brennerstarts ein Sachmangel?: Hallo zusammen, ich hab mir gerade mal die Werte einer Heizung angesehen in einem Haus, für dessen Verwaltung ich seit kurzem zuständig bin (EFH...
  • Ähnliche Themen

    Oben