Duomatic

Diskutiere Duomatic im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag. Duomatic 7450 332 Unsere Heizung war kurz ausgeschaltet. Nach wieder in Betriebnahme zeigt die Duomatik nur noch die Zahl 163 an...

Litzefisch

Threadstarter
Mitglied seit
21.01.2024
Beiträge
2
Guten Tag.
Duomatic 7450 332
Unsere Heizung war kurz ausgeschaltet.
Nach wieder in Betriebnahme zeigt die Duomatik nur noch die Zahl 163 an.
Keinerlei Reaktion auf Tastendruck oder sonstiges.
Was ist zu tun?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.581
Pufferakku defekt. Der ist fest eingelötet. Rechts neben der "+/- Taste" befindet sich die versenkte Reset-Taste. Diese mal für mindestens fünf Sekunden gedrückt halten. Oder das ganze Bedienteil aus seinem sitz herausnehmen und mit gedrückter Reset-Taste wieder einsetzen. Was passiert dann ?
 

Litzefisch

Threadstarter
Mitglied seit
21.01.2024
Beiträge
2
Anzeuge wie gewohnt wieder da. Danke
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.581
Treffer - versenkt. 🤷‍♂️
 
Thema:

Duomatic

Duomatic - Ähnliche Themen

  • HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic

    HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic: HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic Hallo liebe Community, wir haben eine alte Vitocell (1995) mit Duomatik. Unsere alte Umwälzpumpe...
  • Vissmann VitoCell Duomatic T20 Brenner startet nicht bzw. schaltet ab

    Vissmann VitoCell Duomatic T20 Brenner startet nicht bzw. schaltet ab: Hallo Zusammen, ich habe seit heute ein Problem mit meiner Heizung. Diese lief bis gestern problemlos. Heute morgen war der ganze...
  • Duomatic 7450156

    Duomatic 7450156: Nach Stromausfall blinken die beiden Leds. Das Display ist eingefroren und es läßt sich nicht mehr bedienen. Ich habe dann eine neue Lithium...
  • Soll-Temperatur bei Viessmann Duomatic

    Soll-Temperatur bei Viessmann Duomatic: Hallo! Ich bin neu hier und bitte um Verständnis, falls dem einen oder anderen Fachmann hier meine Frage doof erscheinen sollte. Ich habe seit...
  • Ähnliche Themen

    • HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic

      HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic: HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic Hallo liebe Community, wir haben eine alte Vitocell (1995) mit Duomatik. Unsere alte Umwälzpumpe...
    • Vissmann VitoCell Duomatic T20 Brenner startet nicht bzw. schaltet ab

      Vissmann VitoCell Duomatic T20 Brenner startet nicht bzw. schaltet ab: Hallo Zusammen, ich habe seit heute ein Problem mit meiner Heizung. Diese lief bis gestern problemlos. Heute morgen war der ganze...
    • Duomatic 7450156

      Duomatic 7450156: Nach Stromausfall blinken die beiden Leds. Das Display ist eingefroren und es läßt sich nicht mehr bedienen. Ich habe dann eine neue Lithium...
    • Soll-Temperatur bei Viessmann Duomatic

      Soll-Temperatur bei Viessmann Duomatic: Hallo! Ich bin neu hier und bitte um Verständnis, falls dem einen oder anderen Fachmann hier meine Frage doof erscheinen sollte. Ich habe seit...
    Oben