Korrekt
Ich würde versuchen HG 37 auf Spreizung zu stellen. Und HG38 auf 5 Grad.Thermischen Abgleichs, dass man die Heizkreispumpe min auf 70 max auf 100 stellen soll
Ok ist notiert. Kannst du grob erklären, was das bringt? Ich komm mittlerweile nicht mehr drum rum, das Teil halbwegs zu verstehen, deshalb frage ichIch würde versuchen HG 37 auf Spreizung zu stellen. Und HG38 auf 5 Grad.
Vielen Dank. Hab jetzt alle Heizungen auf 5.Das ist die Temperaturanpassung. Die würde ich auf 0 setzen und dann den thermischen Abgleich machen.
Richtig erkannt.Ich lese grad bei der Anleitung des Thermischen Abgleichs, dass man die Heizkreispumpe min auf 70 max auf 100 stellen soll. Das wäre ja in meinem Falle Parameter HG 16 und 17 wenn ich das richtig sehe?
Das kann man später so machen, wenn der Abgleich halbwegs passt.Ich würde versuchen HG 37 auf Spreizung zu stellen. Und HG38 auf 5 Grad.
Auch alle Voreinstellungen voll auf?Vielen Dank. Hab jetzt alle Heizungen auf 5.
Was genau meinst du mit Voreinstellungen? Das sind die Änderungen die ich eben vor Inbetriebnahme gemacht hab :Auch alle Voreinstellungen voll auf?
Die an den Heizkörpern:Was genau meinst du mit Voreinstellungen?
Ahh das hab ich eben gesehen als ich im Schlafzimmer das Thermostat ab hatte. Also die alle auch voll aufdrehen
Auch wenn es mir langsam echt peinlich ist.. markiert der Strich unten auf 7 Uhr die Einstellung? Der ist jetzt auf 6. Danach kommt wieder 1Folgendes ist der thermische Abgleich:
1. Alle HK-Thermostatköpfe demontieren und die Voreinstellungen der Ventilunterteile voll auf
2. Heizkurve senken, bis der kälteste Raum gerade noch warm genug wird
3. Die Voreinstellung (alternativ Absperrblock unten am HK) der zu warmen Räume schrittweise drosseln, bis die Temperatur dort auch passt
4. Ggf. Heizkurve noch etwas senken
5. Thermostatköpfe wieder montieren und auf Wunschtemperatur einstellen.
Super Dankeschön. Dann mach ich jetzt alle ab und Dreh die Ventilunterteile voll aufJa, dann ist bei dir 6 das Maximum.
Deine Beschreibung find ich besser als die, die ich hier neulich auch im Forum gesehen habe. DankeFolgendes ist der thermische Abgleich:
1. Alle HK-Thermostatköpfe demontieren und die Voreinstellungen der Ventilunterteile voll auf
2. Heizkurve senken, bis der kälteste Raum gerade noch warm genug wird
3. Die Voreinstellung (alternativ Absperrblock unten am HK) der zu warmen Räume schrittweise drosseln, bis die Temperatur dort auch passt
4. Ggf. Heizkurve noch etwas senken
5. Thermostatköpfe wieder montieren und auf Wunschtemperatur einstellen.
Zur Pumpeneinstellung steht hier aber nix.Deine Beschreibung find ich besser als die, die ich hier neulich auch im Forum gesehen habe
Die Hahnblöcke bleiben voll auf. Gedrosselt wird an der HK-Voreinstellung! (Ausser es sind keine voreinstellbaren Ventile vorhanden.)Zu 3 : die Absperrblöcke stehen an jedem Heizkörper auf I_I Stellung. Zum Reduzieren der Temperatur mit oder gegen den Uhrzeigersinn drehen?
Okidoki! Dann lasse ich die so stehen. Ich hab an jeder Sechskantmutter (außer im Bad, da es ein anderes Ventil ist) diese Markierung der Ventilunterteile auf 6 gedreht. Bei den meisten Heizkörpern stand es sogar schon auf 6. Ich hoffe so passt das erstmalZur Pumpeneinstellung steht hier aber nix.
Die Hahnblöcke bleiben voll auf. Gedrosselt wird an der HK-Voreinstellung! (Ausser es sind keine voreinstellbaren Ventile vorhanden.)