Techniker 2
Experte
- Mitglied seit
- 26.10.2019
- Beiträge
- 2.419
Heizung Notschalter Ausschalten, dann bitte dieses Modul dort aus der Regelung hervor ziehen...
Dann ein Anschlußkabel vom Steckkontakt ziehen, und weiter mit ein einfachen Durchgang Messgerät (Ohmmeter) diesen Sicherheit Temperatur Begrenzer auf ein Elektrischen Durchgang Messen. Hat dieser eine Elektrische Unterbrechung, dann nach dem Abnehmen der (schwarzen Hutmutter) noch einmal Versuchen, diesen Temperatur Begrenzer zur Arbeit wieder zu Überzeugen...
Hat das alles so geklappt, dann alles wieder auf Anfang und Unbedingt die Temperatur Abschaltung des Mechanischen Temperatur Regler... Achten. Es kann schon möglich sein, das genau dieser mit den Betriebzeit Alter, einfach zu Spät Abschaltet, gerade bei der Warmwasser Bereitung.
In diesen Fall, erst mal den (Schwarzen Temperatur Noteinstellknopf) etwas Vorziehen, und dann auf eine Kessel Maximal Temperatur von + 70°C diesen dann Einstellen. War das der Fehler, nun dann sollte dieser Temperatur Regler gegen ein neuen mit Ausgetauscht werden. Muß nicht das ganze mit der Buderus Blende sein, denn diese Kessel Regler gibt es auch als Einzel Ersatzteil..
Dann ein Anschlußkabel vom Steckkontakt ziehen, und weiter mit ein einfachen Durchgang Messgerät (Ohmmeter) diesen Sicherheit Temperatur Begrenzer auf ein Elektrischen Durchgang Messen. Hat dieser eine Elektrische Unterbrechung, dann nach dem Abnehmen der (schwarzen Hutmutter) noch einmal Versuchen, diesen Temperatur Begrenzer zur Arbeit wieder zu Überzeugen...
Hat das alles so geklappt, dann alles wieder auf Anfang und Unbedingt die Temperatur Abschaltung des Mechanischen Temperatur Regler... Achten. Es kann schon möglich sein, das genau dieser mit den Betriebzeit Alter, einfach zu Spät Abschaltet, gerade bei der Warmwasser Bereitung.
In diesen Fall, erst mal den (Schwarzen Temperatur Noteinstellknopf) etwas Vorziehen, und dann auf eine Kessel Maximal Temperatur von + 70°C diesen dann Einstellen. War das der Fehler, nun dann sollte dieser Temperatur Regler gegen ein neuen mit Ausgetauscht werden. Muß nicht das ganze mit der Buderus Blende sein, denn diese Kessel Regler gibt es auch als Einzel Ersatzteil..
Zuletzt bearbeitet: