Guten Abend,
Meine Eltern betreiben ihre Heizung mit dem Schaltkasten HS3204. Die zugehörige Anleitung habe ich hier gefunden:
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Heizraum stark von der Heizung aufgewärmt wird. Auch bei den aktuell hohen Außentemperaturen.
Die Anlage besitzt das 004er Modul. Neigung und Niveau sind auf 5 eingestellt. Mit den akutellen Außentemperaturen sollte dies eine Kesseltemperatur von unter 40°C ergeben. Die Anlage besitzt kein 005er und kein 006er Modul. Das Brauchwasser wird nicht von der Anlage aufgeheizt.
Der Brenner ist für etwa 5 Minuten aktiv (LED leuchtet) und heizt dabei das Kesselwasser auf. Die Vorlauftemperatur die ich an einem analogen Thermometer ablesen kann steigt dabei von etwa 38°C auf 68°C an. Danach ist die Heizkreispumpe Kesselkreis in Betrieb (LED leuchtet) aktiv. Ist dieses Verhalten normal? Ich würde erwarten, dass im Ecomatic Modus der Brenner deutlich früher abgestellt wird. Oder läuft der Brenner eine gewisse Mindestdauer um die Schaltzyklen zu verlängern?
Die Anlage besitzt weiter das 003er Modul. Mein Vater hat an dem Kesselwasser Temperaturregler gedreht ohne den Knopf abzuziehen. Kann dadurch der Ecomatic Modus umgangen werden? Ich vermute der Kessel heizt bis auf 70°C auf. In der Anleitung ist beschrieben, dass der Kesselwasser Temperaturregler im Ecomatic Modus nicht verstellt werden darf. Kann ich einfach den Kopf abziehen und schauen auf welcher Einstellung sich dieser befindet?
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen. Vielen Dank!
Meine Eltern betreiben ihre Heizung mit dem Schaltkasten HS3204. Die zugehörige Anleitung habe ich hier gefunden:
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Heizraum stark von der Heizung aufgewärmt wird. Auch bei den aktuell hohen Außentemperaturen.
Die Anlage besitzt das 004er Modul. Neigung und Niveau sind auf 5 eingestellt. Mit den akutellen Außentemperaturen sollte dies eine Kesseltemperatur von unter 40°C ergeben. Die Anlage besitzt kein 005er und kein 006er Modul. Das Brauchwasser wird nicht von der Anlage aufgeheizt.
Der Brenner ist für etwa 5 Minuten aktiv (LED leuchtet) und heizt dabei das Kesselwasser auf. Die Vorlauftemperatur die ich an einem analogen Thermometer ablesen kann steigt dabei von etwa 38°C auf 68°C an. Danach ist die Heizkreispumpe Kesselkreis in Betrieb (LED leuchtet) aktiv. Ist dieses Verhalten normal? Ich würde erwarten, dass im Ecomatic Modus der Brenner deutlich früher abgestellt wird. Oder läuft der Brenner eine gewisse Mindestdauer um die Schaltzyklen zu verlängern?
Die Anlage besitzt weiter das 003er Modul. Mein Vater hat an dem Kesselwasser Temperaturregler gedreht ohne den Knopf abzuziehen. Kann dadurch der Ecomatic Modus umgangen werden? Ich vermute der Kessel heizt bis auf 70°C auf. In der Anleitung ist beschrieben, dass der Kesselwasser Temperaturregler im Ecomatic Modus nicht verstellt werden darf. Kann ich einfach den Kopf abziehen und schauen auf welcher Einstellung sich dieser befindet?
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen. Vielen Dank!