Hallo zusammen,
jetzt wo es draußen wärmer wird, fängt meine Buderus Ölheizung S315T HS3204 [mit M004, M006, M071, M076, M042, M100] an zu spinnen
(vielleicht auch schon letzten Sommer, aber da habe ich noch nicht hier gewohnt)
und ich möchte Euch um Rat fragen. Es ist meine erste eigene Heizung und ich bin noch am Lernen, daher habt bitte etwas Nachsicht mit mir. Ich habe versucht die relevanten Infos schon mal zusammenzuschreiben.
Die Pumpen funktionieren soweit, die Temperaturfühler scheinen OK zu sein und der Brenner läuft im Heizungsbetrieb auch problemlos.
Aber... Im Sommerbetrieb wird der Brenner für die Brauchwassererwärmung nicht eingeschaltet.
Im Winterbetrieb wir das Brauchwasser scheinbar von der Heizungssteuerung mitversorgt.
Im Servicehandbuch entspricht das Problem folgendem Pfad und es wird der Tausch von Modul 004 vorgeschlagen (echt?).
Modus: Sommerbetrieb
Modus: Brauchwassererwärmung manuell/ Notbetrieb
Brauchwassertemperaturfühler
(Sollwert rot im Diagramm)
Kesseltemperaturfühler
(Sollwert blau im Diagramm)
Außentemperaturfühler
Meint Ihr es ist mit dem Tausch von Modul M004 getan oder kann ich noch etwas anderes prüfen/ tauschen?
An sich startet der Brenner ja im Heizbetrieb, nur sieht es so aus als käme kein Signal zum Brennen, wenn die Brauchwassertemperatur < Kesseltemperaturfühler ist (und das sollte doch M006 machen oder?).
Danke und viele Grüße
Dennis
jetzt wo es draußen wärmer wird, fängt meine Buderus Ölheizung S315T HS3204 [mit M004, M006, M071, M076, M042, M100] an zu spinnen
(vielleicht auch schon letzten Sommer, aber da habe ich noch nicht hier gewohnt)
und ich möchte Euch um Rat fragen. Es ist meine erste eigene Heizung und ich bin noch am Lernen, daher habt bitte etwas Nachsicht mit mir. Ich habe versucht die relevanten Infos schon mal zusammenzuschreiben.
Die Pumpen funktionieren soweit, die Temperaturfühler scheinen OK zu sein und der Brenner läuft im Heizungsbetrieb auch problemlos.
Aber... Im Sommerbetrieb wird der Brenner für die Brauchwassererwärmung nicht eingeschaltet.
Im Winterbetrieb wir das Brauchwasser scheinbar von der Heizungssteuerung mitversorgt.
Im Servicehandbuch entspricht das Problem folgendem Pfad und es wird der Tausch von Modul 004 vorgeschlagen (echt?).
Modus: Sommerbetrieb
- Brenner schaltet nie ein
- Ladepumpe läuft (permanent!)
- Zirkulationspumpe läuft
- Brenner schaltet ein und je nach gewähltem Programm und Temperatur wieder aus/ein
- Ladepumpe läuft
- Ladepumpe schaltet ab, wenn Brauchwassertemp. = Kesseltemp.
- Ladepumpe schaltet nicht ab, wenn Brauchwassertemp. < Kesseltemp.
- Wenn Heizkurve < Brauchwassertemp., dann schaltet die Ladepumpe nie ab (logisch, aber er heizt auch nicht nach für Brauchwasser um die Temp. zu erreichen)
- Zirkulationspumpe läuft
Modus: Brauchwassererwärmung manuell/ Notbetrieb
- Brenner schaltet ein und nach Erwärmung wieder aus, bei Abkühlung schaltet Brenner wieder ein
- Ladepumpe läuft nach Bedarf
- Zirkulationspumpe läuft
Brauchwassertemperaturfühler
(Sollwert rot im Diagramm)
- 21° C, 1030 Ω, 2,54 V
- 42° C, 416 Ω, 1,87V
- 52° C, 268 Ω, ? V
Kesseltemperaturfühler
(Sollwert blau im Diagramm)
- 33° C, 560 Ω
Außentemperaturfühler
- 15° C, 863 Ω
Meint Ihr es ist mit dem Tausch von Modul M004 getan oder kann ich noch etwas anderes prüfen/ tauschen?
An sich startet der Brenner ja im Heizbetrieb, nur sieht es so aus als käme kein Signal zum Brennen, wenn die Brauchwassertemperatur < Kesseltemperaturfühler ist (und das sollte doch M006 machen oder?).
Danke und viele Grüße
Dennis