Danke für die klaren WorteDoch!
Der Wärmetauscher ist das Problem! Dieser sollte getauscht werden! Bestellnummer 7314144...
Es wird gerade ein neuer Wärmetauscher eingebaut.
Danke für die klaren WorteDoch!
Der Wärmetauscher ist das Problem! Dieser sollte getauscht werden! Bestellnummer 7314144...
Ja, ganz blöder Fehler, Faktor 100 beim Ablesen - nicht 0,91 m3/min, sondern (natürlich) 0,0091 ... passt eher, oder? Unsere Stadtwerke liefern Erdgas. Ne ne, über 500 hat die Gasheizung nicht, nominell sind es 20 kW0,91m³/min sind 54,6m³/h....L-Gas oder H-Gas? EGAL: denn über 500kW hat Dein Brenner sicher NICHT.
Wie es aussieht hat er den Azubi den Wärmetauscher reinigen lassen und er hat quer zu den Lamellen gebürstet ... der Meister hatte gehofft es wieder hinzubekommen und "war froh das die Heizung wieder lief". Ja ne, is klar ...Sehr wahrscheinlich ist nämlich, dass dieser Typ den Wärmetauscher FALSCH behandelt hat und dieser nunmher schlichtweg verstopft ist und somit nun einfach gar nicht mehr Abgase durchgehen. SO SIEHTS NÄMLICH AUS.
DAS war die Frage.L-Gas oder H-Gas?
Weil die Heizkurve so eingestellt ist ... sie ist so steil eingestellt worden, weil der Außenfühler ungünstig lag und nie TWarum soll er 75 Grad erreichen?
Klar, "soll erreichen" heißt nicht "hat sofort erreicht" ... vielleicht war ich also zu ungeduldig. Die Kesseltemperatur steigt immer noch, inwischen 65 Grad. Wie lange braucht die Heizung vom Kaltstart bis zur Erreichung des Sollwerts typischerweise?Ganz einfach logisch: der IST-Wert sollte den SOLLwert erreichen.
Ich lerne immer noch dazu ... unsere Stadtwerke liefern H-Gas.L-Gas oder H-Gas? DAS war die Frage.
Das kommt auf dasDie Kesseltemperatur steigt immer noch, inwischen 65 Grad. Wie lange braucht die Heizung vom Kaltstart bis zur Erreichung des Sollwerts typischerweise?
Diesen Satz verstehe ich nichtWeil die Heizkurve so eingestellt ist ... sie ist so steil eingestellt worden, weil der Außenfühler ungünstig lag und nie T< 0 Grad geliefert hat.
Das kann man nicht zuverlässig errechnen. Das hängt von der tatsächlichen momentanen Geräteleistung und der Leistungsabnahme im Haus ab.Wie lange braucht die Heizung vom Kaltstart bis zur Erreichung des Sollwerts typischerweise?
nicht 0,91 m3/min, sondern (natürlich) 0,0091 ... passt eher, oder?
ergaben dann ca 5,4kW Brennerleistung (Heizwert)unsere Stadtwerke liefern H-Gas.
JETZT weiß ich auch WARUM der WärmeTAUSCHER genau SO heisst!der Tausch des Wärmetauschers