Hallo zusammen,
ich habe soweit es geht die Wärmepumpenparameter selbst eingestellt.
Bis Aussentemp. von -2 Grad ca. war auch alles super!
Nun bekomme ich die T_SammlerRL Rücklauf nicht auf Temp!
Kann mir jemand helfen?
WOLF BWS 1-08 8kW
ich habe soweit es geht die Wärmepumpenparameter selbst eingestellt.
Bis Aussentemp. von -2 Grad ca. war auch alles super!
Nun bekomme ich die T_SammlerRL Rücklauf nicht auf Temp!
Kann mir jemand helfen?
WOLF BWS 1-08 8kW
Code:
Parameter HG:
WP001 Anlagenkonfiguration Konfiguration 14
WP002 Parametrierbarer Eingang 1 (E1) Keine
WP003 Parametrierbarer Ausgang 1 (A1) Zirk50
WP010 Soll-Spreizung / Offset 6 K
WP011 Hysterese Heizung (zu WP010) 3,0 K
WP012 Nachlaufzeit Zubringer-/Heizkreispumpe ZHP 1 min
WP013 Verzögerung Wärmeerzeuger ZWE Prio. 2 (Heizung) 60 min
WP014 Nachlaufzeit Heizkreispumpe (direkter HK) 5 min
WP015 Drehzahl Zubringer-/Heizkreispumpe ZHP 50 %
WP016 Freigabe Spreizungsregelung Ein
WP017 Kesselmaximaltemp HZ TV-max ---- °C
WP020 Hysterese Warmwasser 5 K
WP021 Freigabe Maximale WW Speicherladezeit Ein
WP022 Maximale WW Speicherladezeit 120 min
WP023 Verzögerung Wärmeerzeuger ZWE Prio. 2 (Warmwasser) 60 min
WP024 Minimale Warmwassertemperatur 40 °C
WP025 Smart Grid EVU_TPW
WP026 Anhebung Vorlauftemperatur HZ 0 K
WP027 Anhebung Temperatur WW 0 K
WP028 Externe Zuschaltung WP
WP029 T_Vorlauf soll Smart Grid 20 °C
WP052 Freigabe Passive Kühlung Aus
WP053 T_Außen, Bivalenzpunkt Deaktivierung Passive Kühlung 15 °C
WP054 Minimale Vorlauftemperatur T_VL für Passive Kühlung 17 °C
WP055 Offset Vorlaufsolltemperatur 15 K
WP056 Nachlaufzeit Solekreispumpe SOP 60 s
WP057 Überwachung Sole-Austrittstemperatur (min. T_Sole Aus) Aus
WP080 T_Außen, Bivalenzpunkt Deakt. Verdichter -25 °C
WP090 Freigabe Elektro-Heizung für Heizbetrieb Aus
WP091 T_Außen, Bivalenzpunkt Aktivierung Elektro-Heizung 4 °C
WP092 EVU-Sperre für Elektro-Heizung Ein
WP100 Typ des Zusatzwärmeerzeugers ZWE am parametrierbarem Ausgang 2 (A2) Keiner
WP101 T_Außen, Bivalenzpunkt Aktivierung ZWE 0 °C
WP102 Priorität ZWE Heizbetrieb 255
WP103 Priorität ZWE Warmwasserbetrieb 255
WP110 Impulswertigkeit / Anzahl der S0-Impulse 100
Benutzereinstellungen:
Status Wärmepumpe Ein
Status E-Heizung Deaktiviert
T_Außen -0,9 °C
T_Vorlauf 32,1 °C
T_Vorlauf soll 32,5 °C
T_Rücklauf 27,68 °C
T_SammlerRL 26,6 °C
Druck HK 1,9 bar
DFL HK 21,1 l/min
T_WWasser 45,5 °C
T_WWasser soll 45,0 °C
T_Sole_Ein 1,8 °C
T_Sole_Aus -1,3 °C
Druck Sole 1,4 bar
T_Sauggas 1,8 °C
T_Heißgas 61,4 °C
Ausgang A1 0
Starts Verd. 3.187
Laufz. Verd. 3.854 Std
Laufz. E-Heizung 28 Std
Energie VT (el.) 0 kWh
Energie VT (th.) 126 kWh
Energie VT (TAZ) 0,0
Energie HP (el.) 0 kWh
Energie HP (th.) 2.452 kWh
Energie HP (JAZ) 0,0
Energie VJ (el.) 0 kWh
Energie VJ (th.) 18.695 kWh
Energie VJ (JAZ) 0,0
Mischerkreis 1
Betriebsart Heizbetrieb
Sollwertkorrektur 0,0
Außentemperatur -0,8 °C
Tagtemperatur 23,0 °C
Spartemperatur 21,0 °C
Raumtemperatur 15,8 °C
Raumsolltemperatur 23,0 °C
Zeitprogramm Mischerkreis
Vorlauftemperatur 32,8 °C
Mischerkreispumpe Ein
Mischerkreis 1
Tagtemperatur 23,0 °C
Spartemperatur 21,0 °C
Heizkurve 0,4
Raumeinfluss Aus
Wi/So Umschaltung 21,0 °C
ECO/ABS 10,0 °C
Analoge Fernbedienung Nicht vorhanden
Raumtemperatur 15,8 °C
Raumsolltemperatur 23,0 °C
Zeitprogramm Mischerkreis
Mischersolltemperatur 35,0 °C
Mischerkreispumpe Ein