Möglicherweise sind die Heizkörper zu klein weil sie ab 65 Grad ausgelegt sind. (Wärmeberechnung Raum) Eine Brennwertheizung darf mit diesem VL nicht arbeiten weil dann der RL zu hoch kommt und der Brennwerteffekt zu nichte gemacht wird.Warum, bzw. was müsste noch ausgetauscht werden?
Das bedeutet nicht das alle Heizkörper erneuert werden müssen, in der Praxis bin ich meist mit einem neuen oder zusätzlichen für das Wonzimmer ausgekommen ausgekommen. Das muß aber berechnet werden.
Dann ist die Einstellung der Heizung und Anpassung auf die örtlichen Gegebenheiten Bedingung, sowie die richtige Benutzung der Anlage. Wenn das nicht stimmt kann das einen höheren Verbrauch ergeben.
Aber nie 100% mehr, wenn das wirklich so sein sollte, was ich mir nicht vorstellen kann und auch noch nie erlebt habe, muß bei dir mächtig was faul sein. da ich dir nichts unterstellen will.
Legt man den alten Heizölverbrauch zu Grunde ergiebt das 64,4 kWh pro m² , "etwas" wenig, geht man von 2.200L aus, ergiebt das 128,8 kWh pro m² im Jahr, was normal sein kann, aber auf Grund deiner Beschreibung Haus würde ich ca. 90 kWh pro m² im Jahr vermuten (das ist schon gut für ein Einfamilienhaus Baujahr 1980 ), die Differenz hier kann durchaus auf die von mir angeführten Ursachen zurückführen.
Aber 64,4 kWh pro m² zweifle ich für das Has an. Da ist schon ein gewaltiger Aufwand erforderlich um in der Realität ein kfw 60 Haus zu erhalten. Eine zusätzliche Dämmung und 3- fach Fester reichen da nicht.
Überprüfe doch noch mal die Liefermengen, vielleicht hast du Rechnungen übersehen.