Der Fühler sitzt ungefähr in der Mitte des Registers... also wird es mit den 100l die 56°C haben sollen schon sehr knapp....Hausdoc schrieb:Selbst mit 100l muss bei der genannten eingestellen Wassertemperatur von 56° muss mehr als eine Wanne rauskommen.
Die Therme heizt ja während der 10 minütigen Zapfzeit ca 60l ( also grob 50% des Speicherinhaltes) Warmwasser nach.
Vorraussetzung ist natürlich, daß man die zeitliche Begrenzung bei der Warmwasserbereitung rausnimmt. Diese Begrenzung ist eh sinnbefreit.
Und das bei der Zuleitung, und wenn es wirklich - so wie es aussieht - eine 15er Cu Leitung ist, die Therme in der Zapfzeit das Wasser wieder aufheizen kann ist sehr unwahrscheinlich.
Wenn ich bei einen Delta T von 20 K nur 10 kW durch ein 15er Kupferrohr schicken will (das entspricht ungefähr 437 Liter/h) dann habe ich einen Rohrreibungswiedertand von 787 Pa/m. Wie soll bei diesen Werten eine ausreichend schnelle Nachheizung geschehen? Wo soll das Heizgerät die Wärme loswerden?