Lilly14
Threadstarter
- Mitglied seit
- 22.02.2024
- Beiträge
- 23
Hallo, wir Bj. 44 und ich 52, haben seit Oktober eine Vaillant WP, mit UniTower 190 l und Pufferspeicher R 100, da Ölheizungen defekt.
Altbau 140 qm, BJ 1977. mit Hk, 2 fach ISO Fenster, Dachdämmung 1984, Einblasdämmung 5 cm Luftschicht vor 2 Wochen.
Habe mich nun seit Oktober mit der Optimierung der Heizung befasst. Haben Senso Net und Senso Comfort. Unser HB hat den Vaillant Techniker bestellt, da er unser Problem nicht nachvollziehen kann. Das dauert bis er kommt, Heizsaison dann vorbei.
Heizlastberechnung war 12kw, Vaillant empfahl 125 Aro Therm. Unser Sohn sagte, lieber die 10 kw und einige wenige Tage Heizstab, dafür weniger Takten in der wärmeren Zeit. Hk war vom HB auf 085 gestellt bei Raumsoll von 22 Grad. Hydraulischer Abgleich wurde gemacht. Mit dieser Einstellung kamen wir bis minus 7 Grad prima ohne Heizstab aus. Der Außenfühler zeigte immer 2 Grad zu warm an, habe ich auf Minus 2 korrigiert.Räume zwischen 21 und 22 Grad warm. Zwischendurch wurde es zu warm, also senkte ich HK auf 080. Wir haben 14 HK, außer 3 die auf Frostschutz stehen, da Garage und unbewohnten Dachboden, alle Thermostate offen. Vorlauftemperatur min. 30 Grad, Max. 55 Grad. Es wurde wärmer und ich wollte eine Parallel Verschiebung laut Anleitung machen, aber das funktioniert einfach nicht. Raumsollt. 22.5, HK 080. es wurde frisch in der Wohnung und ich empfand Zugluft immer nur um die Beine. Eben Frau.. Egal wieviel HK, versuchte von 22.5 bis 26 Grad und HK zwischen 055 und 1.0 es geht nicht bis 22.5. Bei Sonnenschein wie heute und 12 Grad, erreiche ich 22.2. Durch das lesen hier habe ich im Unitower die Vl und RL Temperatur abgelesen, es sind immer nur 2 Grad Unterschied, manchmal hat der RL im Unitower mehr als Vl, an den HK Rohren sind es mit Temperatur Pistole 10 Grad. Ständig so alle 8 Wochen meldet Senso Comfort Wassermangel. Der Druck sollte bei 1.3 sein, fiel unter 1 , HB kam, füllte nach auf 1.7. komisch ist auch, das Barometer im HR zeigt 1.5 an, die App 1.2 oder auch Wassermangel, obwohl Barometer auf 1.5 steht. Barometer reagiert auf Wasser auffüllen. Mit adaptiver Hk und Raumaufschaltung klappt es besser, es ist dann kein Zug, die Räume sind bei warmen Temperaturen nicht zu kalt. Mache ich Nachtabsenkung zb. 19 Grad, klappt es und sie fährt runter und verliert bis auf ca 20 Grad in 6 Std. meist von 21.8 ausgehend. Mache ich Raumaufschaltung aus und Adaptive Heizkurve, dann heizt sie einfach weiter?
Obwohl die Vl Temperatur immer nur im Bereich von 30 bis 40 Grad bleibt, wir gerade warme 12 Grad haben, Vl bei 32 , Stromverbrauch heute 12 kw, ist die Effizienz immer schlecht, heute bei 2.9 in der My Vaillant App. Da ich außer dem was hier gemacht wurde , nichts ändern kann, haben wir das Vaillant Connect Plus Paket vor 6 Wochen beantragt und den Vertrag unterschrieben vor 4 Wochen hingesand . Bis heute, trotz 3 Nachfragen, was bei ihnen Zeitnah bedeutet, keine Antwort. Tut mir leid um diesen langen Text, aber es muss ja etwas nicht stimmen? Wer weiß Rat. Lieben Dank im Voraus. Alles was an Daten gebraucht,versuche ich euch nachzureichen. Lg. Lilly
Altbau 140 qm, BJ 1977. mit Hk, 2 fach ISO Fenster, Dachdämmung 1984, Einblasdämmung 5 cm Luftschicht vor 2 Wochen.
Habe mich nun seit Oktober mit der Optimierung der Heizung befasst. Haben Senso Net und Senso Comfort. Unser HB hat den Vaillant Techniker bestellt, da er unser Problem nicht nachvollziehen kann. Das dauert bis er kommt, Heizsaison dann vorbei.
Heizlastberechnung war 12kw, Vaillant empfahl 125 Aro Therm. Unser Sohn sagte, lieber die 10 kw und einige wenige Tage Heizstab, dafür weniger Takten in der wärmeren Zeit. Hk war vom HB auf 085 gestellt bei Raumsoll von 22 Grad. Hydraulischer Abgleich wurde gemacht. Mit dieser Einstellung kamen wir bis minus 7 Grad prima ohne Heizstab aus. Der Außenfühler zeigte immer 2 Grad zu warm an, habe ich auf Minus 2 korrigiert.Räume zwischen 21 und 22 Grad warm. Zwischendurch wurde es zu warm, also senkte ich HK auf 080. Wir haben 14 HK, außer 3 die auf Frostschutz stehen, da Garage und unbewohnten Dachboden, alle Thermostate offen. Vorlauftemperatur min. 30 Grad, Max. 55 Grad. Es wurde wärmer und ich wollte eine Parallel Verschiebung laut Anleitung machen, aber das funktioniert einfach nicht. Raumsollt. 22.5, HK 080. es wurde frisch in der Wohnung und ich empfand Zugluft immer nur um die Beine. Eben Frau.. Egal wieviel HK, versuchte von 22.5 bis 26 Grad und HK zwischen 055 und 1.0 es geht nicht bis 22.5. Bei Sonnenschein wie heute und 12 Grad, erreiche ich 22.2. Durch das lesen hier habe ich im Unitower die Vl und RL Temperatur abgelesen, es sind immer nur 2 Grad Unterschied, manchmal hat der RL im Unitower mehr als Vl, an den HK Rohren sind es mit Temperatur Pistole 10 Grad. Ständig so alle 8 Wochen meldet Senso Comfort Wassermangel. Der Druck sollte bei 1.3 sein, fiel unter 1 , HB kam, füllte nach auf 1.7. komisch ist auch, das Barometer im HR zeigt 1.5 an, die App 1.2 oder auch Wassermangel, obwohl Barometer auf 1.5 steht. Barometer reagiert auf Wasser auffüllen. Mit adaptiver Hk und Raumaufschaltung klappt es besser, es ist dann kein Zug, die Räume sind bei warmen Temperaturen nicht zu kalt. Mache ich Nachtabsenkung zb. 19 Grad, klappt es und sie fährt runter und verliert bis auf ca 20 Grad in 6 Std. meist von 21.8 ausgehend. Mache ich Raumaufschaltung aus und Adaptive Heizkurve, dann heizt sie einfach weiter?
Obwohl die Vl Temperatur immer nur im Bereich von 30 bis 40 Grad bleibt, wir gerade warme 12 Grad haben, Vl bei 32 , Stromverbrauch heute 12 kw, ist die Effizienz immer schlecht, heute bei 2.9 in der My Vaillant App. Da ich außer dem was hier gemacht wurde , nichts ändern kann, haben wir das Vaillant Connect Plus Paket vor 6 Wochen beantragt und den Vertrag unterschrieben vor 4 Wochen hingesand . Bis heute, trotz 3 Nachfragen, was bei ihnen Zeitnah bedeutet, keine Antwort. Tut mir leid um diesen langen Text, aber es muss ja etwas nicht stimmen? Wer weiß Rat. Lieben Dank im Voraus. Alles was an Daten gebraucht,versuche ich euch nachzureichen. Lg. Lilly