KarlZei
Experte
- Mitglied seit
- 04.11.2018
- Beiträge
- 6.096
Bei welcher Außentemperatur? Und wie häufig wurde während der Zeit der Warmwasser-Speicher geladen?Also auf den Tag 107 Starts, 3 Stunden Laufzeit und 3 m³ Gas.
Gemäß den Zahlen läuft der Brenner im Schnitt ca. 100 Sekunden pro Start. Das ist grottenschlecht. Da liegt die Vermutung nahe, dass er zumindest zeitweise die Startphase nicht überlebt, also wieder ausgeht, bevor er richtig moduliert. Und das könnte auf ein WW-Problem (40K Erhöhung?) und/oder ein hydraulisches Problem (Kurzschluss, schlechter Abgleich) hindeuten. Es sind möglicherweise auch keine geeigneten Einstellungen für das Takten (Sperre) gewählt.
Nur mit der Heizkurve wird sich an dem Problem wohl nicht viel ändern.Ich setz jetzt mal die Heizkurve auf 26 °C damit der Brenner mal eine Zeit lang läuft und ich hier keine Revolte bekomme...
Ich würde hier eher die o.a. Einstellungen prüfen. Dann testweise die Pumpenleistung erhöhen (leistungsgeregelt mit hoher Mindestleistung, z.B. 80%), alle ERR komplett aufmachen, durchheizen und schauen, was passiert. Also prüfen, wie sich das Takten entwickelt, welche Durchflüsse sich in den einzelnen FBH-Kreisen einstellen, welche Raumtemperaturen dabei rauskommen ...
Zusätzlich würde ich mich auch mal vor die Therme setzen und schauen, wie die eine oder andere Startphase (Heizen und Warmwasser) abläuft. Bei welchen Kessel-/Vorlauftemperaturen findet was statt, welche Modulations- bzw. Leistungswerte werden erreicht. Die kann man doch sicherlich live auslesen?!?