Wolf CGS2 korrekt einstellen. Gasverbrauch schnellt in die Höhe

Diskutiere Wolf CGS2 korrekt einstellen. Gasverbrauch schnellt in die Höhe im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Sicher? Wie misst du das? Wie warm ist der Aufstellungsort des Speichers? Wenn bei uns Abends nach 21 Uhr niemand mehr duscht, steht das WW auch...
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.270
Ich habe beobachtet, dass das Warmwasser nie unter 20 Grad fällt, obwohl es auf 10 Grad eingestellt ist.
Aktuell wird nur 3x/Woche manuell für je 1h das WW aktiviert. Also genug Zeit zum Auskühlen.
Sicher?
Wie misst du das?
Wie warm ist der Aufstellungsort des Speichers?
Wenn bei uns Abends nach 21 Uhr niemand mehr duscht, steht das WW auch mal die ganze Nacht bei 27 °C, obwohl es auf den Minimalwert von 15 °C eingestellt ist.

1676286793983.png
 

Tom0815

Threadstarter
Mitglied seit
24.01.2023
Beiträge
33
Sicher?
Wie misst du das?
Ich habe NOCH keine Möglichkeit zur Messung. Das LAN-Modul ist bestellt, aber Lieferzeit 2-12 Monate.
Daher bleibt mir nichts anderes übrig als der Gang in den Keller. Folglich bin ich nur zwischen 6 und 21 Uhr unten. Aber da das WW quasi nie aktiviert ist, sollte es ja maximal auskühlen.
Daher: ich schaue auf dem BM2 nach.

Wie warm ist der Aufstellungsort des Speichers?
Keine Ahnung. Im Keller bei der Therme. Ich schätze 15 Grad.

Auf welchem Wert steht A13 - Warmwasserminimaltemperatur?
Das ist ein guter Punkt.
A13 steht auf 30 Grad. Ich dachte aber bis eben, damit ist die WW-Temperatur gemeint. Das fällt mir ja aber eben erst ein, dass es 40 sind und nicht 30.
Danke für´s Tomaten von den Augen wischen. :-D

Das ist in Kombi mit HG15 "Speicherhysterese" zu sehen, oder? Diese steht auf 5 Grad.

Was ist denn eure Empfehlung beider Einstellungen für so selten-Duscher wie uns?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.270
Ich habe NOCH keine Möglichkeit zur Messung. Das LAN-Modul ist bestellt, aber Lieferzeit 2-12 Monate.
Daher bleibt mir nichts anderes übrig als der Gang in den Keller. Folglich bin ich nur zwischen 6 und 21 Uhr unten. Aber da das WW quasi nie aktiviert ist, sollte es ja maximal auskühlen.
Daher: ich schaue auf dem BM2 nach.
Braucht kein LAN Modul.
Einige Temperaturfühler und eine kleine Platine reicht.

 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Braucht kein LAN Modul.
Einige Temperaturfühler und eine kleine Platine reicht.
Ist ja geil, was man mit diesen Fühlern alles machen kann. Aber wie machst Du das konkret? Bei mir liefert solch eine "kleine Platine" einfach keine Heizungseinstellungen, einige aktuelle Betriebsparameter nicht und bedienen lässt sich die Anlage damit auch nicht. Die misst tatsächlich nur Temperaturen. Wie dumm.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Kochen? Ah, das erklärt natürlich vielen Unsinn zum Thema Heizen.
 

Tom0815

Threadstarter
Mitglied seit
24.01.2023
Beiträge
33
Der Abgleich ist abgeschlossen. In allen Zimmern wird es nun nur noch die gewünschte Temperatur.
Im Vergleich zu "früher" ist es nun etwas kühler - man will ja sparsam sein.
Vorlauf liegt bei Größenordnung 40 Grad.
40 Grad WW gibt´s derzeit noch nur manuell für je 1h. ALF deaktiviert.
Auf Komfort wird also gänzlich verzichtet.

Leider ist der Gasverbrauch immer noch viel zu hoch.
Bei ca. 0 Grad rattern 8m³ über die Uhr. Bei 8-10 Grad immer noch 6-7m³.
Bei ähnlichen Bedingungen hatte ich früher 3-5m³/Tag, allerdings inklusive 55 Grad Warmwasser, Zirkulation und ALF.

Gibt es letzte Hinweise, woran das liegen könnte?
Ich tendiere dazu, alles rückgängig zu machen und mich nur auf die Einstellungen des WW zu konzentrieren....
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.270
Gibt es letzte Hinweise, woran das liegen könnte?
Das kann nur ein Meß- oder Ablesefehler sein.
Insbesondere die Absenkung der WW-Temperatur und -Zeiten und Zirkulation hat bei uns enorme Einsparungen gebracht.
Auch die niedrigere Raumtemperatur muss sich sofort innerhalb von wenigen Tagen bemerkbar machen.
 

Tom0815

Threadstarter
Mitglied seit
24.01.2023
Beiträge
33
Ich bin bei Heizungen sicherlich kein Profi, aber den Gaszähler ablesen kann ich schon noch.

Eben. Ich bin total überfragt.
Früher Kuhschwanz.
Heute läuft die gesamte Anlage nun deutlich kälter und rund.
Aber: Gasverbrauch höher.

Im Zuge der Anpassung der Heizkurve und dem Abgleich konnte ich eine Reduzierung feststellen, aber sehr minimal und auf hohen Niveau.

Daher: HÄ?!? o_O
 

Tom0815

Threadstarter
Mitglied seit
24.01.2023
Beiträge
33
Eben bei Wolf angerufen (Zitat, nicht meine Meinung):
Irrglaube, dass niedrigerer Vorlauf den Verbrauch reduziert. Eine höhere Temperatur erhitzt die Räume schneller und in den Pausen wird Gas gespart.
Hinweise: Wartung der Anlage, da Heizkammer verschmutzt sein könnte.
WW-Aufbereitung durchgehend statt 1x/Tag.

Schade Schokolade. Keine Hinweise von deren Seite.
Aber: Kaum Wartezeit am Telefon + freundlicher Mitarbeiter.
 
Dogcatcher

Dogcatcher

Mitglied seit
10.11.2022
Beiträge
303
Ort
am Rand vom Arzgebirgsch
Läuft deine Heizung 24/7 oder arbeitest du mit dem Zeitprogram und dem Sparfaktor wenn niemand daheim ist?

Meine Frau macht im Moment HO und die Heizung ist auf Permanent gestellt und verbraucht inkl WW für 1h abends zwischen 4 und 5m²

Wie definierst du den: "deutlich kälter und rund" ? Ist es dir zu kalt und du findest dich damit ab?

Was sagen den deine Werte bezüglich Starts und Stunden? Wie oft taktet deine bis zum erreichen von HG60 und wie sind deine Werte VL/RL?
 

Tom0815

Threadstarter
Mitglied seit
24.01.2023
Beiträge
33
Läuft deine Heizung 24/7 oder arbeitest du mit dem Zeitprogram und dem Sparfaktor wenn niemand daheim ist?
Heizung läuft 7-21 Uhr. Nachts Absenkbetrieb.

Meine Frau macht im Moment HO und die Heizung ist auf Permanent gestellt und verbraucht inkl WW für 1h abends zwischen 4 und 5m²
Wir sind auch zu Hause. Daher Heizung täglich 7-21 Uhr.
WW nur 2-3x/Woche für 1h.
Ich weiß, keine praktikable Lösung, aber zum Testen habe ich es aktuell auf´s Minimum herunter gefahren.

Wie definierst du den: "deutlich kälter und rund" ? Ist es dir zu kalt und du findest dich damit ab?
In der Wohnung hat es 20 Grad. Mir ist kalt und ich trage Pullover.
Früher war es einen Hauch wärmer, also 21-22.
Wie ich "rund" definiere? Früher hat die Heizung >150x/Tag getaktet. Heute sind es 5-20x (wenn das Frostschutzprogramm nachts aktiv ist, dann läuft die Anlage und muss auch ein paar mal mehr nachts anspringen).
 
Dogcatcher

Dogcatcher

Mitglied seit
10.11.2022
Beiträge
303
Ort
am Rand vom Arzgebirgsch
Wir sind auch zu Hause. Daher Heizung täglich 7-21 Uhr.
WW nur 2-3x/Woche für 1h.
Ich weiß, keine praktikable Lösung, aber zum Testen habe ich es aktuell auf´s Minimum herunter gefahren.
Und ihr habt euch feste Zeiten gesetzt wann wer duschen geht? Oder heizt du sonst vorher nochmal manuell über die APP auf?

In der Wohnung hat es 20 Grad. Mir ist kalt und ich trage Pullover.
Früher war es einen Hauch wärmer, also 21-22.
Wie ich "rund" definiere? Früher hat die Heizung >150x/Tag getaktet. Heute sind es 5-20x (wenn das Frostschutzprogramm nachts aktiv ist, dann läuft die Anlage und muss auch ein paar mal mehr nachts anspringen).
Wenn dir kalt ist und du einen Pullover tragen musst ist das aber auch irgendwie am Ziel vorbei, oder?

Meine taktet aufgrund der mildern Temperaturen tagsüber von jetzt gerade 10° auch mehr, aber das ist noch im Rahmen. Hab im Moment über den Tag verteilt zwischen 5-6 Starts.


Was meinst du damit?
Wieviel Brennerstarts hast zu pro Brennerbetriebsstunde?

Die Differenz zwischen Kesselsolltemperatur und Kesseltemperatur, bevor die Heizung in die Taktsperre geht.

VL circa 40 Grad
RL 5-6 Grad unter VL
Also hast du einen Wert bei HG38 von 5/6
 

Tom0815

Threadstarter
Mitglied seit
24.01.2023
Beiträge
33
Und ihr habt euch feste Zeiten gesetzt wann wer duschen geht? Oder heizt du sonst vorher nochmal manuell über die APP auf?
nein, keine festen Zeiten. Ich dusche beim Sport. Meine Frau zu unterschiedlichen Zeiten.
Wir laufen in den Keller zum BM2 und aktivieren es manuell.

Wenn dir kalt ist und du einen Pullover tragen musst ist das aber auch irgendwie am Ziel vorbei, oder?
Natürlich! Aber das wäre noch ok. Wenn es mit Pulli geht, dann passt das. Wir wollen ja sparen...

Wieviel Brennerstarts hast zu pro Brennerbetriebsstunde?
Kann ich Dir nicht beantworten. Habe ich bislang nie geprüft.

Die Differenz zwischen Kesselsolltemperatur und Kesseltemperatur, bevor die Heizung in die Taktsperre geht.
Auch das kann ich Dir nicht beantworten. Die Anlage hängt noch nicht am LAN.
Oder ist das eine Option?? Unter HG60 finde ich bei mir nichts. Vielleicht heißt die Kennziffer bei mir anders?

Also hast du einen Wert bei HG38 von 5/6
korrekt
 
Dogcatcher

Dogcatcher

Mitglied seit
10.11.2022
Beiträge
303
Ort
am Rand vom Arzgebirgsch
nein, keine festen Zeiten. Ich dusche beim Sport. Meine Frau zu unterschiedlichen Zeiten.
Wir laufen in den Keller zum BM2 und aktivieren es manuell.
Dann wird es höchste Zeit, dass ihr euch ein Link Home/Link Pro besorgt. Ist ja auch kein Dauerzustand, dass immer jemand in den Keller muss wenn mal mehr WW benötigt wird. Schau mal auf EbayKleinanzeigen oder diversen anderen Plattformen ob jemand eins verkauft.

Natürlich! Aber das wäre noch ok. Wenn es mit Pulli geht, dann passt das. Wir wollen ja sparen...
Mit den richtigen Einstellungen der Anlage ist der Pulli nicht nötig und ihr spart dennoch. Hat bei mir auch einige Zeit gebraucht, aber mit einem ordentlichem Abgleich und optimalen Einstellungen liegt mein Verbrauch von gestern 0700 zu heute 0700 bei 4m³ inkl WW-Aufbereitung auf 50° bei angenehmen 21 Grad.

Kann ich Dir nicht beantworten. Habe ich bislang nie geprüft.
Auch das kannst du problemlos dann mit der App oder SmartSet direkt am PC auslesen.

Auch das kann ich Dir nicht beantworten. Die Anlage hängt noch nicht am LAN.
Oder ist das eine Option?? Unter HG60 finde ich bei mir nichts. Vielleicht heißt die Kennziffer bei mir anders?
Nein, die Kennziffer ist bei allen Wolf-Anlagen die gleiche. Steht in den Parameter-Angaben an vorletzter Stelle.
 
Thema:

Wolf CGS2 korrekt einstellen. Gasverbrauch schnellt in die Höhe

Wolf CGS2 korrekt einstellen. Gasverbrauch schnellt in die Höhe - Ähnliche Themen

  • Wolf FHS-280-HE

    Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
  • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

    Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
  • Wolf CGS2/20 160L - Einschätzung gefragt

    Wolf CGS2/20 160L - Einschätzung gefragt: Hallo Zusammen, ich habe schon viel gelesen aber komme dennoch nicht aus der Taktsperre mit meiner Wolf raus. Gerne nehme ich Eure Einschätzung an...
  • Wolf CGS2-20/160L

    Wolf CGS2-20/160L: Ich habe eine Frage zur o.g. Anlage. Wir haben die Anlage seit ca. 1,5 Jahren in Betrieb. Nun ist mir aufgefallen, dass der Warmwasserspeicher...
  • Wolf CGS2-20/ 160 Änderung der Parameter in der Fachmannebene

    Wolf CGS2-20/ 160 Änderung der Parameter in der Fachmannebene: Muss nach jeder Änderung In der Fachmannebene das Gerät aus und wieder einschalten? FG Lupus
  • Ähnliche Themen

    • Wolf FHS-280-HE

      Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
    • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

      Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
    • Wolf CGS2/20 160L - Einschätzung gefragt

      Wolf CGS2/20 160L - Einschätzung gefragt: Hallo Zusammen, ich habe schon viel gelesen aber komme dennoch nicht aus der Taktsperre mit meiner Wolf raus. Gerne nehme ich Eure Einschätzung an...
    • Wolf CGS2-20/160L

      Wolf CGS2-20/160L: Ich habe eine Frage zur o.g. Anlage. Wir haben die Anlage seit ca. 1,5 Jahren in Betrieb. Nun ist mir aufgefallen, dass der Warmwasserspeicher...
    • Wolf CGS2-20/ 160 Änderung der Parameter in der Fachmannebene

      Wolf CGS2-20/ 160 Änderung der Parameter in der Fachmannebene: Muss nach jeder Änderung In der Fachmannebene das Gerät aus und wieder einschalten? FG Lupus
    Oben