Danke.
Wartung: jedes 2te Jahr
Wartung: jedes 2te Jahr
Durchfluss möglichst hoch (und damit Spreizung niedrig), ohne das es in den Leitungen und Ventilen rauscht.Das bedeutet? Möglichst hoch? Möglichst niedrig? Oder lässt sich der Durchfluss irgendwie messen?
Welche Berechnung meinst du? Für den thermischen Abgleich brauchst du keine. Die Anleitung hatte ich doch verlinkt.Die Berechnung hierzu ist ziemlich komplex
Wenn du bei 0 °C einen Vorlauf von 45 °C brauchst, brauchst du bei -15°C einen von ca. 57 °C. Kann man doch hervorragend im Tool simulieren.Bei der Ermittlung der optimalen Heizkurve benötige ich etwas Unterstützung.
A10: Was ist das? Heizung und WW gleichzeitig? JAIch habe Verständnissfragen:
Vermutlich wäre jedes Jahr besser.Danke.
Wartung: jedes 2te Jahr
Eine kleine Frage noch; ich bin etwas verunsichert.HG37 dT
HG38 5 Grad
Da hast du vollkommen recht. Ich hatte diese Anleitung ganz oben übersehen und selbst Google angeschmissen.... und etwas sehr kompliziertes gefunden. Mit deiner Anleitung habe ich heute gestartet.Welche Berechnung meinst du? Für den thermischen Abgleich brauchst du keine. Die Anleitung hatte ich doch verlinkt.
Was meinst du mit "nicht aktiviert"?Aktuell schluckt die Heizung nachts (21-6 Uhr) immer noch 1m³ Gas.
In dieser Zeit ist weder Heizung, noch WW aktiviert.
Es hat aktuell 0-5 Grad.
Parameter Kürzel | Parameter Bezeichnung | Wert |
A00 | Raumeinflussfaktor | 4 |
A04 | Außenfühler gemittelt | 3 |
A07 | Antilegionellenfunk. | Sonntag / Neu: Aus |
A09 | Frostschutzgrenze | 2.0 Grad |
A10 | Freigabe Parallelb. | Ein / Neu: Aus |
A11 | Raumt.Abschaltung | Ein / Neu: Aus |
A12 | Absenkstop | -8.0 Grad |
A13 | Warmwasserminimaltemp. | 50.0 Grad / Neu: 30.0 Grad |
A17 | P-Anteil | 30000 |
A18 | I-Anteil | 50 |
HG01 | Hysterese Brenner | 12.0 Grad |
HG02 | Untere Brennerlstg. | 20% |
HG03 | Obere Brennerlstg. WW | 90% |
HG04 | Obere Brennerlstg. HZ | 55% |
HG07/MI06 | Nachlauf HK Pum. | 1 Min. / Neu: 5 Min. |
HG08/KM04 | Maxbegr. VL | 75.0 Grad |
HG09 | Brennertaktsperre | 7 Min. |
HG10 | eBus Adresse | 1 |
HG12 | Gasart | Nat.gas |
HG13 | Funktion E1 | keine |
HG14 | Funktion A1 | Zirk50 / Neu: Zirk20 |
HG15 | Speicherhysterese | 5.0 Grad |
HG16 | Pumpenlstg. HK min. | 50% |
HG17 | Pumpenlstg. HK max. | 100% |
HG19/MI13 | Nachlaufzeit WW | 3 Min. |
HG20/MI09 | max.WW-Ladezeit | 120 Min. |
HG21 | Min. Kesseltemperatur | 20.0 Grad |
HG22 | Max. Kesseltemperatur | 90.0 Grad |
HG25/MI17 | Kesselübertr.WW | 20.0 Grad / Neu: 10.0 Grad |
HG33 | Hysteresezeit | 10 Min. |
HG34/MI10/SOL11 | eBus Sp. | Auto |
HG37 | Typ Pumpenregelung | Linear / Neu: dT |
HG38 | Pumpenregelung Spreizung | 20.0 Grad / Neu: 5.0 Grad |
HG39 | Zeit Softstart | 3 Min. |
HG40 | Anlagenkonfiguration | 01 |
HG41 | Pumpenlstg. WW | 80% |
HG42 | Hysterese Sammler | 5.0 Grad |
HG43 | Absenkung IO Basis | 0 |
HG44 | Offset GPV Kennl. | 28.3% |
HG45 | Abgaslängenanpassung | 0.0% |
HG46 | Übertemp. Sammler | 6.0 Grad |
Heizung und WW sind im Automatikbetrieb. WW von 6:30 bis 19:00 Uhr und Heizung von 6:30 bis 21:00.Was meinst du mit "nicht aktiviert"?
Nachtabschaltung?
Oder abgesenkt?
Durchaus normal.Der Gas-Verbrauch liegt bei 5-7m3/Tag.
Warum so hoch? Mal mit 40 °C probiert? (Ich fahre bei 0°C draußen mit 36/33 °C)Der Vorlauf liegt bei rund 45 Grad
Ja, aber ich vergleiche mit den alten/falschen Einstellungen. Das Ergebnis war die gleiche Wärme in der Wohnung. Nur bei den "besseren" Einstellungen ist der Verbrauch höher.Durchaus normal.
Habe nochmal nachgeschaut. Bei 0 Grad liegt der Vorlauf bei 41. Eigentlich könnte ich noch tiefer, da im Referenz-Raum noch zu warm ist, ABER dann taktet die Heizung wieder öfter. Ich habe den Eindruck, dass dann nicht genug Wärme in den Raum kommt während der Taktung.Warum so hoch? Mal mit 40 °C probiert? (Ich fahre bei 0°C draußen mit 36/33 °C)