Passen die anderen Einstellungen in der Heizkurve soweit?
Nicht alles auf einmal ändern. Erst mal schauen, was sich jetzt ergibt. Heizkurve senken kannst du ja immer. Hauptsache, du hast genügend Durchfluss und keine Ventile geschlossen.Passen die anderen Einstellungen in der Heizkurve soweit?
Ja, mind. auf 3.Alles klar, also die Heizkörper dann auch immer aufgedreht lassen, korrekt?
Deine Regierung meckert sicherlich nie.Genau. Die Frau wird sich schon melden, wenn es nicht reicht.
Und die Spülmaschine auch auf WW umklemmen, spart Strom.
Keine so gute Idee den Speicher die ganze Nacht warm herumstehen zu lassen ...Ich heize unser WW auch nur einmal am Tag in den Abendstunden auf.
Der Temperaturabfall beträgt über die Nacht 1,5°C - damit kann ich leben.Keine so gute Idee den Speicher die ganze Nacht warm herumstehen zu lassen ...
Wenn du morgens zum Frühstück eine Tasse Tee möchtest, schaltest du auch schon am Vorabend deinen Wasserkocher an?Oder wieso empfindest du das als eine nicht so gute Idee?
Gutes Argument, aber dann sag ich "Alexa" schalte .....Wenn du morgens zum Frühstück eine Tasse Tee möchtest, schaltest du auch schon am Vorabend deinen Wasserkocher an?
Sockeltemperatur 35 Grad sieht ziemlich steil aus, so korrekt?Danke Rene, sehr gut. Was sind deine Vorschläge?
@ BeAnton29
Hier sind meine:
A13: 25 °C
HG37: Spreizung
HG38: 5 °C
Sockeltemperatur: 35 °C
Frage: Hat die Heizkörper jemand ausgerechnet? Wenn ja mit welchen Vorlauf/Rücklauf wurde gerechnet?
Bez. WW:
Beim 300 Liter Geschoss muss 1x am Tag aufheizen reichen. Den Rest des Tages sperren.
Zirkulation s. #12 -#16
Berichte mal ob die ABS/ECO-Änderung geklappt hat.
Ich weiß gar nicht wie ich mich hierfür bedanken kann, wirklich, einfach nur danke!!Schön, das freut mich.
Ich habe dir mal meinen Vorschlag für Heizkurve und Brennerhysterese verlinkt.
folgende Anpassungen habe ich gemacht:
Heizkurve: Seite 1
Startpunkt Heizkurve: 12 °C
Sockeltemperatur: 35 °C (Weniger kriegst du mit deinen knapp 6 kW Min. Leistung eh nicht hin)
Vorlauftemperatur: 55 °C (Als Anfang, sollte es bei starkem Frost nicht reichen, kann man die immer noch hochsetzen)
Brennerhysterese: Seite 2
HG01 Schaltdifferenz Brener: 15 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese: 20 min.
Kannst du probieren. Theoretisch hört sich das gut an. Wir hatten aber auch schon Anlagen, wo das zum Gegenteil führte, keiner weiss, warum. Deshalb empfehle ich es nicht mehr generell.@mops14
Was hältst Du davon HG39 Softstart von 2 auf 5 zu erhöhen.
Genau, diese Zeilen sind Berechnungsergebnisse und ergeben sich aus den eingestellten Werten,Ich weiß gar nicht wie ich mich hierfür bedanken kann, wirklich, einfach nur danke!!
Die grün hinterlegen Zeilen sind für mich erstmal uninteressant beim Einstellen, oder? Beispielsweise Steigung 1