Auch wenn der Thread nicht gelöst wurde (TO schafft es nicht die Teilenummer mal zu posten) und schon alt ist möchte ich hier antworten.
Ich hab jetzt in der Übergangszeit auch eine Woche vor meiner Therme verbracht.
Anfangs, bei ca. 10 Grad Außentemperatur, mit den Werkseinstellungen (und das seit fast 7 Jahren
) startete die Therme und ging sofort in die Taktsperre.
Das Problem konnte mit Anpassung der Heizkurve und vor allem mit der Einstellung "Pumpenleistung HK minimal" (HG16), auf 60% erhöht.
7 Jahre deswegen, ich habe jetzt das Zimmer neben der Therme mit meinem Büro bezogen und habe mitbekommen wie diese kämpft.
Jetzt gingen die Temperaturen draußen runter und die Therme lief immer in die SpreizungKF.
Das war mein eigentliches Problem und hat mich fast eine Woche gekostet.
Das Problem konnte ich lösen, indem ich im Keller alle Heizkörper geschlossen habe. Besonders der am weitesten (ca. 25m) von der Therme entfernten hat zu viel Wärme gefordert und das nur auf der 1 am Thermostat. Meine Therme ist im OG, deswegen die langen Leitungswege.
Nun habe ich das Problem, wie bekomme ich den Raum im Keller warm? Gibt es einen Zuheizer (elektr.) für den Vorlauf?
Vor der CGB-2-14 hatte ich eine 18kw Gastherme, die ging immer in die vollen und schaffte es auch den Raum warm zu bekommen.
Den Wert HG16 konnte ich jetzt wieder etwas senken, da ich jetzt ja meinen Keller nicht mehr heize
.