Wie am Besten vorgehen beim definieren des Heizungkonzepts

Diskutiere Wie am Besten vorgehen beim definieren des Heizungkonzepts im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, wie führen gerade eine Kernsanierung unserer Hauses durch (etwas besser als KfW-55). Aus 2-Familienhaus wird ein 4-Familienhaus...

standardabweichung

Threadstarter
Mitglied seit
25.04.2022
Beiträge
16
Hallo zusammen,

wie führen gerade eine Kernsanierung unserer Hauses durch (etwas besser als KfW-55). Aus 2-Familienhaus wird ein 4-Familienhaus. 1-2 Wohnungen selbst bewoht, rest vermietet. Wohnfläche ca. 330qm. Heizlast ca. 9,2kW. Luft-Wasser-Wärmepumpe. Komplett Fußbodenheizung (Wobei es hier noch Diskussionen gibt, ob eventuell eine Deckenheizung in Betracht kommen könnte). PV-Anlage mit 11 kWP. Ausbau eventuell auf ca. 20-24 kWP.

Bisher haben wir unterchiedlichste Meinungen und Konzepte vorgeschlagen bekommen und können uns hier einach nicht entscheiden. Beispiel:
  1. Viessmann Außendienstmitarbeiter: 2x 14,2 KW Wärmepumpe mit 950L Vitocell 140-E Pufferspeicher + Elektro-Heizeinsatz 12 kW und in jeder Wohnung eine Wohnungsstation (mit integriertem DLE für den Notfall)
  2. Bosch Außendienstmitarbeiter: Bosch Compress, CS7001i AW 13 ORE mit Pufferspeicher (Wahlweise 750 oder 1000L) und FrischwasserStation FlowFresh FF 27. Speicher sollte auf etwa 48° geladen werden. Ebenso planen wir einen Kamineinsatz. (Laut Bosch würde es Sinn machen, ihn als Reserve gleich als "wasserführend" zu gestalten und dranzuhängen. Abrechnungstechnisch wäre es mir egal, wenn ich die Wärme verschenke, hauptsache die Mieter fühlen sich wohl)
  3. Freunde (ähnliche Baustellen-Dimensionen): Konventioneller Warmwasserspeicher mit Zirkulation
  4. DLE
  5. ...

Ausgenommen der Investitionskosten: Wie entscheidet man sich hier am Besten, wass die Effizienz betrifft und die Sicherheit, dass Mieter nicht vor kalktem Wasser und kalter Wohnung stehen? Der Technikraum und die Bäder/WCs/Küchen liegen unmittelbar übereinander weswegen sich ein Rohrinhalt von 3L auch realisieren lassen würde. (ausnahme unsere Küche mit ca. 14m Rohrlänge vom Technikraum ausgehend)

Machen wir uns einfach zu viel Kopf und sollten uns einfach nach den Investitionskosten orientieren? Vielleicht an etwas skalierbares denken?
 
Zuletzt bearbeitet:
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.192
5. Separate BWWP nur für das Warmwasser mit der PV betrieben, dann kann die Heizungs-WP im Sommer aus bleiben und man kann auch in Ruhe draußen auf der Terrasse sitzen ohne die Radaukiste zu hören.
 

standardabweichung

Threadstarter
Mitglied seit
25.04.2022
Beiträge
16
Zwei WP. Die Dinger modulieren ja, machen dann zwei wirklich Sinn? Aber auch eine interessante Idee. (Denke, man müsste die nicht wie bei Viessmann mit 2x 14KW dimensionieren.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Hast Du Dir schon Gedanken über die mögliche Einstufung der Anlage als "Großanlage zur Trinkwassererwärmung" gemacht?
 

standardabweichung

Threadstarter
Mitglied seit
25.04.2022
Beiträge
16
Ja, habe ich.

anforderungen-dvgw.jpg


Mit einer Frischwasserstation und Wohnungsstation wären wir im linken Pfad.
Mit einem konventionellen Trinkwasserspeicher wird das ganze schwierig. Also wie ich dann herauslese, scheidet vermutlich diese Variante aus.
 

standardabweichung

Threadstarter
Mitglied seit
25.04.2022
Beiträge
16
Wie seht ihr eigentlich den wasserführenden Kamin bei Option 2? Lieber weglassen und einen normalen Kamin nehmen, da sonst das ganze System evtl durcheinander kommt (zeitweise hohe Temperaturen), bzw. bei Nichtnutzung sogar das System ineffektiver macht?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.192
Wie seht ihr eigentlich den wasserführenden Kamin bei Option 2? Lieber weglassen und einen normalen Kamin nehmen, da sonst das ganze System evtl durcheinander kommt (zeitweise hohe Temperaturen), bzw. bei Nichtnutzung sogar das System ineffektiver macht?
An wie vielen Tagen im Jahr ist es wirklich für wie viele Stunden effektiv im Betrieb?
Wieviel Gas würdest du damit sparen?
Bei welchen Investitionssumme?
 

standardabweichung

Threadstarter
Mitglied seit
25.04.2022
Beiträge
16
Wir führen ja eine Kernsanierung durch (Neu gekauft), daher habe ich keine Referenzdaten. Meine Frau wünscht sich unbedingt einen Kamineinsatz. Den Wunsch wollte ich ihr nicht verwähren, auch wenn ich nicht weiß, wie oft wir ihn überhaupt nutzen werden.

In der Option 2 wurde mir daher nahegelegt, wenn ihr schon einen Kamin plant, warum nicht gleich wasserführend. Ich denke die Mehrkosten liegen um die 1000-2000€

Gas haben wir nicht, es soll ja eine Luft-Wasser-Wärmepumpe werden. Berechnete Heizlast = 9,2KW. Und die daraus resultierenden Angebote machen mir die Auswahl schwer :unsure:
 

standardabweichung

Threadstarter
Mitglied seit
25.04.2022
Beiträge
16
Ja, die Außeneinheit könnte laut werden. Ist aber in dem Bereich kein Problem. (Ob wir überhaupt mit Gas auf KfW-55 kommen würden, wäre ein anderes Thema). Palett kam aufgrund der Platzverhältnisse nicht in Frage.

Unabhängig vom Haupt-Wärmeerzeuger ist das Konzept dahinter sicherlich ähnlich, egal was man als Wärmeerzeuger wählt. (Gut, Gas erreicht höhere Temepraturen)
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.192
Wie schon gesagt, wenn sowieso WP geplant sind, würde ich für die Heizung und die WW-Erzeugung zwei getrennte Systeme vorsehen.
 

standardabweichung

Threadstarter
Mitglied seit
25.04.2022
Beiträge
16
Unter 400L wird man in einem Mehrfamilienhaus eh nicht auskommen, auch wenn wir nur "Duschen" haben (Kein Bad vorhanden).
Bewohner schätze ich auf minimal 7 und womöglich maximal auf 13.

13 Bewohner x 30L = 390.

Das wäre bestimmt mutig, auch wenn man "vermutlich nicht zugelassene" Duschrohre mit Wärmerückgewinnung einsetzt.
 

standardabweichung

Threadstarter
Mitglied seit
25.04.2022
Beiträge
16
Könntest Du mit einem zentralen WW-Speicher auch die 3 Liter-Regel einhalten?
Wenn man immer vom Technikraum ausgeht und die möglichen Verlegewege betrachtet, wären die Längen etwa:
  • UG: ca. 6-8m
  • EG: ca. 3-5m (Ausnahme 1x Küche hier ca. 14m) - Selbstbewohnt
  • OG: ca. 6-8m
  • DG: ca. 9-11m
Jetzt weiß ich nicht, ob man am Besten einen dickeren Strang hochfährt und dann immer in die Wohnungen verteilt oder immer vom Keller einzeln zu den Wohnungen fährt. Aber bei DN18 Kupfer dürfte man 15m gehen. Bei DN22 noch 10m.
Hier wäre es interessant, ob man die 3L immer von "Erwärmte Stelle des Wasser" (Bsp. Speicher) bis zu den einzelnen Zapfstelle rechnet (Bsp A:
  1. Speicher bis Zapfstelle 1: UG Dusche = 6m
  2. Speicher bis Zapfstelle 2: UG Waschbeken = 6m
Oder ob das ganze Rohrnetz des UGs berechnet wird, Bsp B:
  1. Speicher bis Verteilung UG = 4m
  2. Verteilung UG bis Zapfstelle 1: Dusche = 2m
  3. Verteilung UG bis Zapfstelle 2: Waschbecken = 2m
Im Beispiel A hätte ich nur jeweils immer 6mpro Zapfstelle als Grundlage. Im Beispiel B (Wenn man das ganze Rohrnetz von UG betrachtet), wären es 8m.
Ich könnte man eine Stichleitung skizzieren, ob man mit den Metern hinkommt.
 

standardabweichung

Threadstarter
Mitglied seit
25.04.2022
Beiträge
16
Dann kann ich mal das Thema "3L" klären, ob wir das hinkriegen würden. Ob das trotzdem in Frage kommt, wegen den 400L muss ich auch parallel fragen. Ist sicherlich sehr grenzwertig bzw. risikofreudig, dass Mieter vor kaltem wasser sitzen.

Wenn man schon bedenkt, dass 3L wasser herauslaufen, bis warmes Wasser kommt.


Weitere Info, die ich soeben bekommen:
Viessmann hat wohl zwei Wärmepumpen angeboten, da es wohl effektiver wäre, statt eine Wärmepumpe und 15KW-Heizstab. (Ein Heizstabd ist aber trotzdem dabei). Neben den Effktivitätsargumenten, dürfe man wohl laut EnEV nur 5% elektrisch zuheizen bei Neubau oder Komplettsanierung.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
5. Separate BWWP nur für das Warmwasser mit der PV betrieben, dann kann die Heizungs-WP im Sommer aus bleiben und man kann auch in Ruhe draußen auf der Terrasse sitzen ohne die Radaukiste zu hören.
So langsam glaube ich bei deinen Posts rauszulesen das du ein Vertreter von BWWP bist.😁
 

standardabweichung

Threadstarter
Mitglied seit
25.04.2022
Beiträge
16
So langsam glaube ich bei deinen Posts rauszulesen das du ein Vertreter von BWWP bist.
Trotzdem interessant, dass dies mir ein paar Leute in meinem Umfeld auch empfohlen haben. Aber, wenn ich mir das Thema mit den 400L + 3L anschaue, dann ist das natürlich etwas schwierig. Vor allem, wenn man später sieht, dass dies nicht ausreicht, dann könnte man das sicherlich nicht ohne Probleme skalieren. Außer man nimmt einen weiteren Speicher (ist aufgrund der Platzverhältnisse schwierig). Außer, der alte 400L muss raus und dafür ein größerer rein. (Dann Pfad in der Mitte, sprich Untersuchungspflicht...)

Wenn wir Richtung 400L (Also Brauchwasserspeicher gehen, heißt mind. 50° Austrittstemepratur an den Zapfsäulen)), dann müsste sicherlich noch ein weiterer Speicher für für Fußbodenheizung rein. (oder Kombispeicher)
 
Thema:

Wie am Besten vorgehen beim definieren des Heizungkonzepts

Wie am Besten vorgehen beim definieren des Heizungkonzepts - Ähnliche Themen

  • Was nutzt man am Besten für eine System bei Smart Home Umsetzung?

    Was nutzt man am Besten für eine System bei Smart Home Umsetzung?: Hallo, ich saniere momentan ein Haus aus den 70ern (250 qm/ 2 Wohnungen), es kommt eine Luft-Wärmepumpe Heizung von Bosch rein und überall eine...
  • Erfahrungsaustausch u. Best Practices Bosch CT200 + Easy Control App

    Erfahrungsaustausch u. Best Practices Bosch CT200 + Easy Control App: Hallo in die Runde, auch wenn das Thema "Smarte Heizungen" hier nicht sehr populär ist - teilweise nachvollziehbar, teilweise nicht - so gibt es...
  • Schei*e, zu dünnes Rohr verlegt. Wie am besten lösen?

    Schei*e, zu dünnes Rohr verlegt. Wie am besten lösen?: Hi Zusammen, als DIY-Depp habe ich meine ganzen Heizkörperventile, an meinen Gußheizkörpern von 100-Jahre alten "Auf-Zu-Ventilen" auf neue...
  • Wie am besten gebogene Verbindung zwischen Heizung und altem Rohr herstellen

    Wie am besten gebogene Verbindung zwischen Heizung und altem Rohr herstellen: Hi Zusammen, nachdem meine Idee mit dem flexiblen Wellrohr zunächst verworfen habe, war mein nächster Plan meine alten Heizungen mit...
  • "beste" Einstellungen für Logaplus-Paket W50S Solar

    "beste" Einstellungen für Logaplus-Paket W50S Solar: Moin, wir haben die in der Signatur genannte Anlage geerbt und suchen nun "die besten" Einstellungen. Fachlich sind rudimentäre Grundkenntnisse...
  • Ähnliche Themen

    Oben