Diskutiere WASSER verlust? im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, vielleicht kann mir einer helfen. Ich habe eine egc 18 und seid letzen winter immer wieder druckverlust. Wöchentlich wird sie auf ca.1.3...

evelknievel

Threadstarter
Mitglied seit
16.05.2011
Beiträge
3
Hallo, vielleicht kann mir einer helfen. Ich habe eine egc 18 und seid letzen winter immer wieder druckverlust. Wöchentlich wird sie auf ca.1.3 bar gefüllt, sinkt aber innerhalb von 3-5 tagen auf 0,5 bis zur abschaltung ab. Ein Heizungsleck im Strang konnte nich lokallisiert werden... meine Vermutung die therme. Seid Tagen ist die aus und der Druck konstant. Kann es sein das meine therme undicht ist,wenn sie heizt ?( ? Der Druck ist ja auch im Heizstrang und müsste ja eigentlich sinken wenn sie da ein leck hätte oder?
Wäre über eure Hilfe dankbar.
Gruß evelknievel
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.452
Wie hoch ist der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes??
 

evelknievel

Threadstarter
Mitglied seit
16.05.2011
Beiträge
3
gute frage, wie oder wo finde ich das raus.
 

evelknievel

Threadstarter
Mitglied seit
16.05.2011
Beiträge
3
kann es dann am ausdehnugsgefäss liegen? die technischen möglichkeiten habe ich leider nicht
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.452
zu 90 % ist das Ausdehnungsgefäß schuld an "Wasserverlust"
 
Thema:

WASSER verlust?

WASSER verlust? - Ähnliche Themen

  • ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.

    ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.: Hallo, ich wollte vielleicht ein paar Hinweise für mein Problem. Seit der Umstellung der Gastherme auf eine andere Gasart läuft sie nicht mehr...
  • Vaillant auroComact VSC 4 Wasser Nachfüllen F.22

    Vaillant auroComact VSC 4 Wasser Nachfüllen F.22: Hallo. Ich habe etwas gelesen, abmontiert und nicht geschafft. Ich brauche Eine Antwort. Auf welche Anschluss sollte ich wasser nachfullen...
  • Warmwasser stellt sich nach einer Minute ab, dann kommt kaltes Wasser

    Warmwasser stellt sich nach einer Minute ab, dann kommt kaltes Wasser: Hallo, ich habe eine noch nicht 10 Jahre alte Junkers Therme für meine Wohnung. Sie lief super! HG15/2 WK-19 E Vor den Weihnachtsfeiertagen dachte...
  • Kein warmes Wasser aus der Armatur. Teka Wasserspeicher

    Kein warmes Wasser aus der Armatur. Teka Wasserspeicher: Hallo, Ich bin neu hier. In einem Ferienhaus war für eine längere Zeit der Warmwasserspeicher von TEKA ausgeschaltet. Jetzt kommt bei allen...
  • Wasser verlust an meine vc 196 / 2c

    Wasser verlust an meine vc 196 / 2c: Hallo woran könnte es liegen, dass meine Therme durch den Kondens Abfluss Wasser verliert. Wenn ich Wasser auffülle, läuft es genauso schnell...
  • Ähnliche Themen

    Oben