Wandheizung wird nicht warm

Diskutiere Wandheizung wird nicht warm im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meinem neuen Projekt Wandheizung. Ist meine erste Wandheizung und bin auch nur ein Hobbyhandwerker...

Amt

Threadstarter
Mitglied seit
31.05.2022
Beiträge
14
Hallo Zusammen,

ich habe ein Problem mit meinem neuen Projekt Wandheizung. Ist meine erste Wandheizung und bin auch nur ein Hobbyhandwerker. Deshalb bin ich etwas unsicher, woran es liegen könnte, dass die Rohre jetzt nicht heiß werden. Anbei ein Foto. An den Leitungen war vorher ein Heizkörper angeschlossen. Den habe ich jetzt aber komplett abgeklemmt und die wandheizung ist direkt AN Vor- und Rücklauf angeschlossen. Ist das so richtig angeschlossen und wenn ja habt ihr eine Idee woran es dann liegen könnte. Falsches rtl Ventil etc?
Ich hoffe ihr könnte mir weiterhelfen.

Gruß
Alex
 

Anhänge

cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.219
Wie hast du die Luft raus bekommen?
 

Amt

Threadstarter
Mitglied seit
31.05.2022
Beiträge
14
Über das Ablassventil oben rechts.
 

Amt

Threadstarter
Mitglied seit
31.05.2022
Beiträge
14
Hatte gelesen, dass es nicht der höchste Punkt sein müsste. Siehe Anhang. Rechts kommt der Rücklauf an läuft durchs Ventil und dann links wieder in den alten Rücklauf wo vorher der Heizkörper angeschlossen war. Siehe Foto
 

Anhänge

Amt

Threadstarter
Mitglied seit
31.05.2022
Beiträge
14
Achso... 2 rohr System.
 

Amt

Threadstarter
Mitglied seit
31.05.2022
Beiträge
14
Ich habe jetzt mal ein paar Sachen ausprobiert. Die Wandheizung komplett gespült, alle anderen heizkörper geschlossen und das rtl Ventil überbrückt. Da wird leider nichts warm und ich höre und spüre auch nicht, dass da Wasser fließt. Ab und höre ich wie was dadurch gluckert. Ich denke das ist ein hydraulisches Problem. Die Leitungen an die ich gegangen bin und an denen vorher der Heizkörper hing sind Stahlrohre mit 3/8 Aussengewinde. Die gehen dann im Nebenraum auf einen größeren Durchmesser (1/2 denke ich). Meine Vermutung ist, dass das Wasser sich aufgrund des kleinen Durchmessers sich einen anderen Weg sucht oder die Pumpe das nicht schafft und ich möchte nun versuchen die Wandheizung im nebenraum an den größeren Querschnitt anzuschließen. Was meint ihr dazu? Macht das Sinn oder kann jemand anhand meiner Beschreibung sagen wo das Problem liegt?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.219
.... und das rtl Ventil überbrückt.
Wie hast du das gemacht?
Rohre am Ventil demontiert und miteinander verbunden?
Kommt denn überhaupt Wasser aus den Rohren, wenn du sie vom Ventil löst?
Rohre verstopft / geknickt?
Verschlussdeckel vor der Montage entfernt?
Irgendeine Absperrung hinter einer Wartungsklappe noch geschlossen?
Hat der alte Heizkörper denn vorher funktioniert?
 

Amt

Threadstarter
Mitglied seit
31.05.2022
Beiträge
14
Genau ich habe die einfach Verbund so dass es eigentlich dauerhaft fließen müsste richtig? Siehe Foto. Die Rohre sind frei. Ich habe das System ja wie folgt gespült. Oben am Auslassventil habe ich einen Schlauch angeschlossen und dann die Frischwasserleitung aufgedreht sowie das Auslassventil. Dann haben wir ca 20 Liter durchlaufen lassen. Da kam auch keine Luft mehr und der Rücklauf war danach auch Warm. Auch hatte ich das Ventil zum einstellen der Durchflussmenge mal leicht gelöst, weil ich wissen wollte, ob überhaupt Wasser durch das rtl Ventil fließt. Da drückte auch sofort Wasser raus. Der Heizkörper vorher funktionierte.
 

Anhänge

Amt

Threadstarter
Mitglied seit
31.05.2022
Beiträge
14
Kann es denn sein das die Pumpe es nicht schafft das Wasser durch den Querschnitt zu drücken oder ist das Quatsch? Die Fläche ist ist ja mit 9qm gering. Aber die Leitungen sind ja im Gegensatz zur Fussbodenheizung senkrecht verlegt. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht. Das sind knapp 70m 16x2 Verbundrohr an der Wand. Die Pumpe ist eine grundfos up 15-30.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.219
In welchem Stockwerk (von wievielen) ist das "Konstrukt"?
Wo ist die Pumpe?
Schon mal die Pumpe umgeschaltet?
Wie viel Druck auf dem System?
 

Amt

Threadstarter
Mitglied seit
31.05.2022
Beiträge
14
Die Wandheizung befindet sich im Obergeschoss. Die Pumpe ist im Keller in der Kompaktheizung verbaut. Die hat auch nur eine Leistungsstufe oder wird über die Heizung gesteuert. Keine Ahnung. Ich kann da jedenfalls nicht manuell die Leistung erhöhen. Das meinst Du doch mit umschalten oder? Ich habe da im Moment 1,6 bar im kalten Zustand drauf. Hatte auch schon 1,8 ausprobiert.
 

Amt

Threadstarter
Mitglied seit
31.05.2022
Beiträge
14
Es gibt auch noch ein Dachgeschoss. Die Heizkörper im Dachgeschoss werden nach wie vor warm, wenn ich die Ventile aufdrehen.
 

Amt

Threadstarter
Mitglied seit
31.05.2022
Beiträge
14
Die Förderhöhe bis zur höchsten Stelle der Wandheizung dürfte so ca 6m sein.
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.944
Ist denn die Flussrichtung beachtet wurden, und was passiert wenn der Thermostatkopf nicht montiert ist.:unsure:

Gruß Installer 🙋‍♂️
 

Amt

Threadstarter
Mitglied seit
31.05.2022
Beiträge
14
Flussrichtung sollte korrekt sein (vorausgesetzt der vorherige heizkörper wurde korrekt angeschlossen. Aber der funktionierte ja eigentlich.) und der Thermostatkopf ist demontiert. Habe das rtl Ventil ja wie gesagt im Moment überbrückt so dass es eigentlich permanent fließen sollte.
 

Amt

Threadstarter
Mitglied seit
31.05.2022
Beiträge
14
Moin, ich habe mir jetzt eine pumpengruppe besorgt. Ich denke damit muss das Wasser dann zirkulieren. Jetzt uber
 

Amt

Threadstarter
Mitglied seit
31.05.2022
Beiträge
14
überlege ich, ob ich das rtl-Ventil trotzdem angeschlossen lasse, um zusätzlich die Temperatur steuern zu können ohne immer in den Raum der pumpengruppe gehen zu müssen. Außerdem misst das rtl thermostat die Umgebungstemperatur. Macht das Sinn oder hätte das Nachteile?
 

Amt

Threadstarter
Mitglied seit
31.05.2022
Beiträge
14
So die Wandheizung funktioniert jetzt. Auch ohne die Pumpengruppe. Ich hatte immer falsch entlüften, halt so wie bei normalen Heizkörper, Ventil vollaufgedreht und entlüftet das funktioniert aber beim rtl-Ventil nicht. Hier muss das Ventil zu bleiben, sonst läuft das Wasser einfach übern Rücklauf ab. Eigentlich logisch, jetzt wo ich es verstanden habe. 🙈
 
Thema:

Wandheizung wird nicht warm

Wandheizung wird nicht warm - Ähnliche Themen

  • Wandheizer von Seppelfricke 7 KW mit BM 751 Armatur / Min Max reindrehen ? Düsentausch

    Wandheizer von Seppelfricke 7 KW mit BM 751 Armatur / Min Max reindrehen ? Düsentausch: Hallo miteinander, Frage, ich habe einen Wandheizer von Seppelfricke 7 KWmit einer BM 751 Armatur und habe die Düsen von Stadtgas auf jetzt...
  • Wandheizung wird nur teilweise warm

    Wandheizung wird nur teilweise warm: Hallo, wir (5 köpfige Familie) haben ein großes Problem: Bei unserer neu installierten Wandheizung (Schläuche in Gipsplatten, Wärmepumpe) werden...
  • Wandheizung mit RTL und 60°C Vorlauf

    Wandheizung mit RTL und 60°C Vorlauf: Hallo zusammen, ich habe eine vermutlich simple Frage, die ich aber mit den entsprechenden Suchbegriffen nicht wirklich beantworten kann. Kurze...
  • Einstellung für System FB-/Wandheizung und Frage zu Heizkörperventil

    Einstellung für System FB-/Wandheizung und Frage zu Heizkörperventil: Liebes Forum, wir besitzen nun seit 3 Jahren ein Einfamilienhaus, davor hatte ich wenig mit Heizungsanlagen zu tun. Ich hoffe, dass die Fragen...
  • Nachrüsten einer Wandheizung - Erfahrungen

    Nachrüsten einer Wandheizung - Erfahrungen: Hallo, ich wohne im Rhein-Neckar-Kreis in einem Altbau von 1906. Momentan wird mit einer Zentralölheizung von Viessmann (Bj. 1995) mit 28kW...
  • Ähnliche Themen

    Oben