Wie hoch ist dabei der Volumenstrom und welche Modulation wird angezeigt? Und schalte die Anlage doch mal testweise in den Schornsteinfeger-Modus und beobachte die Temperatur.Ansonsten, wie gehabt, Vorlauf 42 Grad, mehr wird es nicht.
Dann solltest Du mal einige Parameter prüfen:
Maximale Heizleistung (in Servicefunktionen)
C6 = Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur
86 = Restförderhöhenregelung der Umwälzpumpe
87 = Betriebsweise der Umwälzpumpe
Ach Du sch****e. Bei dem Haus, der Mindestleistung von 2kW und in der Gegend (alles identisch bei mir) sollte das Teil bis weit über 10°C im Heizbetrieb taktfrei laufen. Takte gibt es dann nur wegen der Warmwasserbereitung. Mein Vitodens 300-W aus Ende 2018 hat in der Zeit gerade mal 2.300 Takte, also ca. 10x weniger als Deiner.Die Brennerstarts waren übrigens 16k, nicht 26k. Sorry, mein Fehler. Mein Monteur hatte mir bei der Wartung 2019 gesagt, die Anlage würde 2-3 mal pro Stunde anspringen, das wäre ein super Wert.
Der Typ des Vitodens ist doch B3HB, oder?