Vitodens 300 Störung A 4

Diskutiere Vitodens 300 Störung A 4 im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Du wirst das finanziell überleben.;) Das mit den Fehler am Wärmetauschwer sollte zweifelsfrei geklärt werden.
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Die Muttern auf diesen Stehbolzen müssen zwingend mit einem Drehmomentwerkzeug festgezogen werden.

Hilft nix wenn man einem Drehmomentschlüssel aus dem KFZ Bereich auf 40 Nm einstellt und die Muttern damit "anknallt":kopfnuss:

PS, zur Info . Der korrekte Anzugsmoment liegt bei derlei Geräten bei 4 - 8,5 Nm
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.485
Zur Empfehlung : Fabrikat HAZET Typ : 5108-2 CT ; Größe : 1/4" ; Bereich : 2,5 - 25 Nm
 
Thema:

Vitodens 300 Störung A 4

Vitodens 300 Störung A 4 - Ähnliche Themen

  • Ständige Störungen der Heizungsanlage (Vitodens 200/Vitotronic 300)

    Ständige Störungen der Heizungsanlage (Vitodens 200/Vitotronic 300): Hallo Forum, in unserem Haus mit 7 Wohneinheiten wurde im November 2020 eine neue Gasheizung eingebaut, bestehend aus 2 Vitodens 200-W Brennern...
  • Vitodens 200-W Störung Feuerungsautomat EE

    Vitodens 200-W Störung Feuerungsautomat EE: Hallo, habe eine Immobilie übernommen und seit Dezember 2019 leider nur Ärger mit der Heizung. Vitodens 200-W; Die S/N lautet 7424975203264106...
  • Vitodens 200 (WB2) - Störung F4 sporadisch

    Vitodens 200 (WB2) - Störung F4 sporadisch: Hallo Fachleute, wir haben eine Vitodens 200 (WB2 / 715900 6101159108) die seit ca. 2002 ohne jegliche Wartung problemlos funktioniert (hatte)...
  • Vissmann Vitodens 200 Störung 06

    Vissmann Vitodens 200 Störung 06: Hallo, seit heute morgen zeigt unsere Vitodens 200 (ca. 12 Jahre alt) die Störung 06 an. Laut Handbuch bedeutet das: 'Brennersteuergerät auf...
  • Vitodens 300 WB3 unbekannte Fehlermeldungen "Störung 70" / falsche Wärmeverteilung Heizkreise - TW-S

    Vitodens 300 WB3 unbekannte Fehlermeldungen "Störung 70" / falsche Wärmeverteilung Heizkreise - TW-S: Hallo Leute, in meinem Profil und der Vorstellungsrunde habe ich bereits einiges zu meiner Anlage beschrieben, jetzt folgt meine erste konkrete...
  • Ähnliche Themen

    Oben