Hallo,
wir haben eine Viessmann Ölheizung Baujahr 95 mit 15KW und eine Trimatic MC Steuerung Aktueller Ölverbrauch ca. 2500 Liter im Jahr. Im Haus werden damit 18 Heizkörper Kermi NT betrieben. Da aktuell viele versuchen zu Sparen und die Temperaturen runter drehen habe ich mich auch daran versucht. Ich habe die Neigung auf 0,8 und das Niveau bei 0. Somit habe ich bei 1 Woche ca. 0 Grad Außentemperatur innen noch mindestens 22,5 grad ( Heizkörper voll offen). Vorlauf Somit bei ca 40 bis 42grad. Das Brauchwasser habe ich von 56 auf 50 grad gedreht immer noch mehr als ausreichend.
Frage 1: Würdet ihr die VL Temperatur noch weiter anpassen? 21Grad Innentemperatur wären für uns mehr als ausreichend
Frage 2: Ich dachte immer Legionellen sollten bei 70grad abgetötet werden, so hoch kann ich die Brauchwasser Temp. aber garnicht einstellen. Passiert das Automatisch? Oder habe ich mit meinen 50 grad nun ein Problem?
Frage3: Wem kann man mehr trauen? Die Digitalanzeige der Steuerung zeigt mir bei VL Temp. 40grad an, wobei die Tempanzeige bei Vorlauf und Rücklauf auf der Uhr beim Mischer ca. VL 45grad und Rücklauf 37grad anzeigen.
Frage 4: Spare ich durch die Aktionen auch Tatsächlich was?
Ich hoffe ich habe alles Verständlich geschrieben.
Grüße Stangi
wir haben eine Viessmann Ölheizung Baujahr 95 mit 15KW und eine Trimatic MC Steuerung Aktueller Ölverbrauch ca. 2500 Liter im Jahr. Im Haus werden damit 18 Heizkörper Kermi NT betrieben. Da aktuell viele versuchen zu Sparen und die Temperaturen runter drehen habe ich mich auch daran versucht. Ich habe die Neigung auf 0,8 und das Niveau bei 0. Somit habe ich bei 1 Woche ca. 0 Grad Außentemperatur innen noch mindestens 22,5 grad ( Heizkörper voll offen). Vorlauf Somit bei ca 40 bis 42grad. Das Brauchwasser habe ich von 56 auf 50 grad gedreht immer noch mehr als ausreichend.
Frage 1: Würdet ihr die VL Temperatur noch weiter anpassen? 21Grad Innentemperatur wären für uns mehr als ausreichend
Frage 2: Ich dachte immer Legionellen sollten bei 70grad abgetötet werden, so hoch kann ich die Brauchwasser Temp. aber garnicht einstellen. Passiert das Automatisch? Oder habe ich mit meinen 50 grad nun ein Problem?
Frage3: Wem kann man mehr trauen? Die Digitalanzeige der Steuerung zeigt mir bei VL Temp. 40grad an, wobei die Tempanzeige bei Vorlauf und Rücklauf auf der Uhr beim Mischer ca. VL 45grad und Rücklauf 37grad anzeigen.
Frage 4: Spare ich durch die Aktionen auch Tatsächlich was?
Ich hoffe ich habe alles Verständlich geschrieben.
Grüße Stangi