Hallo zusammen,
noch ein kurzer Nachbrenner bzw. eine kurze Frage. Mir ist aufgefallen das bei der Brauchwasserbereitung hin und wieder, ich habe es jetzt 3 mal beobachtet, kurz nach dem Start die Anlage abschaltet, zurück auf den Heizkreis schaltet (man hört das Umschaltventil arbeiten) und dann erneut mit der Brauchwassererwärmung beginnt. Mein Techniker meinte dazu, der Vorlauffühler reagiert damit nur auf einen, ich sage mal Hitzestau, der dadurch entsteht, dass im oberen Bereich des Speichers noch zu viel heißes Wasser ist, der Temperaturfühler (sitzt im unteren Drittel des Speichers) aber eine deutlich niedrigere Temp. vorgibt da dort das kalte Wasser nachströmt. Die Anlage bekommt also "gesagt" es wird heißes Wasser benötigt und startet den Aufheizvorgang mit Volllast, im oberen Drittel befindet sich aber noch heißes Wasser und so kann nicht genügend Wärme abgegeben werden, der Vorgang wird also kurzfristig unterbrochen und dann erneut gestartet. Ist das richtig so oder liegt da evtl. ein Fehler vor. Es wird nichts angezeigt und die Erklärung hört sich eigentlich logisch an (für mich zumindest, heist aber nicht das es auch so ist) da ja im Speicher eine Schichtung erfolgt und das heiße Wasser sich oben befindet. Wäre schön, dazu noch etwas von euch zu hören, danke im Voraus.
Ergänzend dazu sei noch gesagt, dass ist bisher immer morgens aufgetreten wenn, bedingt durch die morgendlichen Gewohnheiten, der Speicher mehrfach hintereinander innerhalb von 1,5 Std. nachgeladen wurde und das Wasser (und auch der Speicher) richtig heiß war. Eingestellt sind 58 Grad, angezeigt wurden vor den Entnahme 62 - 63 Grad.
Gruß
Dirk.