Was steht bei dir unter d.2? Hast du hier eine 10 stehen?
Noch mal, du siehst, wenn die Anlage läuft hast du eine Spreizung um die 6-7°c. Bei den anderen Daten ( wenn sie Wild taktet ) ist die Spreizung 0°c. Das darf im Betrieb mit laufender Pumpe nicht sein. Die Therme schaltet zum Eigenschutz ab. Hier greift keine Brennersperre.
Stellt sich die Frage, wieso wird das Wasser in der Therme im Kreis gepumpt? Das erklärt das mit den paar Sekunden. 8kw und 1L Wasser sind schnell warm. Könnte das Überstromventil sein.
Das es klemmt.....