Hallo Forum,
wir haben eine Heizung mit VRC calormatic UBW-Steuerung, mit der Heizung wird auch Warmwasser aufbereitet (VIH CR 200/4). Zweipersonenhaushalt, beide berufstätig.
Ich wundere mich darüber dass in den letzen Wochen die Heizung auch schon auf 60° ,70° das Wasser im Heizkreislauf aufgewärmt hat, obwohl draußen immer mind. 12° waren.
Habe die Heizkurve auf 1 gestellt (wir haben Konvektoren), trotzdem gleiches Verhalten.
Ich habe die Heizung an ein Stromkostenmeßgerät angeschlossen. In den letzen Wochen (August) Verbrauch bei ca. 1,1 kW/ 24h. Habe mehrere male mit Schraubenzieherstetoskop festgestellt, dass die Umwälzpumpe des Heizkreislaufes läuft.
Die Heizung habe ich ausgeschaltet, das Steuergerät abgeklemmt, die Wiederstände der beiden Meßfühler gemessen, diese stimmen mit den Angaben in der Anleitung überein.
Die Heizung ist von 2001, wir haben das Haus letztes Jahr übernommen, daher keine Erfahrungswerte von den Vorjahren.
Soweit ich das verstanden habe, sollte die Heizkreislauf-Umwälzpumpe nicht laufen, wenn der Heizkreislauf nicht "an" ist. Der durchschnittliche Stromverbrauch führt mich zu der Annahe,
dass die Pumpe viel zu viel läuft (Warmwasserentnahme auf einen relativ begrenzten Tagesbereich begrenzt)
Was mich auch wundert, dass bei Außentemperaturen von mehr als 12° und einer Heizkurve 1 die Heizung anspringt.
Habe hier im Forum gelesen, dass bei dem Gerät nach einigen Jahren das Goldcap (Akku) auslaufen könnte. Die beschriebenen Symptome passen nicht zu den meinigen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemach?
Wie könnte man die Ursache noch weiter (systematisch eingrenzen?
Danke,
Martin
wir haben eine Heizung mit VRC calormatic UBW-Steuerung, mit der Heizung wird auch Warmwasser aufbereitet (VIH CR 200/4). Zweipersonenhaushalt, beide berufstätig.
Ich wundere mich darüber dass in den letzen Wochen die Heizung auch schon auf 60° ,70° das Wasser im Heizkreislauf aufgewärmt hat, obwohl draußen immer mind. 12° waren.
Habe die Heizkurve auf 1 gestellt (wir haben Konvektoren), trotzdem gleiches Verhalten.
Ich habe die Heizung an ein Stromkostenmeßgerät angeschlossen. In den letzen Wochen (August) Verbrauch bei ca. 1,1 kW/ 24h. Habe mehrere male mit Schraubenzieherstetoskop festgestellt, dass die Umwälzpumpe des Heizkreislaufes läuft.
Die Heizung habe ich ausgeschaltet, das Steuergerät abgeklemmt, die Wiederstände der beiden Meßfühler gemessen, diese stimmen mit den Angaben in der Anleitung überein.
Die Heizung ist von 2001, wir haben das Haus letztes Jahr übernommen, daher keine Erfahrungswerte von den Vorjahren.
Soweit ich das verstanden habe, sollte die Heizkreislauf-Umwälzpumpe nicht laufen, wenn der Heizkreislauf nicht "an" ist. Der durchschnittliche Stromverbrauch führt mich zu der Annahe,
dass die Pumpe viel zu viel läuft (Warmwasserentnahme auf einen relativ begrenzten Tagesbereich begrenzt)
Was mich auch wundert, dass bei Außentemperaturen von mehr als 12° und einer Heizkurve 1 die Heizung anspringt.
Habe hier im Forum gelesen, dass bei dem Gerät nach einigen Jahren das Goldcap (Akku) auslaufen könnte. Die beschriebenen Symptome passen nicht zu den meinigen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemach?
Wie könnte man die Ursache noch weiter (systematisch eingrenzen?
Danke,
Martin