Wenn die Therme aber im Diagnosebereich keine Daten ausgibt, dann stimmt doch was nicht. Sollen soviele Sensoren defekt sein?
Also das VLT = RLT ist sag ich auch dem Bauch raus ein Senor defekt. Spricht für das an / aus und nach paar Minuten läuft sie. Durch das viele an und aus bekokmmt die Therme es hin die VLT zur RLT etwas an zu heben. Danach ist eine Spreizung da und sie läuft.Das sind die IST-VLT und IST-RLT, Die Solltemp steht in d.5
Außerdem fehlt bei Brennerstart d.29, den er ja mit 0.00 angibt. und die Pumpenleistung aus d.15
Aber da scheint meine Glaskugel doch veraltet zu sein, dass ich mit den 2 Werten VLT und RLT so einen Diagnose stelle ...
Das habe ich auch, wenn die Therme aus ist und das Wasser lange genug in der Therme steht. Macht dann auch sinn. Ich ginge davon aus, das er Daten gibt, wenn die Therme läuft und nicht gerade aus ist.Das sind die IST-VLT und IST-RLT, Die Solltemp steht in d.5
Außerdem fehlt bei Brennerstart d.29, den er ja mit 0.00 angibt. und die Pumpenleistung aus d.15
Aber da scheint meine Glaskugel doch veraltet zu sein, dass ich mit den 2 Werten VLT und RLT so einen Diagnose stelle ...
Dann ist meine Anlage wohl auch DEFEKT
EDIT: da scheinen im Nachgang jetzt Daten aufzutauchen, die waren eben och nicht zu lesen, letztlich fehlt d.29 und d.15
Aha, also kein anstehender FEHLER (Nr. 1 = nnn) !! Das ist doch was ...Dann fehlen der Therme aber einige Daten der Sensoren. Kein wunder das diese nicht will.
F.22 Sicherheitsabschaltung Wassermangel.
F.29 ist wohl Ausfall im Betrieb, erneute Zündung erfolglos.
Vermutlich die Elektronik schrott.
Sehr gut, 53% Pumpenleistung und kein Durchfluß im System, nun gilt es die Ursache zu finden. Ohne Durchfluß steigt die IST-VLT schnell an und schaltet somit den Brenner wieder ab.Zu welchem Zeitpunkt muß ich die beiden d15 und d29 abrufen.
Bei laufendem Brenner:
d15 = 53
d 29 = 0.00
Der Fachhandwerker hat nicht einen Temperatursensor angefasst/ überprüft. Hat nur in die Anlage reingesehen.
d.15 sind 53%Zu welchem Zeitpunkt muß ich die beiden d15 und d29 abrufen.
Bei laufendem Brenner:
d15 = 53
d 29 = 0.00
Der Fachhandwerker hat nicht einen Temperatursensor angefasst/ überprüft. Hat nur in die Anlage reingesehen.
Er schrieb doch das die Internepumpe läuft. Er hat noch eine Externe.Sehr gut, 53% Pumpenleistung und kein Durchfluß im System, nun gilt es die Ursache zu finden. Ohne Durchfluß steigt die IST-VLT schnell an und schaltet somit den Brenner wieder ab.
Kann man bei Brennerstart unter d.40 gut beobachten, der sollte ohne Pumpenlauf dort weit über 34°C steigen ...
Wie beschrieben, bei einer externen Pumpe und Speicher muß die Interne laut Vaillant auf 100% stehen. Stand diese immer im Automodus und lief mit 53% könnte es auch gehen, ggf. gerade so. Eine Pumpe altert, je nach Heizungswasser mehr oder weniger. Damit läßt die Leistung mit den Jeahren nach. Dann kann so ein Problem kommen.Hallo Lpg3,
das mit dem einstündigen Abschalten habe ich erst jetzt gelesen. Sind halt viele Beiträge.
Werde ich heute abend noch machen und dann posten.
Hallo H. Wagner,
diese Vermutung habe ich auch gegenüber dem Fachhandwerker geäußert. Der schließt das aus, weil die Therme ja bei hoch eingestellter VLT diese Temperatur gar nicht erreicht sondern bei einer niedrigeren Temperatur abschaltet.
Aber woher sollte das kommen? Die Anlage läuft genau so seit Inbetriebnahme. Es wurde hydraulisch nichts verändert.
War gerade an meiner Vaillant Therme. d.29 = 0.00 auch wenn die Interne Pumpe läuft. Nicht jede Therme kann das Anzeigen.d.29 MUSS was im Betrieb anzeigen, 0.00 entspricht KEINEM vorhandenem Volumenstrom.
Alle Heizkreise offen, an der Geräterückseite das Ventil geöffnet ? (hatte ich auch schonmal)
Wie sieht d.29 bei Warmwasserbereitung aus ?