MarkusS86
Threadstarter
- Mitglied seit
- 21.11.2018
- Beiträge
- 4
Hallo zusammen,
ich bin am verzweifeln.
Wohne seit Juni in einer neuen Wohnung.
Diese ist mit einer Therme ausgestattet (VaillantAtmotec classic).
Außerdem befindet sich ein Raumthermostat (Vaillant VRT320) im Wohnzimmer.
Im Raumthermostat habe ich nun meine Heizzeiten (morgens und abends für 3 Stunden)
eingestellt. Außerdem eine Solltemperatur (21.5°C).
An der Therme habe ich die Vorlauftemperatur auf maximum gestellt (ca. 83°C), so wie in der
Anleitung vorgegeben.
Nun sollte die Therme ja eigentlich abschalten wenn die Solltemperatur erreicht ist oder wir
uns nicht in der eingestellten Heizzeit befinden oder nicht?
Tut sie aber nicht. Die Umwälzpumpe läuft permanent und die Rücklauftemperatur fällt schnell.
Auch wenn alle Heizkörper geschlossen sind oder "Dicht machen" läuft die Umwälzpumpe weiter.
Dabei entstehen dann knallende Geräusche an der Therme.
Was mache ich denn falsch? Ist das Raumthermostat defekt? Anbei ein gif mit der Aufnahme der Heizung.
Es ist tatsächlich so, dass je nachdem ob ein Heizkörper auf ist oder nicht die Heizung alle 20 Sekunden - 5 Minuten anspringt und für 10 Sekunden heizt (Wie hier zu sehen: video 2018-11-21 20-41-39 - Create, Discover and Share Awesome GIFs on Gfycat).
Hat jemand da Erfahrung und kann mir weiterhelfen?
Bei weiteren Rückfragen stehe ich zur Verfügung.
ich bin am verzweifeln.
Wohne seit Juni in einer neuen Wohnung.
Diese ist mit einer Therme ausgestattet (VaillantAtmotec classic).
Außerdem befindet sich ein Raumthermostat (Vaillant VRT320) im Wohnzimmer.
Im Raumthermostat habe ich nun meine Heizzeiten (morgens und abends für 3 Stunden)
eingestellt. Außerdem eine Solltemperatur (21.5°C).
An der Therme habe ich die Vorlauftemperatur auf maximum gestellt (ca. 83°C), so wie in der
Anleitung vorgegeben.
Nun sollte die Therme ja eigentlich abschalten wenn die Solltemperatur erreicht ist oder wir
uns nicht in der eingestellten Heizzeit befinden oder nicht?
Tut sie aber nicht. Die Umwälzpumpe läuft permanent und die Rücklauftemperatur fällt schnell.
Auch wenn alle Heizkörper geschlossen sind oder "Dicht machen" läuft die Umwälzpumpe weiter.
Dabei entstehen dann knallende Geräusche an der Therme.
Was mache ich denn falsch? Ist das Raumthermostat defekt? Anbei ein gif mit der Aufnahme der Heizung.
Es ist tatsächlich so, dass je nachdem ob ein Heizkörper auf ist oder nicht die Heizung alle 20 Sekunden - 5 Minuten anspringt und für 10 Sekunden heizt (Wie hier zu sehen: video 2018-11-21 20-41-39 - Create, Discover and Share Awesome GIFs on Gfycat).
Hat jemand da Erfahrung und kann mir weiterhelfen?
Bei weiteren Rückfragen stehe ich zur Verfügung.