Umstieg Ölheizung -> Wärmepumpe

Diskutiere Umstieg Ölheizung -> Wärmepumpe im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Prima. Die jetzige Wettersituation ist auch dazu sehr günstig, absolut bedeckt, gleichmäßig um die 10 Grad. Bedenke aber auch, das der Kessel eine...
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.540
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Prima. Die jetzige Wettersituation ist auch dazu sehr günstig, absolut bedeckt, gleichmäßig um die 10 Grad. Bedenke aber auch, das der Kessel eine Schaltdifferenz hat, die durchaus 5-10K betragen kann. Daher schwankt die VL Temp immer etwas. Wie heißt denn der Kessel genau, gibt es einen Mischer der evtl sogar von der Außentemperatur geregelt wird?
 

uli0815

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2020
Beiträge
16
Also Außentemp. abhängig ist da nix..
 

Anhänge

Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.540
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
DAS ist ein Stahl-Heizkessel, der MUSS eigentlich einen Heizkreismischer haben, sonst verreckt der schon vor 20 Jahren. Vielleicht Mischer mit Handverstellung...
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.540
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Schau lieber mal nach. Denn nach der jetzt gemessenen VL Temp richtet sich ja die ganze weitere Denkweise.v Wichtig ist an sich NUR die Temp im VL, Kessel spielt dann kaum eine Rolle, aber die Schaltdifferenz schlägt halt auf den VL durch! Beobachten mal über einen Brennerzyklus hinweg. Aber im Keller hastes ja nicht weit bis zum Bier...
 

uli0815

Threadstarter
Mitglied seit
07.10.2020
Beiträge
16
Alsooo..es handelt sichum eine quasi Immer-an Handverstellung. Zum Brennerzyklus, hab mal eine Sprachaufzeichnung mit dem Handy angefertigt:

0-13 min: aus
13-21 min: ein
21-27 min: aus
27-35 min: ein
35-81 min: aus
81-87 min: ein
87-89 min: aus
89-97 min: ein
97-108 min: aus

Somit in 1:48h: 30 min an, 1:18h aus

VL wie gesagt 60 Grad, Rücklauf knapp 30

Außen zwischen 9 und 10 Grad.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.540
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
VL wie gesagt 60 Grad, Rücklauf knapp 30
Kann man sehr schlecht verwenden. Denn 60 Vorlauf sind JETZT viel zu hoch, das sollte bei 40-45 liegen bei 10°C außen. Für eine WP absolut UNgeeignet!! da sollten 40-45 VL genügen bei MINUS 10.
Schau nochmal nach, es ist absolut NICHT nachvollziehbar wie man solch einen Kessel ohne Mischer anchließen kann. Das muss ein echter Vollidiot gewesen sein.
Klappt das mit der Heizung nicht, dann muss man die Eignung der Heizkörper berechnen.
 
Thema:

Umstieg Ölheizung -> Wärmepumpe

Umstieg Ölheizung -> Wärmepumpe - Ähnliche Themen

  • Fernwärme für 3 Häuser - Umstieg von Hackschnitzen auf Pellets - Erfahrung & Kostenschätzung

    Fernwärme für 3 Häuser - Umstieg von Hackschnitzen auf Pellets - Erfahrung & Kostenschätzung: Hallo zusammen, wir haben aktuell eine 20 Jahre alte Hackschnitzelheizung (100 KW), die 5 Wohneinheiten mit Wärme/Warmwasser versorgt. Der...
  • Umstieg von Öl + Solarthermie auf LWWP (+energ. Sanierung)

    Umstieg von Öl + Solarthermie auf LWWP (+energ. Sanierung): Hallo, ich habe ein ähnliches Anliegen wie JoTec2002. Wir sind auf der Suche nach einer Heizung für unsere DHH. Hier ein paar Daten: DHH, BJ1980...
  • Umstieg von Öl auf Gas. Folge= Knackende Heizungsrohre?

    Umstieg von Öl auf Gas. Folge= Knackende Heizungsrohre?: Hallöle! Wir haben folgendes Problem und bisher konnte uns niemand also wirklich Niemand weiterhelfen. Wir haben in unserem Haus die Ölheizung...
  • Umstieg auf Flüssiggas?

    Umstieg auf Flüssiggas?: Die Preise sollen ja für Heizungen massiv ansteigen. Ist es nicht klug sich nen flüssiggastank in den Garten zu stellen und seine Heizung darüber...
  • Umstieg von Gas-Brennwert auf LWWP - Leistung und Hersteller?

    Umstieg von Gas-Brennwert auf LWWP - Leistung und Hersteller?: Hallo zusammen, ich reihe mich in die Fragen der anderen Mitglieder ein und möchte kurz die Gegebenheiten beschreiben: :) Wir bewohnen zu zweit...
  • Ähnliche Themen

    Oben