Trimatik 7450 285 verliert neue Schaltzeiträume

Diskutiere Trimatik 7450 285 verliert neue Schaltzeiträume im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich betreibe eine Trimatik 7450 285 an einer Vitola-comferal Baujahr 1997, Herstellnr. 7120 3xx. Anlage letztes Jahr mit Haus gekauft...

Ralph_Heizer

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2011
Beiträge
2
Hallo,

ich betreibe eine Trimatik 7450 285 an einer Vitola-comferal Baujahr 1997, Herstellnr. 7120 3xx. Anlage letztes Jahr mit Haus gekauft, immer im Service und Topzustand. Aber wenig Infos zum Bau bzw. wer das gute Stück installiert hat.

Habe jetzt mehrmals den Default-Schaltzeitraum 5.30-22 Uhr ersetzt durch zwei Schaltzeiträume, diese jetzt auch noch unterschiedlich von Mo-Fr. und Sa/So. sowie unterschiedliche Zeiten für Kreis mit Mischer, Kreis ohne Mischer und Ww-aufbereitung, keine Zirkulation.

Einen Tag später, immer gegen 20Uhr, checkte ich jeweils die Daten der Schaltzeiträume und stelle wieder fest, dass sie weg waren und der eine Default-Schaltzeitraum wieder da war. An dem Tag, an dem ich die neuen Zeiträume eingegeben hatte, hat die Anlage auch so funktioniert (Anlage lief bis 23.30Uhr).

Könnt Ihr mir einen Tip geben was ich ändern muss? Der Akku im Bedienteil hat eine Spannung von 3,6 Volt.

Freue mich auf Euren Rat.

Viele Grüße

Ralph_Heizer
 

Ralph_Heizer

Threadstarter
Mitglied seit
19.10.2011
Beiträge
2
Danke!

Hallo Doc,

vielen Dank für Deine schnelle Info. Ich bin davon ausgegangen, dass ich die Basiszeiten programmiere, die für alle Wochentage gelten. Dort kommt man aber vermutlich nur hin, wenn man die Einstellungen komplett zurücksetzt. :(

Habe jetzt alle Tage einzeln programmiert und ich denke das passt jetzt. :)

Grüße Ralph
 
Thema:

Trimatik 7450 285 verliert neue Schaltzeiträume

Trimatik 7450 285 verliert neue Schaltzeiträume - Ähnliche Themen

  • Trimatik 7450155 Schaltmodul lässt sich nicht einstellen

    Trimatik 7450155 Schaltmodul lässt sich nicht einstellen: Hallo, ich habe hier dieses Uhrenmodul 7450155 kann Tasten drücken aber ich kann nichts mit dem Drehrad verändern aber auch garnichts. Es ist das...
  • Trimatik 7450263 hohe Speicher/ Vorlauftemperatur nach Brauchwasserentnahme ?

    Trimatik 7450263 hohe Speicher/ Vorlauftemperatur nach Brauchwasserentnahme ?: Guten Tag zusammen. Erst einmal mein Kompliment an dieses Forum. Durch das Durchlesen mehrerer Beiträge konnte ich meine Heizungsanlage wieder zum...
  • Trimatik MC 7450-261 A Probleme nach Stromausfall

    Trimatik MC 7450-261 A Probleme nach Stromausfall: Bei uns war gestern ca. 5 Stunden der Strom weg,nach dem der Strom wieder da war habe ich festgestellt das an der Trimatik die Schaltuhr tot ist...
  • trimatik MC 7450 261 startet Brenner nicht mehr

    trimatik MC 7450 261 startet Brenner nicht mehr: Liebe Experten! Ich bitte um Hilfe bei folgendem Problem: Während eines 14tägigen Urlaubs hatten wir die Heizung komplett ausgeschaltet ('0')...
  • Viessmann Trimatik - MC 7450 261 / Trimatik - MC 7450 261C

    Viessmann Trimatik - MC 7450 261 / Trimatik - MC 7450 261C: Hallo, welcher Unterschied macht das C bei der Trimatik aus gegenüber der ohne C ? Kann die Trimatik - MC 7450 261 ausgetauscht werden gegen die...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben