Jetzt weiß ich nicht, welche Frage ich noch nicht beantwortet habe.
Was ist daran so unverständlich ? Wir sind hier keine Bastelbude, sondern versuchen fachliche Hilfe zu leisten. Aber ohne konkrete Angaben helfe ich nicht weiter.Okay, dann bitte ich um Beantwortung meiner Frage aus dem Beitrag # 16 Absatz 1.
Beide Heizkreise sind aktiv. Es sind in beiden Heizkreisen Heizkörper verbaut, es gibt keine Fußbodenheizung.Und beide aktiv ? Heizkreis "A" (HK) ist dann der für die Heizkörper mit der höheren Vorlauftemperatur und der HK "B" wird für eine vorhandene Fußbodenheizung sein. Hier ist grundsätzlich erst einmal zu klären, ob der HK "B" mit dem zwingend vorgeschriebenen Maximalthermostaten zum Schutz der Fußbodenfläche vor zu hoher Vorlauftemperatur vorhanden und auch richtig eingestellt ist.
Okay, dann die Regelung spannungsfrei schalten und die Schaltuhr ausbauen. Dann sieht man auf der Reglerbox zwei versenkte Drehknöpfe "x" und dem angedeuteten Thermometer. Genau an dem Knopf drehst du die Einstellung von 75 auf 50. Dann die Uhr wieder einbauen. Dann öffnest du waagerechte Klappe an der Regelung und drehst die maximale Kesselwassertemperatur von 75 abwärts auf ca. den halben Weg nach unten. Den Stellknopf dafür musst du vor Beginn wenige Millimeter zu dir hochziehen und dann erst drehen. Bitte sehr vorsichtig machen, der Kunststoff ist recht spröde und zerbröselt dabei gerne. Der bleibt dann auch so in dieser Position, bis du deinen Versuch beendest.Es sind in beiden Heizkreisen Heizkörper verbaut, es gibt keine Fußbodenheizung.
So viel länger dauert das nicht.Da die Kesselwassertemperatur niedriger ist, so dauert die Speicherladung entsprechend länger.
Dann erzeugt der Kessel eine höhere Temperatur um die Warmwasserbereitung schnell und komfortabel auf zu bereiten. Und bei fallender Außentemperatur produziert er auch höhere Vorlauftemperaturen.Was passiert eigentlich, wenn ich den Knopf TR auf 75 lasse?
Ja und nur mit einem tatsächlich vorhandenen Mischer und seinem dazu gehörenden Vorlauftemperatursensor.Wirkt die Kennlinieneinstellung (Parallelverschiebung und Neigung) wirklich nur auf den Heizkreis mit Mischer?
Gar nicht.Wäre es dann möglich dort den Mischerkreis zu "begrenzen"?
Diese Einstellung wirkt auf den Heizkreis mit Mischer (HK "20B")einmal 50 an der Elektronikbox
Die begrenzt quasi den Heizkreis ohne Mischer (HK "20A")und einmal 50 am TR-Knopf?