Überprüfung der Schaltzeiten und deren Einstellung:
Zur Erklärung, pro Wochentag, 7 Tage, können pro Tag 4 Schaltzeiten hinterlegt werden. Also in Summe 28 Schaltzeiten mit demzufolge 56 Werten!
Gibt es bei diesen Einstellungen Konflikte geht die Steuerung nicht! (ich denke hier liegt der Fehler)
denn der vorherige Test war ja erfolgreich.
Machen wir mal den Montag.
Dazu stellen wir den TRP 31 auf Montag. Dazu die Taste 3 rechts oder die Taste 5 in der Reihe Mond, die mit dem Kegel, drücken und am Einstellrad drehen bis die Kennzeichnung oben in der Anzeige auf der 1 steht und loslassen, Kennzeichnung bleibt auf 1.
Jetzt stellen wir die Schaltzeiten ein. Heizung soll z.B. 22:00 In Nacht und ab 8:00 bis 22:00 Uhr im Tagbetrieb laufen. Möchtest du andere Zeiten stell die gleich ein.
Dazu die 1. Taste Reihe Sonne drücken, halten und gleichzeitig mit dem Einstellrad auf 8 Uhr stellen und loslassen
Jetzt die 1. Taste Reihe Mond (darunter) drücken, halten und gleichzeitig mit dem Einstellrad auf 22:00 Uhr stellen und loslassen.
Weitere Schaltzeiten wollen wir jetzt für den Montag nicht hinterlegen und müssen demzufolge alle Zeiten die hinter der Tastenreihe 2, 3, und 4 hinterlegt sind löschen.
Das ist wichtig sonst entstehen Konflikte! Und die Steuerung arbeitet NICHT!
Dazu Taste 2 Sonne drücken, halten, dabei das Stellrad nach links drehen bis alles raus ist (sollte ein Strich kommen) loslassen. Das gleiche mit der Taste Mond darunter machen.
Das gleiche mit den weiteren Tasten 3 und 4
Jetzt ist der Montag fertig und es geht weiter mit dem Dienstag.
Alles so wie am Montag machen aber vorher auf di. umstellen (oben die2)
Taste Kegel, drücken und am Einstellrad drehen bis die Kennzeichnung oben in der Anzeige auf der 2 steht und loslassen, Kennzeichnung bleibt auf 2.
Jetzt alles weiter wie am Montag und das bis zum So. also die 7.
Temperaturregler Sonne und Mond auf die gewünschten Werte und da So. ist kann die Markierung auf der 7 stehenbleiben und fertig.
Na dann mal los, geht schneller als du denkt und bitte so machen, Sonderwünsche machen wir wenn das klappt!
Kannst du mir dann am 17.04. Berichten