Störungen am Buderus Raketenbrenner MHG RE 1.19H

Diskutiere Störungen am Buderus Raketenbrenner MHG RE 1.19H im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Seit gestern bleibt die Lampe am Steuergerät auf rot , auch wenn die Heizung läuft. Vorausgegangen ist vorher eine Brenner Störung ,die zweimal...
albertofonso

albertofonso

Threadstarter
Mitglied seit
07.12.2018
Beiträge
2
Seit gestern bleibt die Lampe am Steuergerät auf rot , auch wenn die Heizung läuft. Vorausgegangen ist vorher eine Brenner Störung ,die zweimal
weggedrückt wurde ,bis die Heizung wieder lief. Vorher war immer schön zu beobachten , das die Anzeige wie bei einer Ampel von Rot ,dann in der
Vorbrennphase auf gelb und dann im Brennbereich auf grün ging und auch so blieb. ( Siemens Steuergerät LMO14.155B2MA).Wer kann hierzu
eventuell Auskunft geben.
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.417
Du hast nur die Entstörtaste zu lange gedrückt und somit den Diagnosemodus ausgelöst. Das ist weiter nicht schlimm in kann so bleiben.

Laß es entweder so bis zur nächsten Wartung oder drücke nach dem Wochenende ( nicht daß dir hier vor dem WE ein Missgeschick passiert) diese Taste 10 Sekunden lang.

Bis dahin kannst du das getrost so lassen.
Auf jeden Fall solltest du zeitnah einen Fachmann holen - die Brennerstörung hatte ja eine Ursache.....
 
albertofonso

albertofonso

Threadstarter
Mitglied seit
07.12.2018
Beiträge
2
Du hast nur die Entstörtaste zu lange gedrückt und somit den Diagnosemodus ausgelöst. Das ist weiter nicht schlimm in kann so bleiben.

Laß es entweder so bis zur nächsten Wartung oder drücke nach dem Wochenende ( nicht daß dir hier vor dem WE ein Missgeschick passiert) diese Taste 10 Sekunden lang.

Bis dahin kannst du das getrost so lassen.
Auf jeden Fall solltest du zeitnah einen Fachmann holen - die Brennerstörung hatte ja eine Ursache.....
Danke für die Diagnose , ich habe es vorhin irgendwie hinbekommen , dass alles wieder im grünen Bereich ist , und die Heizung seitdem wieder
problemlos arbeitet.
 
Thema:

Störungen am Buderus Raketenbrenner MHG RE 1.19H

Störungen am Buderus Raketenbrenner MHG RE 1.19H - Ähnliche Themen

  • Jeden Tag Störung Buderus G234

    Jeden Tag Störung Buderus G234: Hallo, wir haben eine Buderus Heizung G234 in einem 5-Parteien-Mehrfamilienhaus. Seit Herbst und dem Beginn der Heizperiode funktioniert die...
  • Buderus GB212 soll bei Störung/Fehler hupen

    Buderus GB212 soll bei Störung/Fehler hupen: Hallo, wie kann ich es realisieren, dass ein Buderus GB212 bei einer Störung eine Hupe, Lampe o.ä. einschaltet? Nach Recherche und Beratung im...
  • Buderus G134 AEM multigas 30 kW - BRENNER Fehler, Pfeifen, Druckabfall, Störung

    Buderus G134 AEM multigas 30 kW - BRENNER Fehler, Pfeifen, Druckabfall, Störung: Mein Setup Buderus G134 AEM 30 kW Lugano R2107 S0 Steuerung DUNGS MPA52 S02 Feuerungsautomat Heizkreis + Warmwasserspeicher 200l Buderus...
  • Buderus Logana G 205/Brenner Convair HLV 5/Ecomatic UMB auf Störung

    Buderus Logana G 205/Brenner Convair HLV 5/Ecomatic UMB auf Störung: Hallo, meine Buderus Logana G 205/Brenner Convair HLV 5/Ecomatic UMB geht seit einigen Wochen auf Störung, anfangs nur wenige Male, dann war 2...
  • 3Jahre alte Buderus GB172I geht nach Wartung in Störung keiner weiß weiter

    3Jahre alte Buderus GB172I geht nach Wartung in Störung keiner weiß weiter: Moin Seit 16.06.2023 Jährliche Wartung geht die Heizung auf 2951. Getauscht wurde Zündelektrode, Gasarmatur, Steuergerät (das Schwarze mit...
  • Ähnliche Themen

    Oben