#post102485']Antwort an tricotrac, die CA 32 und CA 33 stehen auf 00.[/quote]
Okay danke. bitte die CA 32 auf 01 setzen und die CA33 auf 00 belassen
Und habe erstmal die CA 36 auf 00 gelassen[/quote]
Das ist gut so, eine Umstellung ist nicht notwendig.
#post102485']Innerhalb der Arbeitszeit erwärmt sich das Speicherwasser auf den eingestellten Wert (mir ist klar, dass die eingestellte Zeit am Drehknopf und die Anzeige in der[/quote]
So sollte es sein.
[#post102485']2. Aber: wenn ich die Arbeitszeit dann auf Pause umstelle (also Heizung soll bis 10.10 Uhr arbeiten, ich drehe aber die Einstellung um 10.05 Uhr auf 10.00 Uhr zurück) arbeitet die Anlage weiter und endet erst, wenn gewünschte Speicherwassertemperatur erreicht ist![/quote]
In der Trimatik MC/B ist eine Vier-Kanal-Schaltuhr verbaut. Bei deiner Anlagenkonstellation ist der zweite Kanal (von links auf der Uhr) wirkungslos.(nicht vorhandener Mischerkreis)
Der dritte Kanal ist die Uhr für die Warmwasserbereitung und Kanal vier für die Zirkulationspumpe (wenn vorhanden, sonst auch wirkungslos). Eine einmal begonnene Warmwasserbereitung(WWB) wird nicht durch Änderung einer Zeiteinstellung unterbrochen, sondern zum Ende geführt.(rote LED ist dann aus)
Dann greift noch eine Speicherladepumpen-Nachlaufzeit bis zu zehn Minuten ins Geschehen ein. Das ist so gewollt um im Sommerbetrieb die Temperaturspitze aus dem Heizkessel zu bringen.
[#post102485']4. Verbesserung gegenüber der gestrigen Beobachtung (siehe mein Beitrag vom 10.08. ca. 14.00 Uhr): gestern habe ich „in der Pause“ den Temperaturregler hochgedreht und die Heizung sprang an und hat erwärmt bis die gewünschte Temperatur erreicht war! Das würde ja bedeuten, dass rund um die Uhr stets warmes Wasser bereitgestellt wird. Das ist m.E. überflüssig (und teuer).[/quote]
Du meinst den Temperaturregler für die WWB ? Warmwasserbereitung rund um die Uhr ist nicht überflüssig sondern aktiver Gesundheitsschutz (Legionellenproblematik) Was ist dir wichtiger Gesundheit oder Geld sparen ? Ein Warmwasserspeicher sollte immer auf 60°C temperiert sein !
Warmwasser wird immer aufbereitet wenn sich am Speichersensor die Temperatur verändert. Wird es im Speicher kühler wie am Regler eingestellt wird der Brenner aktiviert und das Wasser nachgeheizt. Du solltest das "Problem" mit etwas mehr Geduld angehen