Also, wenn es ums Löten von meinem Bild geht. Das hält so seit 1990. Selbst mit Pressen geht da nichts. Das Bild war nur als Beispiel für den Stift. Bei ihm auf dem Bild ist es wohl eine Pressung.
Was spricht gegen einr Hahnverlängerung am HK. Wurde bei mir auch so gemacht. Original Typ 11 HK nun Typ 22. Leitungen kommen aus der Wand. Klar kannst du die Wand auf machen und es neu raus ziehen. Macht man sowas beim Bad? Fließen zerstören etc......
Ergo Hahnverlängerung drauf.
Ich hatte den rauschenden HK im Flur + gluckern in der Therme, wenn die Pumpe abschaltet.
Heizungsdruck 1,4bar. MAG Vordruck vom Hersteller 0,75bar. Höhenunterschied -1m. Ja richtig, Therme sitzt höher als die HK.
Irgendwo mal gelesen, 0,75bar Vordruck + 0,3bar = Anlagenmindestdruck, jedoch nicht unter 1,2 bar..
Hatte gestern die Schnautze voll, Anlagendruck nun ca. 1,9 bar kalt und siehe da, alles ruhig. Kein gluckern, kein rauschen.