Du meinst sicher "in Reihe", oder?
Erstmal vielen Dank für die ausführliche Antwort !!
Ja genau, in Reihe
Sieht wie eine hydraulische Weiche aus. Also einfach nur ein "Fass" (in diesem Fall ein kleines) mit ein paar Anschlüssen. Würde es im Rücklauf - in Fließrichtung - von oben nach unten diagonal anschließen.
Da gehe ich auch von aus, ich finde nur keine Zeichnung wie das Ding von innen aufgebaut ist.
Ist das wirklich nur ein leerer Topf, oder sind da "Bleche" eingeschweißt die die Vermischung reduzieren...
wenn ein Parallelpuffer ohne weitere technische Maßnahmen gestrichen wird, es dann keinen garantierten Durchfluss mehr heizungsseitig gibt.
Ich denke bei einem Umbau müsste auch ein Differenzdruck- Überström- Ventil zwischen VL-u. RL montiert werden.. das sorgt doch dann für den Durchfluss oder?
Das geht z.B. indem man bei FBH auf Einzelraumregelung verzichtet oder bei HK ein paar oder alle Thermostate abschraubt.
Das ist der erste Punkt den ich mit zwei Mietwohnungen nicht realisieren kann.
Im Haus befinden sich nur Heizkörper und aus mehreren Feedback-Gesprächen nach erstem Winter mit W-Pumpe, weiß ich das die Mieter an den Heizkörpern regulieren.
Benötigst du die 50L im Heizkreis überhaupt?
Tja, das ist halt die Frage? Da ich nur Heizkörper habe, mein HB der Meinung ist der wäre sinnvoll zum
1. Abtauen,
2. für den Durchfluss (aber dazu müsste ich das Innenleben der MTF-WPS verstehen ob hier, wenn "alle/viele" Heizkörper Thermostate geschlossen sind, auch ein Durchfluss gegeben ist),
3. für die allg. Pufferung von Heizungswärme ( was ich allerdings bei nur 50 Liter Inhalt anzweifele)
Durch einen sehr gut "eingestellten" Parallelpuffer verliert man etwa 2-3K VLT. Pro 1K VLT verliert eine WP ca. 4% an Effizienz.
Um den Wärmeverlust von Eingang Hydro-Unit bis zum Vorlaufrohr Heizkreis zu ermitteln, hatte ich schon vor längerer Zeit an folgenden "Punkten" Thermometer installiert.
In der Praxis sieht das so aus...
Momentaufnahme am 05.04.2024, AT 10°C (lt. Samsung Display)
Rohr Eingang Hydro-Unit : 35,6 °C
Rohr Ausgang Hydro-Unit: 35,2 °C (Verlust schon innerhalb der Hydro-Unit 0,4°C)
Rohr Ausgang MTF WPS 50 Puffer: 34,6°C (Verlust innerhalb des Puffer 0,6°C)
Rohr VL Heizkreis : 34,6° C (kein Verlust auf ca. 2m Rohrlänge incl. Sekundär-Pumpe)
Zu beachten ist aber, dass die Messwerte Toleranzen unterliegen, da meine Thermostate nicht geeicht sind.
Fazit: Wenn du die Konsequenzen, die ich oben beschrieben habe beherrschst, dann bin ich mir sicher, dass sich der Umbau für dich rechnen wird.
Da ich die Konsequenzen leider nicht beherrsche, werde ich vorerst von einem Umbau Abstand halten.
Nochmal vielen Dank für ausführliche und verständnisvolle Antwort !!