Hallo zusammen,
zuerst einmal freue ich mich hier sein zu dürfen. Ich bin komplett neu hier und dies ist mein erster Eintrag.
Erstmal ein paar grundlegende Dinge zum Haus:
Ich habe ein 2 Familien Haus saniert (BJ 69) voll unterkellert nicht ausgebautes Spitzdach.
Es gibt 2 Etagen mit jeweils 70qm Grundfläche welche über FBH beheizt werden. FBH wurde neu verlegt mit vorliegender Berechnung.
Beide Etagen verfügen über einen Heizkreisverteiler an dem die einzelnen Räume angeschlossen sind.
Hydraulischer Abgleich wurde an den Flowmetern (ich hoffe das ist richtig) gemacht.
Als Heizung wurde eine GB192i-19 mit externem 160L Warmwasserspeicher eingebaut.
Zuerst möchte ich euch einen kleinen Überblick über den Soll Zustand geben bevor ich dann zu meinem Problemen komme.
Alle Räume verfügen über eigene Thermostate von Homematic (Einzelraumregelung).
Angedacht war die Anlage Aussentemperaturgeführt zu betreiben. Damit die Heizung nicht läuft wenn keine Wärmeanforderung besteht sollte eine Schnittstelle zur Homematic angebunden werden (sobald ein Heizkreis eine Ventilstellung von >=1% aufweist sollte über einen Relaiskontakt der Heizung Wärmeanforderung signalisiert werden). Dies ist bis heute nicht aktiv, da nicht klar ist wo dieser Relaiskontakt an der Heizung angeschlossen wird.
Jetzt zu meinem Problem:
Aktuell habe ich eine gemittelte Aussentemperatur von 10,4°. Alle Räumen sind ohne Heizung noch über Solltemperatur (21°), allerdings möchte ich in den Kinderzimmer eine Temperatur von 23° erreichen.
Die Heizung hat bei dieser Anforderung ein Problem die Wärme abzugeben, denn die Vorlauftemperatur steigt so schnell an, dass sie auch gleich wieder aus geht. Dies führt zu über 100 Brennerstarts in 24h! Was für mich viel schlimmer ist, die beiden Räume werden nicht wärmer!
Habe als Test mal alle Räume auf Soll=23° gestellt mit dem Resultat, dass es wahnsinnig warm wird im Haus und allen Räumen mehr oder weniger auf Soll sind (größte Abweichung von Soll ist das zweite Kinderzimmer mit 21,8° nach 24h).
In dieser Konstellation läuft die Heizung mit nur 12 Brennerstart in 24h bei aktuell 12% Modulation.
Ich würde mich wahnsinnig über euer Feedback freuen, vielleicht hat jemand eine oder mehrere Ideen wie wir das Problem in den Griff bekommen. Wenn ihr mehr Informationen benötigt sagt Bescheid!
zuerst einmal freue ich mich hier sein zu dürfen. Ich bin komplett neu hier und dies ist mein erster Eintrag.
Erstmal ein paar grundlegende Dinge zum Haus:
Ich habe ein 2 Familien Haus saniert (BJ 69) voll unterkellert nicht ausgebautes Spitzdach.
Es gibt 2 Etagen mit jeweils 70qm Grundfläche welche über FBH beheizt werden. FBH wurde neu verlegt mit vorliegender Berechnung.
Beide Etagen verfügen über einen Heizkreisverteiler an dem die einzelnen Räume angeschlossen sind.
Hydraulischer Abgleich wurde an den Flowmetern (ich hoffe das ist richtig) gemacht.
Als Heizung wurde eine GB192i-19 mit externem 160L Warmwasserspeicher eingebaut.
Zuerst möchte ich euch einen kleinen Überblick über den Soll Zustand geben bevor ich dann zu meinem Problemen komme.
Alle Räume verfügen über eigene Thermostate von Homematic (Einzelraumregelung).
Angedacht war die Anlage Aussentemperaturgeführt zu betreiben. Damit die Heizung nicht läuft wenn keine Wärmeanforderung besteht sollte eine Schnittstelle zur Homematic angebunden werden (sobald ein Heizkreis eine Ventilstellung von >=1% aufweist sollte über einen Relaiskontakt der Heizung Wärmeanforderung signalisiert werden). Dies ist bis heute nicht aktiv, da nicht klar ist wo dieser Relaiskontakt an der Heizung angeschlossen wird.
Jetzt zu meinem Problem:
Aktuell habe ich eine gemittelte Aussentemperatur von 10,4°. Alle Räumen sind ohne Heizung noch über Solltemperatur (21°), allerdings möchte ich in den Kinderzimmer eine Temperatur von 23° erreichen.
Die Heizung hat bei dieser Anforderung ein Problem die Wärme abzugeben, denn die Vorlauftemperatur steigt so schnell an, dass sie auch gleich wieder aus geht. Dies führt zu über 100 Brennerstarts in 24h! Was für mich viel schlimmer ist, die beiden Räume werden nicht wärmer!
Habe als Test mal alle Räume auf Soll=23° gestellt mit dem Resultat, dass es wahnsinnig warm wird im Haus und allen Räumen mehr oder weniger auf Soll sind (größte Abweichung von Soll ist das zweite Kinderzimmer mit 21,8° nach 24h).
In dieser Konstellation läuft die Heizung mit nur 12 Brennerstart in 24h bei aktuell 12% Modulation.
Ich würde mich wahnsinnig über euer Feedback freuen, vielleicht hat jemand eine oder mehrere Ideen wie wir das Problem in den Griff bekommen. Wenn ihr mehr Informationen benötigt sagt Bescheid!