speedstar2709
Threadstarter
- Mitglied seit
- 21.09.2022
- Beiträge
- 58
@KarlZei eine ERR ist gesetzlich vorgeschrieben? Als die Anlage letztes Jahr installiert worden ist hat man mich aber noch gefragt ob ich ERR möchte oder ein zentrales Stellglied.
Aktuell komme ich mit der Einstellung (23°Soll) auf Ist-Temperaturen zwischen 22,1° und 23,5°.
@mops14 es ist also eine Spreizung von 4° anzustreben? Mein HB sagte 7° wären top! P.S. aktuell taktet die Anlage wenig 12 Starts in 24h aber jetzt ist Soll auch 23° (sie ist also mit 12% Modulation am arbeiten).
Als ich mein ursprüngliches Problem beschrieben habe (2 Kinderzimmer anstatt 21° auf 23°) zu temperieren war der Durchfluss zu klein und die Heizung hat die Wärme nicht weg bekommen was zu über 100 Starts in 24h geführt hat.
Ich werde mich jetzt mal mit dem Thermischen Abgleich beschäftigen, klingt nach viel und langfristiger Arbeit.
Aktuell komme ich mit der Einstellung (23°Soll) auf Ist-Temperaturen zwischen 22,1° und 23,5°.
@mops14 es ist also eine Spreizung von 4° anzustreben? Mein HB sagte 7° wären top! P.S. aktuell taktet die Anlage wenig 12 Starts in 24h aber jetzt ist Soll auch 23° (sie ist also mit 12% Modulation am arbeiten).
Als ich mein ursprüngliches Problem beschrieben habe (2 Kinderzimmer anstatt 21° auf 23°) zu temperieren war der Durchfluss zu klein und die Heizung hat die Wärme nicht weg bekommen was zu über 100 Starts in 24h geführt hat.
Ich werde mich jetzt mal mit dem Thermischen Abgleich beschäftigen, klingt nach viel und langfristiger Arbeit.