Probleme mit Temperaturregler

Diskutiere Probleme mit Temperaturregler im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, habe Probleme mit Temperaturregler Junkers TR200, der Regler geht einfach aus, dadurch heizt die Therme (Junkers KS 11 EK 23) natürlich...

joe3052

Threadstarter
Mitglied seit
10.10.2010
Beiträge
5
Hallo, habe Probleme mit Temperaturregler Junkers TR200, der Regler geht einfach aus, dadurch heizt die Therme (Junkers KS 11 EK 23) natürlich volldampf, weil keine Regelung da ist.
Am Temperaturregler kann es nicht liegen weil das schon der 3. ist. Vorher hatte ich noch 2 TR100 und hatte selbe Probleme.
Der Regler geht einfach aus und bleibt zwischen 15min. und 3Stunden aus, danach geht er von alleine wieder an und alles geht einwandfrei.
Das Phänomen kann ich nur in der Heizperiode beobachten und unregelmäßig, es können 5-6 Wochen vergehen das keine Fehler auftreten.
Wo könnte das Problem sein ?
Danke
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.382
Hallo,

Das Problem ist wohl bekannt.

Alle Temperaturregler die du nun hast sind alle (!) absolut in Ordnung.

Das Problem ist die Grundleiterplatte - die bringt nicht den ausreichenden Strom und ist zu tauschen.

Früher hing da sicher ein TRQ 21 dran, wo es auch einwandfrei funktionierte.
Nur die "neuen, digitalen" Raumtemperaturregler funktionieren da nicht so ohne Weiteres.
 

joe3052

Threadstarter
Mitglied seit
10.10.2010
Beiträge
5
Danke dir erstmal für die schnelle Antwort !



Du hast Recht, als erstes war da TRQ21 aber auch damit hatte ich die gleichen Probleme.

Kann mich erinern als ich nachts aufgestanden bin, war im Wohnzimmer eine Höllenhitze und das nicht einmal.

Die Handwerker waren schon mehrmals wegen Wartung da aber keiner konnte mir sagen wo das Problem sein konnte, alle sagten die Therme wäre in Ordnung, einer sagte es könnte ein Wackelkontakt sein, was ich aber nicht glaube.

Also muss die Platine getauscht werden.

Ist es ein grosser Aufwand ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.382
Na der TRQ zeigte öfters das beschriebene Fehlerbild.
Ursache hier waren die beiden Potis für Tag und Nachttemperatur.

Jetzt ist die Ursache ein zu niedriger Strom den die Leiterplatte liefern kann,.

Der TRQ brauchte ja selbst kaum Strom. Die neuen Temperaturregler brauchen durch die Anzeige etwas mehr.

Platine tauschen dauert keine 15 Minuten. Kostet aber um die 200€
 

joe3052

Threadstarter
Mitglied seit
10.10.2010
Beiträge
5
So der Heizungsmonteur war da und hat die Hauptleiterplate bestellt. Er hat aber nie was von diesem Problem gehört.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.382
Hä????
Als der TR 100 raus kam wurden an -1 und - 2 Geräten massenhaft die Leiterplatten getauscht.
 

joe3052

Threadstarter
Mitglied seit
10.10.2010
Beiträge
5
Es waren in den letzten 3 Jahren mindestens 4 verschiedene Monteuere zur Wartung der Therme und keiner von den ist auf die Idee gekommen das es an der Platte legen könnte.

Sogar ich selber hatte den Verdacht dass es eigentlich nur an der Stromversorgung der Therme legen kann. Alle sagten die Therme wäre in Ordnung, kann nur ein Wackler am Kabel irgendwo sein.

Sind die dann alle so unerfahren oder was ?!
 

joe3052

Threadstarter
Mitglied seit
10.10.2010
Beiträge
5
Muss dich leider enttäuschen,

die Hauptleiterplatine ist neu, und jetzt ist das gleiche Problem wieder da.
Ich fasse es nicht ! An was könnte es jetzt noch liegen ? ?(
 
Thema:

Probleme mit Temperaturregler

Probleme mit Temperaturregler - Ähnliche Themen

  • Probleme mit Nachtabsenkung

    Probleme mit Nachtabsenkung: Hallo Forum, wir haben das CW 400 Steuergerät von Bosch und folgendes Problem: Tagsüber soll es im Kinderzimmer schön warm sein. Nachts soll die...
  • Probleme mit der neuen Heizung

    Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
  • Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme

    Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme: Guten Tag an alle, ich habe seit Ende letzten Jahres eine neue Heizungsanlage. Wärmeerzeuger ist ein Wolf TOB 18. Mir ist aufgefallen, dass die...
  • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

    Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
  • Aro Therm Plus 105/6 A Probleme

    Aro Therm Plus 105/6 A Probleme: Hallo, wir Bj. 44 und ich 52, haben seit Oktober eine Vaillant WP, mit UniTower 190 l und Pufferspeicher R 100, da Ölheizungen defekt. Altbau 140...
  • Ähnliche Themen

    • Probleme mit Nachtabsenkung

      Probleme mit Nachtabsenkung: Hallo Forum, wir haben das CW 400 Steuergerät von Bosch und folgendes Problem: Tagsüber soll es im Kinderzimmer schön warm sein. Nachts soll die...
    • Probleme mit der neuen Heizung

      Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
    • Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme

      Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme: Guten Tag an alle, ich habe seit Ende letzten Jahres eine neue Heizungsanlage. Wärmeerzeuger ist ein Wolf TOB 18. Mir ist aufgefallen, dass die...
    • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

      Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
    • Aro Therm Plus 105/6 A Probleme

      Aro Therm Plus 105/6 A Probleme: Hallo, wir Bj. 44 und ich 52, haben seit Oktober eine Vaillant WP, mit UniTower 190 l und Pufferspeicher R 100, da Ölheizungen defekt. Altbau 140...
    Oben