Dr Schorni
Experte
Ja bitte!Ich kann nochmal die Messbescheinigungen der letzten Jahre nachschauen, ob dort auch Messwerte für die Wohnungen 1. OG und 2. OG eingetragen sind, würde das weiterhelfen?
Und nächstes Jahr? Wärmepumpe?? Nachtstromspeicherheizung?? Dann wäre wenigstens ER als Problem weg. Wie gesagt: seine Vorschläge sind doch nichtmal im Ansatz realisierbar!!Der Vorschlag mit der Verlegung in den Keller kam bereits vor ca. 2 Jahren, das war uns irgendwie suspekt und haben wir nicht durchgeführt; aktueller Vorschlag Brennwerttherme!
DIE sollte ja nun auf der hochheiligen Messbescheinigung stehen! Doch für eine thermische Abgasklappe braucht die KEIN MENSCH: GeräteART und Abgasrohrdurchmesser oder einfach Kutzner+Weber GWR 110 T, fertig. Man könnt grad als mal meinen die beiden hier betroffenen Handwerker sind erst seit gestern auf dieser Welt...MannMannMann...Dir Installationsfirma hat vor einer Woche für den morgigen Austausch der Abgasklappe extra nochmals bei uns die Gerätenummer angefordert, um die richtige zu bestellen.
Dann mach nen Plan oder Zeichnung, das klappt schon...Du hast doch sicherlich Baupläne oder Zugang zu den Teilen für diese Fragen:Insgesamt blicke ich nicht mehr durch!
Wie hoch ist nun der Schornstein ab dem obersten Anschluß?
Wie ist nun der lichte Schornsteinquerschnitt?
Wie läuft das Abgasrohr 1.OG genau: x cm senkrecht bis ersten 90° Bogen, dann x cm waagrecht bis 90° Bogen, dann x cm bis Einmündung...
Da kommts nicht auf nen Zentimeter an, einfach mal messen oder schätzen. (Schätzen heißt anhand Referenzdaten ermitteln - nicht bloß raten!)