Probleme bei Warmwasserzubereitung

Diskutiere Probleme bei Warmwasserzubereitung im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe eine JU ZR18KDE. Bei der Warmwasserzubereitung - also bei Volllast - geht der Brenner immer wieder aus und an und aus und so...

Weissbier

Threadstarter
Mitglied seit
21.02.2015
Beiträge
19
Hallo,
ich habe eine JU ZR18KDE.
Bei der Warmwasserzubereitung - also bei Volllast - geht der Brenner immer wieder aus und an und aus und so weiter.
Auch ist die Flamme nicht so blau, wie sie eigenlich sein sollte.
Woran könnte es liegen?
Gruss Jo
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Auch ist die Flamme nicht so blau, wie sie eigenlich sein sollte.
Gashahn schließen!!!!!!!!!! Fachmann holen.

Dieser Fachmann aut Wärmetauscher und Brenner aus undwäscht die Teile. Wenn ein Fachmann kommt , der nur mit dem Pinsel schwingt oder etwas absaugt - sofort nach Hause schicken!
Der kundige Fachmann korrigiert die Gaseinstellung .

Unter dem Gerät steht ein kleiner Warmwasserspeicher?
 

Weissbier

Threadstarter
Mitglied seit
21.02.2015
Beiträge
19
Welchen Grund könnte es haben, dass dieser Effekt nur während der morgendlichen Wasseraufwärmung (7:30) auftritt? Heize ich den Warmwasserspeicher Nachmittags auf, ist alles tutti.
 

Weissbier

Threadstarter
Mitglied seit
21.02.2015
Beiträge
19
Ja, ZR 18-2 KDE
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Das Flammenbild ist ein Fehler - da besteht dringend Wartungsbedarf ( Tätigkeiten oben beschrieben....)

Der 2. Fehler wär zu suchen. Hat der Warmwasserspeicher einen Regler zum einstellen der Temperatur?
 

Weissbier

Threadstarter
Mitglied seit
21.02.2015
Beiträge
19
Ja hat er. Den Speicherthermostat würde ich ausschließen. Er gibt der Therme ja nur das Signal ein/aus. Ein definiertes ein/aus Signal kann m.E. nicht diesen Effekt an der Therme hervorrufen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Den Speicherthermostat würde ich ausschließen.
Ich nicht. Das ist ein spezieller Thermostat mit Goldkontakten.
Es ist in dieser Zusammenstellung ein sehr häufiger Fehler.

Leg diesen Thermostaten mal frei ( Spannungsfrei machen) und stecke die Kabelschuhe ein paar mal neu an ( Kontaktreinigung) . Dann den Thermostaten 10-20 x auf und zu drehen.......

Manchmal hilft das
 

Weissbier

Threadstarter
Mitglied seit
21.02.2015
Beiträge
19
Melde mich nochmal. Habe den Thermostaten jetzt etliche male hin- und hergedreht. Bisher ist der oben erwähnte Effekt nicht mehr aufgetreten. Ich kann mir zwar den techn. Hintergund nicht erklären, aber egal.
 

Weissbier

Threadstarter
Mitglied seit
21.02.2015
Beiträge
19
Nachmeldung: Wie schon mehrmals - nach ein paar Tagen problemlosen Betriebes - tritt der der erwähnte Effekt jetzt wieder gehäuft auf.
Da in der Therme selber sowieso eine leichte Wasserundichtigkeit vorliegt, fliegt das Ding jetzt nach 30 Jahren raus.
Außerdem habe ich keine Lust, dass mir das Teil im tiefsten Winter verreckt und das benötigte Ersatzteil nicht mehr lieferbar ist.
 
Thema:

Probleme bei Warmwasserzubereitung

Probleme bei Warmwasserzubereitung - Ähnliche Themen

  • Probleme mit Nachtabsenkung

    Probleme mit Nachtabsenkung: Hallo Forum, wir haben das CW 400 Steuergerät von Bosch und folgendes Problem: Tagsüber soll es im Kinderzimmer schön warm sein. Nachts soll die...
  • Probleme mit der neuen Heizung

    Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
  • Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme

    Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme: Guten Tag an alle, ich habe seit Ende letzten Jahres eine neue Heizungsanlage. Wärmeerzeuger ist ein Wolf TOB 18. Mir ist aufgefallen, dass die...
  • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

    Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
  • Aro Therm Plus 105/6 A Probleme

    Aro Therm Plus 105/6 A Probleme: Hallo, wir Bj. 44 und ich 52, haben seit Oktober eine Vaillant WP, mit UniTower 190 l und Pufferspeicher R 100, da Ölheizungen defekt. Altbau 140...
  • Ähnliche Themen

    • Probleme mit Nachtabsenkung

      Probleme mit Nachtabsenkung: Hallo Forum, wir haben das CW 400 Steuergerät von Bosch und folgendes Problem: Tagsüber soll es im Kinderzimmer schön warm sein. Nachts soll die...
    • Probleme mit der neuen Heizung

      Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
    • Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme

      Wolf TOB 18 Ladepumpe Probleme: Guten Tag an alle, ich habe seit Ende letzten Jahres eine neue Heizungsanlage. Wärmeerzeuger ist ein Wolf TOB 18. Mir ist aufgefallen, dass die...
    • Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie

      Probleme: Buderus Wärmepumpe und Kombination Solarthermie: Hallo, wir haben seit kurzem eine Buderus Luft Wasser Wärmepumpe, einen 500 Liter Schichten Speicher mit Frischwasserstation und...
    • Aro Therm Plus 105/6 A Probleme

      Aro Therm Plus 105/6 A Probleme: Hallo, wir Bj. 44 und ich 52, haben seit Oktober eine Vaillant WP, mit UniTower 190 l und Pufferspeicher R 100, da Ölheizungen defekt. Altbau 140...
    Oben