Hallo,
vielleicht hat hier jmd. einen Rat für folgende Symptomatik:
Der
Gas-Brennwertkessel (BJ 2008) lief einwandfrei. Turnusgemäß haben wir
dann vor wenigen Wochen eine Wartung durchführen lassen. Bei dieser
wurden keine Fehler festgestellt, alles i. O.
Seitdem trat
Problem 1 auf: Stark schwankender Wasserdruck. Bei Heizbetrieb ging
dieser innerhalb von etwa 30 min. auf etwa 1,9 bar hoch, wenn nicht
geheizt wurde, sank er etwa innerhalb von 60 min. auf etwa 0,6 bar ab.
Wir haben dann Wasser aufgefüllt, auf die empfohlenen 1,5 bar. Trotzdem
weiterhin diesselbe Schwankung wie vorher, ein einziges hoch und runter,
eben je nach Heizbetrieb oder eben nicht.
Wir haben dann die
Wartungsfirma nochmals herbestellt. Vermutung lag bei defektem
Ausdehnungsgefäß, obwohl bei Wartung als i. O. geprüft. Monteur hat dann
das Ausdehnungsgefäß nachgefüllt (mit T390 ?). Seitdem plagt uns
Problem 2 (Problem 1 tritt aber nicht mehr auf ...):
Der
Wasserdruck sinkt und sinkt und sinkt, zwar langsam aber stetig und
unaufhaltsam. Wir haben nochmal aufgefüllt, trotzdem ist er jetzt
innerhalb von 24 h von 1,6 bar auf 0,4 bar abgesunken... Das Absinken
ist nun völlig unabhängig vom Heizbetrieb der Fall.
Hat jmd. eine Idee, was hier los ist?
- Heizkörper sind alle entlüftet
- Wasser tritt augenscheinlich nirgends aus
Besten Dank schonmal für hilfreiche Hinweise.
vielleicht hat hier jmd. einen Rat für folgende Symptomatik:
Der
Gas-Brennwertkessel (BJ 2008) lief einwandfrei. Turnusgemäß haben wir
dann vor wenigen Wochen eine Wartung durchführen lassen. Bei dieser
wurden keine Fehler festgestellt, alles i. O.
Seitdem trat
Problem 1 auf: Stark schwankender Wasserdruck. Bei Heizbetrieb ging
dieser innerhalb von etwa 30 min. auf etwa 1,9 bar hoch, wenn nicht
geheizt wurde, sank er etwa innerhalb von 60 min. auf etwa 0,6 bar ab.
Wir haben dann Wasser aufgefüllt, auf die empfohlenen 1,5 bar. Trotzdem
weiterhin diesselbe Schwankung wie vorher, ein einziges hoch und runter,
eben je nach Heizbetrieb oder eben nicht.
Wir haben dann die
Wartungsfirma nochmals herbestellt. Vermutung lag bei defektem
Ausdehnungsgefäß, obwohl bei Wartung als i. O. geprüft. Monteur hat dann
das Ausdehnungsgefäß nachgefüllt (mit T390 ?). Seitdem plagt uns
Problem 2 (Problem 1 tritt aber nicht mehr auf ...):
Der
Wasserdruck sinkt und sinkt und sinkt, zwar langsam aber stetig und
unaufhaltsam. Wir haben nochmal aufgefüllt, trotzdem ist er jetzt
innerhalb von 24 h von 1,6 bar auf 0,4 bar abgesunken... Das Absinken
ist nun völlig unabhängig vom Heizbetrieb der Fall.
Hat jmd. eine Idee, was hier los ist?
- Heizkörper sind alle entlüftet
- Wasser tritt augenscheinlich nirgends aus
Besten Dank schonmal für hilfreiche Hinweise.