Servus AHO,
ich würde mal folgendes versuchen.
Stell mal deine Puffer Überhöhung auf 3
49,5+15+3= 67,5 also um 3 über dein TPO soll
Dein Kessel läuft auf 100% weil er einfach die von dir eingestellten 74,5 will und ab da Fängt der erst zu Modulieren an, aber frag mich nicht ab welchen Wert genau.
Und das dann mit 100% Leistung der Puffer schnell vollgehauen wird ist auch klar.
Du hast aber nach wie vor die 2k unterschied wann der Kessel wieder zündet.
(67,5+8) -15 = 60,5
Würde heißen dein Kessel startet bei 60,5 Ist
Und die Abschalt 67,5 bzw von dir die 82,5 sollte er sowieso nicht erreichen weil dann würde ich sagen stimmt e was nicht.
So mein Vorschlag, aber ist halt zum Testen.
Gruß Alfons
ich würde mal folgendes versuchen.
Stell mal deine Puffer Überhöhung auf 3
Würde heißen du wärst mit deinem Beispiel bei folgenden werten:Ich habe die Berechnungen von Alfons bei mir kontrolliert:
KT Soll = HK Soll + HK Überhöhung + Puffer Überhöhung
KT Soll = 49,5 + 15 + 10 = 74,5
49,5+15+3= 67,5 also um 3 über dein TPO soll
Dein Kessel läuft auf 100% weil er einfach die von dir eingestellten 74,5 will und ab da Fängt der erst zu Modulieren an, aber frag mich nicht ab welchen Wert genau.
Und das dann mit 100% Leistung der Puffer schnell vollgehauen wird ist auch klar.
Du hast aber nach wie vor die 2k unterschied wann der Kessel wieder zündet.
Ändere die Einschalthysterese auf z.B. 15Kessel an = (KT Soll + Abschalthysterese) - Einschalthysterese
Kessel an = (74,5 + 8) - 10 = 72,5
(67,5+8) -15 = 60,5
Würde heißen dein Kessel startet bei 60,5 Ist
Und die Abschalt 67,5 bzw von dir die 82,5 sollte er sowieso nicht erreichen weil dann würde ich sagen stimmt e was nicht.
So mein Vorschlag, aber ist halt zum Testen.
Gruß Alfons