Heizer21
Experte
Threadstarter
- Mitglied seit
- 01.01.2021
- Beiträge
- 2.498
Hallo alle
ich betreue einen Ökofen Condens Baujahr 2018 und ein Condens Baujahr 2021 mit ZeroFlame Technik hier in der Schweiz.
An beiden Anlagen habe ich kürzlich die Staub Emmissionen messen lassen mit einem in der CH zugelassenen Gerät.
Das Ergebnis im Anhang: Links ZeroFlame, recht ohne (Stand 2018)
Beide Anlagen waren auf Betriebstemperatur, hatten Pellets vom selben Hersteller aus der selben Charge und Software V4.0.0b.
Aussentemperatur war identisch.
Da ich dem Hersteller Schornsteinfeger Programm nicht getraut habe (Siehe VW Schummelei) habe ich die Anlagen Manuell gesteuert.
Die Messdauer war vom Messgerät auf 30Min. vorgegeben. Es wurde kontinuierlich gemessen.
Die Messung fing an, nach dem der Kessel auf volle Leistung auf Betriebstemperatur lief.
Das Messgerät kann die Startphase (Zündung) leider nicht messen.
Beide Kessel waren auf Leistungsstuffe 14kW eingestellt und die Reinigung abgestellt.
Vor dem Messen hat keine manuelle Anlage Reinigung statt gefunden.
Während der Messung hab ich die Anlagen manuell in 15Min langsam von 100% auf 30% runter geregelt und in weiteren 15Min zurück auf 100%
Der Rücklauf vom Puffer hat sich bei beiden Anlagen zwischen 30-35c bewegt.
Ganz genau kann ich die Ergebnisse nicht interpretieren, offensichtlich ist aber, dass ZF deutlich weniger Staub ablässt.
Insofern kann ich ZF nur empfehlen!
Weiss jemand, wie die verschiedenen Zahlen
sonst noch zu interpretieren sind?
ich betreue einen Ökofen Condens Baujahr 2018 und ein Condens Baujahr 2021 mit ZeroFlame Technik hier in der Schweiz.
An beiden Anlagen habe ich kürzlich die Staub Emmissionen messen lassen mit einem in der CH zugelassenen Gerät.
Das Ergebnis im Anhang: Links ZeroFlame, recht ohne (Stand 2018)
Beide Anlagen waren auf Betriebstemperatur, hatten Pellets vom selben Hersteller aus der selben Charge und Software V4.0.0b.
Aussentemperatur war identisch.
Da ich dem Hersteller Schornsteinfeger Programm nicht getraut habe (Siehe VW Schummelei) habe ich die Anlagen Manuell gesteuert.
Die Messdauer war vom Messgerät auf 30Min. vorgegeben. Es wurde kontinuierlich gemessen.
Die Messung fing an, nach dem der Kessel auf volle Leistung auf Betriebstemperatur lief.
Das Messgerät kann die Startphase (Zündung) leider nicht messen.
Beide Kessel waren auf Leistungsstuffe 14kW eingestellt und die Reinigung abgestellt.
Vor dem Messen hat keine manuelle Anlage Reinigung statt gefunden.
Während der Messung hab ich die Anlagen manuell in 15Min langsam von 100% auf 30% runter geregelt und in weiteren 15Min zurück auf 100%
Der Rücklauf vom Puffer hat sich bei beiden Anlagen zwischen 30-35c bewegt.
Ganz genau kann ich die Ergebnisse nicht interpretieren, offensichtlich ist aber, dass ZF deutlich weniger Staub ablässt.
Insofern kann ich ZF nur empfehlen!
Weiss jemand, wie die verschiedenen Zahlen