Guten Morgen,
kleine Rückmeldung:
Das überbrücken der Kontakte hat nichts gebracht.
Ich weiß beim besten willen nicht wo diese Pumpe angeklemmt wird es gibt ja nur 2 Möglichkeiten, Kesssel oder Steuerung.
Ohne Referenzbilder oder Steckplätze wo diese Pumpe angeklemmt wird komm ich da nicht weiter
Danke an
@JSchnell für die Bilder
Da sehe ich zumindest das an X34 keine Brücken (Jumper) sind und an X21 kein PWM Signalkabel. (Vllt. ist deine Pumpe am Kessel angeklemmt?
@JSchnell Wenn du evt nur mal den Kabeln (PWM und Stromversorgung) folgen könntest wo es denn hingehen (Heizkreisregler oder Kessel) wäre super
Ich bin auch der Meinung das PU1 Pumpe und PE1 Drehzahl UW nicht ein und dieselbe Pumpe sind (siehe unten).
Es gibt ja auch die Möglichkeit die Heizkreispumpe mit einem PWM Signal anzusteuern, nicht das diese Pumpe als PE1 Drehzahl UW angezeigt wird und somit ein "Phantom" in der Graph ist!
Was ich bisher versucht habe:
Pumpe am Heizkreisregler an Stromversorgung X32, PWM Signal an X21 keine Änderung mit und ohne Brücke.
Um herauszufinden welche (richtige)Bezeichnung nun die Pumpe hat in der Visualisierung um in der Graph nicht die falsche mitzuloggen,
habe ich einen Ausgangstest gemacht.
Codeebene-Menü-Ausgangstest-Pelletronic-Pufferpumpe.
Pumpe geht an und die eingegebene Leistung in % wird in der App als "PU1 Pumpe" angezeigt.
Die Drehzahl "PE1 Drehzahl UW" reagiert
nicht. Wo dieses Signal abgegriffen, weis ich nicht.
Ich habe nun testweise wieder alles an den Kessel angeklemmt und auch dort einen Ausgangstest gemacht
Codeebene-Menü-Ausgangstest-Kessel-Umwälzpumpe
Die Pumpe reagiert darauf, allerdings wird
nichts in der App angezeigt. D.h. die mitgeloggten Daten in der Graph sind "Phantomdaten" bzw. die Daten kann ich wohl nicht mitloggen.
Wenn bei euch die Pumpe
nicht am Heizkreisregler angeschlossen ist, sind die Daten in der Graph ohne Bedeutung.
Ich würde mich deshalb nicht unbedingt auf die mitgeloggten Daten verlassen!
Geht in den Heizungsraum, schaut was in der App passiert und vergleicht das Vor Ort.
Nicht das ihr euch nur auf die Graph verlasst und es Vor Ort anders aussieht!
Bsp. Freigabe erreicht, Pumpe geht jetzt an.
Welche Werte ändern sich in der App? PU1 Pumpe und (oder) PE1 Drehzahl UW? Wenn sie nun regelt welcher Wert wird angezeigt bzw. verändert sich? usw...
Wenn meine Pumpe angeht regelt sie zwischen 2-4 Watt also minimalste Leistung die die Pumpe kann.
Viel Input, ich weis.
Sorry dafür!
Ich habe mich jetzt in das Thema verbissen und möchte es endlich verstehen und richtig anklemmen.
Viele Grüße und herzlichen Dank!
Andreas