Im groben denke ich hab ich die Grundeinstellung
Vollkommen Ok, weil jede Anlage reagiert anders.
Theorie wäre:
- Systemregelung Kesseltemp beide auf 60 Grad
- pellematic Einstellungen 68 grad Regeltemperatur - Abschalttempter 74 Grad / andere Werte Standard belassen
- Pellematic/UWP FreigabeTemp 60 Grad - drehzal min 10" - Drehzahl max 100% - Ausschalthystere 6K Regelbereich 20K - freigabehysere 3K - Nachlauf 120min
Folgendes sollte passieren:
TPO kleiner 57 Grad, = Anlage heizt mit Vgl hoher modulation 90-100 %
ab TPO 57 grad wird die Freigabe immer 3K oberhalb TPO gehalten
dies führt zu Annäherung an die Regeltemperatur und die Anlage beginnt runter zu modulieren.
TPO steigt langsamer und auch TPM
Theore ist, die Anlage liefert nur noch soviel Wärme wie aktuell benötigt wird.
Wenn Mehrbedarf besteht, wird TPO wieder sinken und damit die Modulation wieder zu mehr Leistung verändern,
kannst du auch in der resultierenden Drehzahl der Pumpe ablesen
nicht einfach hier das Optimum zu finden, weil wie gesagt Pellets sehr träge reagieren.
Jede Veränderung hat sofort Auswirkungen
Letztendlich musst du damit ein Wohlfühlklima erzeugen.