Hier nun nochmal die SaveDaten
Puh,
wo soll ich anfangen:
Mal mit dem wirklich ungewöhnlichen: Warum ist die UWP auf unabhängig? gibt es dafür einen Grund?
Umwälzpumpe
Freigabetemperatur ___________________________________ 55 °C
Anforderung - Freigabemodus _______________________ Unabhängig
MV= Abhängig
_________________________________________________________ [Unabhängig, Abhängig, Gleitend]
Pumpentyp: __________________________________________________ Heizung A-Kl.
_______________________________________________________________ [Standard, Geregelt, Heizung A-Kl., Solar A-Kl.]
Min. Drehzahl______________________________________________25 %
(MV12%)
Max. Drehzahl _____________________________________________ 100 %
(MV 80%)
Ausschalthysterese ________________________________________ 3 K
(mV 2K)
Regelbereich ______________________________________________ 10 K___
(mV 20K)
Freigabehysterese _______________________________________ -5,0 K_
(mV -3K)
Wassertemp Soll __________________________________________________ 47,3 °C
(mV 50K)
Pellematic_Einstellungen
Regeltemperatur ____________________________________ 70 °C (mV 68)
Abschalttemperatur __________________________________ 76 °C
(mV 74°C)
Einschalthysterese ___________________________________ 10 K
(mV 6K)
Hysterese Abschalttmp ________________________________ 8 K
am Auffälligsten ist simply der Anforderungs-Freigabe Modus. Sollte nur in ganz speziellen Ausnahmen vorkommen. Wenn kein Grund bekannt, würd ich hier umstellen, und dann solle die Condens mit Compact-Einstellungen im Standardbetrieb laufen. optimieren dann später
Und das ganze immer unter der Voraussetzung, dass die UWP wie vorgesehen angeschlossen und vom inversen Signal gesteuert wird.
Auf jeden Fall beobachten, wie sich die Anlage nach einer Umstellung verhält, Wenn ich recht habe, liegt der Hautfehler im falschen Freigabemodus.
@Heizer21
Datei umbenennen in X.Zip oder x.rar, dann öffnen und Anlagennummer.txt öffnen
MfG