Hallo!
Ich habe schon einige Beiträge durchgelesen, aber leider noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Folgende Anlage Baujahr 1998 haben wir im Keller (am Dach):
Viessmann Vitola-biferral VB027 (27kW) Seriennummer: 7516266806253100
Weishaupt-Ölbrenner WL10-B Ausführung H Fab.-Nr.4646846
Viessmann Trimatik mit Standardbedieneinheit Best.-Nr. 7450 365-B
Heizkreis A ohne Mischer (Heizkörper)
Heizkreis B mit Mischer (Fußbodenheizung)
Thermo Energie Solar Warmwasserspeicher TE-SP 550 DRF (550L)
Solarfocus Solarmodule ca. 10m²
Solarfocus Einkreissteuerung EKS Seriennummer: 024569
Unser Haus wurde Anfang der 70er Jahre gebaut, ist nicht isoliert und mit ca. 10 Jahre alten Holzfenster mit 2 Scheiben.
Problem 1, Mindestkesselwassertemperatur:
Welche Mindestkesselwassertemperatur benötigt dieser Kessel und ist diese über Codierung sichergestellt?
Problem 2, Niveaueinstellung Heizkreis A:
Zum Optimieren (speziell Kreis A) soll ja die Vorlauftemperatur so weit wie möglich gesenkt werden. Das geht vernüftigerweise in Kombination von Neigung und Niveau. Neigung und Niveau lassen sich für Kreis B mit den Potis an der Standardbedieneinheit einstellen. Für Heizkreis A lässt sich die Neigung mittels Codierung einstellen - aber das Niveau ???
Die Differenztemperatur (minimal möglicher Wert 6K eingestellt) schiebt ja die Kesseltemperatur nur nach oben.
Macht es Sinn, dass ich mir eine Comfortrol Bedieneinheit (Niveau auch für Kreis A einstellbar) zulege?
Problem 3:
Aktuell haben wir sehr häufige Brennerstarts (3°C außen, 40°C Vorlauf). Aktuell gibt Kreis B (mit Mischer) die Temperatur vor - liegt vielleicht daran? Macht es Sinn die Brennerschalthysterese von 4K fest auf wärmebedarfsgeführt 6 bis 12K oder 6 bis 20K umzustellen?
Bin für alle Antworten und weitere Tipps dankbar!
lg
Roland
Aktuelle Einstellungen:
Programm: Symbole Heizkörper und Wasserhahn (=Normalbetrieb im Wechsel mit reduziertem Betrieb, Warmwasserbereitung nach Zeitprogramm)
Neigung Kreis B: 0,7
Niveau Kreis B: -1
Temperatur Normalbetrieb: 0
Temperatur reduzierter Betrieb: -8
Temperatur Warmwasser: 56°C
Zeiten:
Kreis A: 06:00 - 22:00
Kreis B: 04:30 - 20:00
Warmwasserbereitung: 17:00 - 21:30
Warmwasserzirkulationspumpe: 17:50 - 18:10
Codierungen (leider finde ich im Internet keine Serviceanleitung; in Papier habe ich sie):
(000:015, 001:000, 002:008, 030:000, 031:000, 034:000, 042:000, 043:000, 044:001, 045:000, 046:000 keine Umstellmöglichkeiten)
003:000 = Pumpen: Estrichfunktion und erweiterte Heizkreispumpenlogikfunktion nicht aktiv; ev. aktivieren?
004:000 = Pumpen: HPL-Funktion wie bisher; ev. ändern?
005:004 = Mischer max. Temp. 55°C; ok?
006:010 = Heizkessel max. Temp. 85°C; ok?
007:000 = Heizkessel Differenztemperatur 6K
008:006 = Heizkessel Neigung 1,0
010:000 = Speicher: Umwälzpumpe wird kesseltemperaturabhängig eingeschaltet
011:000 = Speicher: Trinkwasserzirkulationspumpe bei "Dauernd Normalbetrieb" nach Zeitprogramm ein.
012:000 = Heizkessel Pumpe: Frostschutzpunkt 1°C
013:001 = Speicher: Umwälzpumpe mit Nachlauf
014:000 = Speicher: Trinkwasserzirkulationspumpe bei freigegebener Trinkwassererwärmung nach Zeitprogramm ein.
015:001 = Speicher: Mit Trinkwasservorrangschaltung
016:001 = Pumpen: Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion; (durch 003:000 nicht aktiv?); ev. ändern?
017:001 = Heizkreise: Mit Heizkreis mit Mischer (Heizkreis B)
020:000 = Heizkreise: Ohne Fernbedienungsgerät-WS oder -RS
021:000 = Mischer: Vorlauftemperaturregelung
022:001 = Speicher: Mit Trinkwassererwärmung
023:000 = Speicher: Einstellbereich der Trinkwassertemperatur 32 bis 60°C
024:000 = Pumpen und Mischer: Ohne Anfahrschaltung; ev. ändern?
025:000 = Brenner: einstufig
026:000 = Brenner: Schalthysterese 4K; ev. ändern?
027:000 = Pumpen und Mischer: Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion; (durch 003:000 nicht aktiv?); ev. ändern?
032:001, 033:000 = Bedieneinheit als Fernbedienung: Witterungsgeführter Betrieb im Heizbetrieb und im reduzierten Betrieb
035:000 = Brenner: Schalthysterese 6 bis 12K; durch 026:000 nicht aktiv
036:000 = Fernbedienung: Ohne Fernbedienung-F
037:000 = Speicher: Speicherbeheizung, Hysterese +/- 2,5K; ev. ändern auf adaptive Speicherbeheizung?
040:000 = Heizkessel: Anzeige der Kesselwassertemperatur
047:001 = Mit automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung
050:xxx bis 055:xxx = Beginn Sommerzeit letzter Sonntag im März; Beginn Winterzeit letzter Sonntag im Oktober
Ich habe schon einige Beiträge durchgelesen, aber leider noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Folgende Anlage Baujahr 1998 haben wir im Keller (am Dach):
Viessmann Vitola-biferral VB027 (27kW) Seriennummer: 7516266806253100
Weishaupt-Ölbrenner WL10-B Ausführung H Fab.-Nr.4646846
Viessmann Trimatik mit Standardbedieneinheit Best.-Nr. 7450 365-B
Heizkreis A ohne Mischer (Heizkörper)
Heizkreis B mit Mischer (Fußbodenheizung)
Thermo Energie Solar Warmwasserspeicher TE-SP 550 DRF (550L)
Solarfocus Solarmodule ca. 10m²
Solarfocus Einkreissteuerung EKS Seriennummer: 024569
Unser Haus wurde Anfang der 70er Jahre gebaut, ist nicht isoliert und mit ca. 10 Jahre alten Holzfenster mit 2 Scheiben.
Problem 1, Mindestkesselwassertemperatur:
Welche Mindestkesselwassertemperatur benötigt dieser Kessel und ist diese über Codierung sichergestellt?
Problem 2, Niveaueinstellung Heizkreis A:
Zum Optimieren (speziell Kreis A) soll ja die Vorlauftemperatur so weit wie möglich gesenkt werden. Das geht vernüftigerweise in Kombination von Neigung und Niveau. Neigung und Niveau lassen sich für Kreis B mit den Potis an der Standardbedieneinheit einstellen. Für Heizkreis A lässt sich die Neigung mittels Codierung einstellen - aber das Niveau ???
Die Differenztemperatur (minimal möglicher Wert 6K eingestellt) schiebt ja die Kesseltemperatur nur nach oben.
Macht es Sinn, dass ich mir eine Comfortrol Bedieneinheit (Niveau auch für Kreis A einstellbar) zulege?
Problem 3:
Aktuell haben wir sehr häufige Brennerstarts (3°C außen, 40°C Vorlauf). Aktuell gibt Kreis B (mit Mischer) die Temperatur vor - liegt vielleicht daran? Macht es Sinn die Brennerschalthysterese von 4K fest auf wärmebedarfsgeführt 6 bis 12K oder 6 bis 20K umzustellen?
Bin für alle Antworten und weitere Tipps dankbar!
lg
Roland
Aktuelle Einstellungen:
Programm: Symbole Heizkörper und Wasserhahn (=Normalbetrieb im Wechsel mit reduziertem Betrieb, Warmwasserbereitung nach Zeitprogramm)
Neigung Kreis B: 0,7
Niveau Kreis B: -1
Temperatur Normalbetrieb: 0
Temperatur reduzierter Betrieb: -8
Temperatur Warmwasser: 56°C
Zeiten:
Kreis A: 06:00 - 22:00
Kreis B: 04:30 - 20:00
Warmwasserbereitung: 17:00 - 21:30
Warmwasserzirkulationspumpe: 17:50 - 18:10
Codierungen (leider finde ich im Internet keine Serviceanleitung; in Papier habe ich sie):
(000:015, 001:000, 002:008, 030:000, 031:000, 034:000, 042:000, 043:000, 044:001, 045:000, 046:000 keine Umstellmöglichkeiten)
003:000 = Pumpen: Estrichfunktion und erweiterte Heizkreispumpenlogikfunktion nicht aktiv; ev. aktivieren?
004:000 = Pumpen: HPL-Funktion wie bisher; ev. ändern?
005:004 = Mischer max. Temp. 55°C; ok?
006:010 = Heizkessel max. Temp. 85°C; ok?
007:000 = Heizkessel Differenztemperatur 6K
008:006 = Heizkessel Neigung 1,0
010:000 = Speicher: Umwälzpumpe wird kesseltemperaturabhängig eingeschaltet
011:000 = Speicher: Trinkwasserzirkulationspumpe bei "Dauernd Normalbetrieb" nach Zeitprogramm ein.
012:000 = Heizkessel Pumpe: Frostschutzpunkt 1°C
013:001 = Speicher: Umwälzpumpe mit Nachlauf
014:000 = Speicher: Trinkwasserzirkulationspumpe bei freigegebener Trinkwassererwärmung nach Zeitprogramm ein.
015:001 = Speicher: Mit Trinkwasservorrangschaltung
016:001 = Pumpen: Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion; (durch 003:000 nicht aktiv?); ev. ändern?
017:001 = Heizkreise: Mit Heizkreis mit Mischer (Heizkreis B)
020:000 = Heizkreise: Ohne Fernbedienungsgerät-WS oder -RS
021:000 = Mischer: Vorlauftemperaturregelung
022:001 = Speicher: Mit Trinkwassererwärmung
023:000 = Speicher: Einstellbereich der Trinkwassertemperatur 32 bis 60°C
024:000 = Pumpen und Mischer: Ohne Anfahrschaltung; ev. ändern?
025:000 = Brenner: einstufig
026:000 = Brenner: Schalthysterese 4K; ev. ändern?
027:000 = Pumpen und Mischer: Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion; (durch 003:000 nicht aktiv?); ev. ändern?
032:001, 033:000 = Bedieneinheit als Fernbedienung: Witterungsgeführter Betrieb im Heizbetrieb und im reduzierten Betrieb
035:000 = Brenner: Schalthysterese 6 bis 12K; durch 026:000 nicht aktiv
036:000 = Fernbedienung: Ohne Fernbedienung-F
037:000 = Speicher: Speicherbeheizung, Hysterese +/- 2,5K; ev. ändern auf adaptive Speicherbeheizung?
040:000 = Heizkessel: Anzeige der Kesselwassertemperatur
047:001 = Mit automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung
050:xxx bis 055:xxx = Beginn Sommerzeit letzter Sonntag im März; Beginn Winterzeit letzter Sonntag im Oktober