Einstellung Niveau, Neigung

Diskutiere Einstellung Niveau, Neigung im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, habe in der Betriebsanleitung meiner alten Ölheizung (s. unten) Hinweise mit konkreten Einstellungen darüber gelesen, was bei zu hohen oder...

carnik

Threadstarter
Mitglied seit
26.10.2011
Beiträge
71
Hallo,
habe in der Betriebsanleitung meiner alten Ölheizung (s. unten) Hinweise mit konkreten Einstellungen darüber gelesen, was bei zu hohen oder zu niedrigen Raumtemperaturen am Niveau oder der Neigung zur Optimierung geändert werden sollte. Diese Erläuterung finde ich nicht mehr in den Unterlagen meiner neuen Gasheizungsanlage (s. unten). Die alten Unterlagen habe ich mit dem Verkauf der Ölheizung ebenfalls mitgegeben, daher nicht mehr verfügbar.

Frage:. Wo kann ich das für meine neue Gasheuzungsanlage nachlesen oder kann das hier eingestellt werden?

Beste Grüße
Bernd
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.105
1. Eine entsprechende Einweisung durch den Fachbetrieb gehört zur Installation.
2. In der Bedienungsanleitung und mit zusätzlichen Infos/Einstellmöglichkeiten in der Serviceanleitung; beides sollte mitgeliefert worden sein. Wenn nicht, bei Viessmann besorgen oder über die Viessmann-Ersatzteil-App selbst abrufen.
 

carnik

Threadstarter
Mitglied seit
26.10.2011
Beiträge
71
Ich habe zwischenzeitlich die entsprechende Bedienungsanleitung meiner alten Ölheizung "VITOTRONIC 200 "mit den von mir gewünschten Angaben bei Viessmann gefunden und zwar die Tabelle auf S. 35 der beigefügten Anleitung "Heizverhalten des Heizkessels ändern". Leider gibt es diese Darstellung nicht in der Bedienungsanleitung meiner neuen Gasheizung "Vitocrossal 300".
 

Anhänge

carnik

Threadstarter
Mitglied seit
26.10.2011
Beiträge
71
Regelung: Vitotronic 200 KW6B
Kessel: Vitocrossal 300 CU3A 19kW, Herstellnummer: 7776311904187113
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.105
Seltsam, die Einstellung der Heizkennlinie findet sich sowohl in der Serviceanleitung als auch in der Bedienungsanleitung; Seite 24 bzw. 26.

Viessmann ViBooks -> Bedienungsanleitung
Viessmann EtApp -> Serviceanleitung
 

carnik

Threadstarter
Mitglied seit
26.10.2011
Beiträge
71
Beides habe ich schon gesehen, nur fehlt jeweils die sehr informative Tabelle wie unter meinem Post 3 angeführt. Gerade diese Tabelle stellt auf ein bestimmtes unberiedigendes Heizverhalten ab und wie im jeweiligen Fall Neigung und Niveau als zu treffende Maßnahme verändert werden soll. Eine für mich sinnvolle Erläuterung. Dagegen fallen die jetzigen Angaben zur Heizkennlinie in Bedienungs- und Serviceanleitung sehr mager aus, zumindesr für mich als Laien.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.105
Ah, Missverständnis. Das gilt natürlich weiterhin; Grundprinzip der Heizkenlinie.
 
Thema:

Einstellung Niveau, Neigung

Einstellung Niveau, Neigung - Ähnliche Themen

  • VCW 194 4-5 A einstellen wird nicht Flauschig warm..

    VCW 194 4-5 A einstellen wird nicht Flauschig warm..: Moin zusammen :D Bei mir im Altbau ist das gerät Vcw194 4-5 mit vrt350 Raumthermostat verbaut nun mein Problem ist das die Heizkörper nur Lauwarm...
  • Einstellungen alte Brötje-Heizung eurobloc unit L-UG 25 0-41-1U

    Einstellungen alte Brötje-Heizung eurobloc unit L-UG 25 0-41-1U: Hallo zusammen, bei uns läuft im Keller o. g. Heizung, die immer noch sehr zuverlässig läuft, allerdings habe ich keine Ahnung, wie sie...
  • Optimales Einstellung

    Optimales Einstellung: Hallo zusammen. Ich habe eine Junkers ZSR 5/10-7 KE dazu einen Bosch Regler Cw100 mit Außentemperatur gesteuerte Reglung. Heizung wurde vor ca. 1...
  • Buderus GB 182 i.. Vorlauftemperatur einstellen.

    Buderus GB 182 i.. Vorlauftemperatur einstellen.: Hallo liebe Experten Ich habe eine Frage zur Gasheizung Buderus GB 182 i. Es gibt 2 Heizkreise(irgendwie über einen Mischer gesteuertert)...
  • Duschtemperatur per Fernbedienung einstellen

    Duschtemperatur per Fernbedienung einstellen: Nachdem mir die Termostat-Duschamatur mal wieder verkalkte und ich keine neue Kaufen will: Wie kann ich mit einer Fernbedienung die...
  • Ähnliche Themen

    • VCW 194 4-5 A einstellen wird nicht Flauschig warm..

      VCW 194 4-5 A einstellen wird nicht Flauschig warm..: Moin zusammen :D Bei mir im Altbau ist das gerät Vcw194 4-5 mit vrt350 Raumthermostat verbaut nun mein Problem ist das die Heizkörper nur Lauwarm...
    • Einstellungen alte Brötje-Heizung eurobloc unit L-UG 25 0-41-1U

      Einstellungen alte Brötje-Heizung eurobloc unit L-UG 25 0-41-1U: Hallo zusammen, bei uns läuft im Keller o. g. Heizung, die immer noch sehr zuverlässig läuft, allerdings habe ich keine Ahnung, wie sie...
    • Optimales Einstellung

      Optimales Einstellung: Hallo zusammen. Ich habe eine Junkers ZSR 5/10-7 KE dazu einen Bosch Regler Cw100 mit Außentemperatur gesteuerte Reglung. Heizung wurde vor ca. 1...
    • Buderus GB 182 i.. Vorlauftemperatur einstellen.

      Buderus GB 182 i.. Vorlauftemperatur einstellen.: Hallo liebe Experten Ich habe eine Frage zur Gasheizung Buderus GB 182 i. Es gibt 2 Heizkreise(irgendwie über einen Mischer gesteuertert)...
    • Duschtemperatur per Fernbedienung einstellen

      Duschtemperatur per Fernbedienung einstellen: Nachdem mir die Termostat-Duschamatur mal wieder verkalkte und ich keine neue Kaufen will: Wie kann ich mit einer Fernbedienung die...
    Oben