Also auf dem Fischmarkt in Hamburg brauchen Sie nicht gehen, Schauen Sie in diese
Buderus Bedienung Anleitung und mit dieser, können alles was an Einstellungen auch der vier Kanal Schaltuhr dort neu Eingestellt oder Verändert werden. Und ist dort von Jemanden einiges Restlos Verstellt worden, auch kein Problem das Werksprogramm wie in der Bedienung Anleitung hier, kann jederzeit wieder zurück geholt werden.
Und nach dem, können Sie Ihre neuen oder Veränderten Programm Wünsche jederzeit wieder ein Programiert werden. Denn diese vier Kanal Schaltuhr ist eine der Kundenfreundichsten mit auf dem Markt...
Hier oben fast im Norden, ist nun mal der Buderus Heizungskessel, neben Junkers und Vaillant fast zu Hause. Die Firma Wolf, nichts da gegen... aber es sollten dann auch die entsprechenden Vertrauten Installation Fachfirmen mit Vorhanden sein. Wir würden jeden Kunden mit so ein guten Gußkessel nur Raten, erst mal zu Warten... Denn auch bei den anderen Heizung -Kessel mit den Gas oder so hoch Gelobten Wärmepumpen... nun der Gaspreis von Hein Gas, sowie der Strom Erzeuger Eon gehen jetzt doch Langsam durch die Decke.
Da wird so gut wie nichts mehr Eingespart, bestes Beispiel sind die Holz Pellet oder Hackschnitzel Kessel. Erst von den Grünen sowie der Rest der Regierung in Berlin so hoch Gelobt, und nun nach den neuen Umwelt Abgas Verortnungen spricht kaum einer noch über diese ganzen Zauberkästen. Versuchen Sie erst mal das einfache mit der hier Empohlendene Kessel und Warmwasser Einstellung.
Schon alleine dieses, ist sofort Nachvollziehbar ohne das ein Handwerker extra kommen muß... Und wenn die Kesselleistung herunter genommen werden soll...
Und was diese Frage Betrifft: Und wie soll ich auf das Kondensat aufpassen, keine Ahnung. Weiß nur der ist nicht auf das knappste also minimale CO2 eingestellt. Der Techniker meinte - wenn ich ihn richtig verstanden habe - er stellt ihn nicht zu spitz ein da die Heizung sonst schneller kaputt geht.
Nun in diesen Guß Heizungskessel Befinden sich genau für diesen Zweck,
zwei Guß Sperrklappen sowie eine
Anpassbare Guß Abgas Temperatur Erhöhung), die je nach Bedarf (Abgas Temperatur dort mit Angepasst werden kann.
Dann Ihr Zitat: Bin doch nicht vom Fach. Wäre ich selber Heizungsbauer könnte ich mir auch im Ernstfall selber helfen, irgend woher Teile bekommen usw. und entspannter bleiben.
Nun gerade die Firma Buderus, ist in Hamburg auch beiden ganzen Großhandel Abholager sehr gut Aufgestellt, Bedeutet das auch für Ihren Guß Heizungskessel noch lange der Fertigung immer Ersatzteile Verfügbar sind...
Ohne über den Berühmten,
Dr. Schorni das ist etwas ganz anderes als bei Euch da Unten
Einmal dort beim Berühmten Fischmarkt gewesen, dann über
die Reeperbahn... Vergisst keiner mehr so schnell wieder....
Wer diesen nicht kennt, hat die Zeit Verpennt, ein besonderer Klassinger vom Fischmarkt.
Und von hier, kommt auch die Bezeichnung Hamburger...
Zitat:
Abgastemp 141,2 Grad hier wäre eine leistung Anpassung auf 17 KW das richtige.
12,39 % CO2
auch dieser Messwert könnte noch etwas besser werden.
5,5% qA
1,24 Lambd
4,1% 02 der Luft Überschuss ist einfach noch hoch.... (eine zu hohe Steife Briese) würde der Hamburger Jung da Sagen.
30 ppm CO
37 ppm CO unverdünnt
94,5% Wirkungsgrad
24,1 Grad Verbr-Temperatur
48,8 Grad Taupunkt
Der Techniker der die Wartung bei mir macht soll der beste Mann der ganzen Firma sein, wurde mir gesagt. Antwort, hier sollten sie mal mit den Buderus Niederlassungen deren Buderus Werkskundendienst etwas Unterhalten. denn diese Abgas Messwerte sind eben immer noch
der Mittelwert der Messlatte....